Il 18/05/2012 12:27, Mat ha scritto:
> Ed eccoci alla nuova scommessa persa in partenza.
> Coperture mobili, avete presente quei teli anche impacchettabili, che ora
> vengono prodotti in serie anche per 20 30 metri di luce campata?
> sui siti e le certificazioni sostengono siano verificati a 300kg/mq di neve
> 120 di pressione al vento, e non hanno nemmeno dei tiranti di
> controventamento o spesso solo in una direzione.
> Sostengono inoltre che rispettino il dm2008.
Infatti lo sostengono.
> La mia domanda e' semplice...
> non richiedono pratiche comunali, non richiedono denunce strutturali ma chi
> certifica il progetto?
E questo chi l'ha detto? Se strutture temporanee (< 2 anni se non
ricordo male) possono essere esenti dalle verifiche sismiche, ma la
denuncia strutture 1086 ci va sempre e comunque.
Sono poi esenti da permesso di costruire? Forse si' forse no, secondo me
almeno una comunica attivita' edilizia libera ci sta.
> e soprattutto che deformate imporre.
> Non inizio nemmeno pensando ad appoggiare 300kg/mq su strutture cosi esili
> come si notano nelle schede dei prodotti (che per luci cosi grandi alla fine
> sono vere e proprie capriate con angolari, solo che mettono un decimo dei
> fazzoletti e piastre di rinforzo che usiamo solitamente mettere...)
>
> ma la richiesta dei fabbri e' quella...raggiungere pesi di acciaio
> competitivi.
>
> Secondo me sono strutture che si abbassano anche di 1/200 a neve per
> 150kg/mq...
> a 300 tenere il limite di snervamento senza limitazione della freccia?
E' probabile. Quando mi e' capitato ho chiesto a loro il calcolo per il
deposito. Qualcosa mi hanno mandato, se non va bene cacchi loro.
In quell'occasione avevo anche avuto problemi per le fondazioni perche':
i carichi me li hanno mandati per modo di dire: UN valore di N e UN
valore di M (in che direzione non era dato saperlo, secondo loro era
"uguale nelle due direzioni".
Inoltre i plinti vanno collegati da cordoli come da NTC, salvo che lo
spostamento fra fondazioni sia tenuto in conto nei calcoli (e loro non
lo fanno).
Morale: forse stanno su, ma sono strutturine del piffero e per forza che
costano il tot% in meno di quelle in acciaio fatte dal fabbro.
Inoltre escludono le fondazioni che spesso sono il vero problema (oltre
a quanto detto sopra ci sono sempre tubi/altri plinti/varie ed eventuali).
--
Ciao, Tigers
[cit.] .. perchè la curva d'apprendimento di google è storicamente tra
le più ripide ... e.
www.tigers.3000.it - Skype: se proprio vuoi contattarmi chiedi...