Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

potenza istallata

1,161 views
Skip to first unread message

Alex2000

unread,
Nov 1, 2001, 4:17:07 AM11/1/01
to
Carissimo colleghi del NG, volevo porvi una domanda a parer mio banale, ma
che è stata oggetto di controversia tra me ed un mio superiore, secondo voi
quando si parla di POTENZA ISTALLATA (in campo impiantistico) cosa
s'intende? Io fino ad ora ero convinto che fosse la sommatoria delle potenze
delle singole macchine (elettriche e non) presenti nell'impianto, mentre mi
è stato detto che è la potenza che troviamo all'uscita del trasformatore,
per intenderci quella fornita dall'ENEL. Ma non è la potenza disponibile?
Bho. Voi cosa ne pensate?


Kay

unread,
Nov 1, 2001, 8:15:24 AM11/1/01
to
Non so se nei trattati di elettrotecnica vi siano delle definizioni precise,
ti posso dire cosa viene da rispondere a me in base alla mia esperienza di
impiantista elettrotecnico. Ho sentito spesso parlare di potenza installata
con diversi significati a seconda dell'interlocutore, che darebbero ragione
sia a te che al tuo superiore, per non parlare dei mix indebiti e consueti
fra potenza termica e potenza elettrica.

La cosa migliore per fugare i dubbi e' usare una maggior precisione nei
termini tecnici.

Io parlo sempre di Potenza Elettrica Installata del parco macchine come la
"tua" definizione di potenza installata, che è strettamente correlata
(tramite i fattori di contemporaneita e utilizzazione) alla Potenza
Elettrica Installata in cabina (che e' quella del Trasformatore, o del tuo
superiore, o della modulistica ENEL).
E se poi si è super pignoli, bisognerebbe anche usare correttamente kVA e
kW...

Ciao
Kay


"Alex2000" <alex...@libero.it> ha scritto nel messaggio
news:9rr5hn$h30$1...@nreadb.inwind.it...

br...@inwind.it

unread,
Nov 1, 2001, 3:33:51 PM11/1/01
to
La potenza installata ıı quella per la quale si ıı effettuato il dimensionamento dei trasformatori (o quella fornitaci dall'ENEL se non abbiamo una cabina). Infatti ıı necessario considerare che dei vari dispositivi elettrici/elettromaccanici che si hanno a disposizione, non tutti verranno utilizzati insieme, e non tutti funzioneranno per tutta la giornata. Ad esempio, non ıı consentito (a meno che il contratto dell'utente privato sia superiore ai 4/5 kW...) inserire contemporaneamente ferro da stiro, stufetta elettrica, lavatrice.. nonostante le prese siano disponibili. Pena: lo scatto dell'interruttore di massima corrente.

Spero di essere stato utile.
Bruno

> <BR>
> Carissimo colleghi del NG, volevo porvi una domanda a parer mio banale, ma<BR>
> che ıı stata oggetto di controversia tra me ed un mio superiore, secondo voi<BR>
> quando si parla di POTENZA ISTALLATA (in campo impiantistico) cosa<BR>
> s'intende? Io fino ad ora ero convinto che fosse la sommatoria delle potenze<BR>
> delle singole macchine (elettriche e non) presenti nell'impianto, mentre mi<BR>
> ıı stato detto che ıı la potenza che troviamo all'uscita del trasformatore,<BR>
> per intenderci quella fornita dall'ENEL. Ma non ıı la potenza disponibile?<BR>
> Bho. Voi cosa ne pensate?<BR>
> <BR>
> <BR>


------------------------------------------------------------------------
Questo messaggio e` stato inviato da http://www.inwind.it

ferruccio levi

unread,
Nov 2, 2001, 2:25:35 AM11/2/01
to
Il concetto di potenza installata nell'impiantistica ha un significato
pratico in presenza di motori trifasi, sostanzialmente a velocità costante;
in questo caso la potenza è proporzionale alla coppia, e sono anche noti i
sovraccarichi cui il motore può essere soggetto; in definitiva il parametro
"potenza installata" dà subito un'idea delle dimensioni sia della macchina
elettrica che dei dispositivi meccanici movimentati; molti di questi
dispositivi (ad esempio i riduttori) sono spesso identificati nei cataloghi
proprio dalla "potenza nominale" del motore installato.

Oggi gli azionamenti a velocità costante stanno scomparendo, sostituiti da
azionamenti variabili, o a corrente continua o ad inverter; il concetto di
potenza installata perde quindi gran parte del suo significato pratico.

Ferruccio Levi

"Alex2000" <alex...@libero.it> ha scritto nel messaggio
news:9rr5hn$h30$1...@nreadb.inwind.it...

Saccon & Guetta Associati

unread,
Nov 2, 2001, 7:01:02 AM11/2/01
to
Dicasi potenza installata, la potenza derivante dalla somma delle potenze di
tutti gli utilizzatori elettrici, tale potenza non sarà mai assorbita in
quanto è in funzione dei fattori di contemporaneità e di utilizzazione
previsti. Esempio, in casa posso avere una potenza installata di 6 kW (forno
2 kW + frigocongelatore 1 kW + lavatrice 0,8 kW + lavastoviglie 0,8 kW + fon
1,6 kW). Per avere invece la potenza utilizzata devo moltiplicare i 6 kW il
fattore contemporaneità e di utilizzazione previsti.

--
--
Saluti.
Per. Ind. Michele Guetta

<br...@inwind.it> ha scritto nel messaggio
news:1004646838623...@inwind.it...
> La potenza installata ýý quella per la quale si ýý effettuato il


dimensionamento dei trasformatori (o quella fornitaci dall'ENEL se non

abbiamo una cabina). Infatti ýý necessario considerare che dei vari


dispositivi elettrici/elettromaccanici che si hanno a disposizione, non
tutti verranno utilizzati insieme, e non tutti funzioneranno per tutta la

giornata. Ad esempio, non ýý consentito (a meno che il contratto dell'utente


privato sia superiore ai 4/5 kW...) inserire contemporaneamente ferro da
stiro, stufetta elettrica, lavatrice.. nonostante le prese siano
disponibili. Pena: lo scatto dell'interruttore di massima corrente.
>
> Spero di essere stato utile.
> Bruno
>
> > <BR>
> > Carissimo colleghi del NG, volevo porvi una domanda a parer mio banale,
ma<BR>

> > che ýý stata oggetto di controversia tra me ed un mio superiore, secondo


voi<BR>
> > quando si parla di POTENZA ISTALLATA (in campo impiantistico) cosa<BR>
> > s'intende? Io fino ad ora ero convinto che fosse la sommatoria delle
potenze<BR>
> > delle singole macchine (elettriche e non) presenti nell'impianto, mentre
mi<BR>

> > ýý stato detto che ýý la potenza che troviamo all'uscita del
trasformatore,<BR>
> > per intenderci quella fornita dall'ENEL. Ma non ýý la potenza

Alex2000

unread,
Nov 3, 2001, 5:40:23 AM11/3/01
to
Grazie per la risposta, alla prossima.
ferruccio levi <f.l...@viaarchimede.it> wrote in message
9rtguc$dfb$1...@fe1.cs.interbusiness.it...

Alex2000

unread,
Nov 3, 2001, 5:41:20 AM11/3/01
to
Ti ringrazio molto della risposta.
Kay <male...@nospam.tiscalinet.it> wrote in message
MVbE7.22081$7A4.1...@news.infostrada.it...

Alex2000

unread,
Nov 3, 2001, 5:42:43 AM11/3/01
to
Grazie.
<br...@inwind.it> wrote in message 1004646838623...@inwind.it...

Alex2000

unread,
Nov 3, 2001, 5:44:07 AM11/3/01
to
Grazie.
Saccon & Guetta Associati <assoc...@tin.it> wrote in message
2WvE7.5368$zl4.1...@news2.tin.it...

DeK

unread,
Nov 4, 2001, 12:18:48 PM11/4/01
to
Il Thu, 1 Nov 2001 20:33:51 +0000 (UTC), br...@inwind.it ha accelerato
la morte entropica dell'universo in siffatta maniera:

>La potenza installata ıı quella per la quale si ıı effettuato il
>dimensionamento dei trasformatori (o quella fornitaci dall'ENEL se non
>abbiamo una cabina). Infatti ıı necessario

Per te e gli altri che usano postano direttamente dal sito di
Wind (vale in generale, ma da Wind soprattutto)
Non usate caratteri accentati!!!
Invece della "e" con l'accento si puo' usare l'apostrofo "e'" oppure
l'accento "e`" che si ottiene con ALT+096 (pero e' scomodo...)
Byez

P.S. Anche quotare decentemente sarebbe auspicabile.

un DeK di (troppe) poche parole
--

DeK - Delirio & Kaos
FAN n.1 del CrossPost e dell' OT :)
Visita One Big Mob - http://dek.hey.to [http://dek.interfree.it]