Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

Scale, quanti gradini prima del pianerottolo?

0 views
Skip to first unread message

Io

unread,
Jul 2, 2002, 6:23:07 PM7/2/02
to
Il regolamento locale d'igiene all'art. 3.6.11 "Dimensioni di scale di uso
comune" mi dice che [...] per il collegamento di più alloggi le scale devono
essere interrotte almeno ogni 10 alzate con idonei pianerottoli [...]
In una villa unifamiliare per il collegamento della zona giorno al piano
terra e la zona notte al piano primo devo seguire questo articolo o posso
fare il n° di gradini che voglio?...Ve lo chiedo perchè il titolare dello
studio mi ha detto di seguire il regolamento d'igiene, ma io non sono
convinto che debba essere applicato nel nostro caso.
Per la cronaca sarà presente anche un'ascensore per il collegamento
verticale.

Attendo lumi da gente più esperta del sottoscritto ;)


Flying Dutchman

unread,
Jul 3, 2002, 3:46:21 AM7/3/02
to

"Io" ha scritto
Non essendo scale di uso comune il regolamento non ti vincola (in questo
caso), ma può fornirti un valido riferimento qualitativo.

engineer

unread,
Jul 3, 2002, 7:08:52 AM7/3/02
to
puoi chiaramente fare come ti pare, anche...se la logica dice...che
dovresti seguire questo regolamento...
ciao

Tigers

unread,
Jul 3, 2002, 5:53:19 PM7/3/02
to
Io <ioson...@hotmail.com> ha scritto:

[snip]


> voglio?...Ve lo chiedo perchè il titolare dello studio mi ha detto di
> seguire il regolamento d'igiene, ma io non sono convinto che debba
> essere applicato nel nostro caso. Per la cronaca sarà presente anche
> un'ascensore per il collegamento verticale.
>
> Attendo lumi da gente più esperta del sottoscritto ;)

Non ce n'e' assolutamente bisogno, basta che conti i gradini che hai in
casa...
La norma del regolaemnto d'igiene e' vincolante solo per scale di uso
comune, sulle scale interne private no. Al limite puoi trovare qualcosa
nel regolamento sulle barriere architettoniche o nel regolamento
edilizio o ancora nelle norme antincendio.
Stando alle norme antincendio, ad es., la regoletta pratica del
2a+p=62/64 diventa di fatto un obbligo...

--
Ciao, Tigers
http://go.to/tigers
http://www.tigers.3000.it


Francesco B.

unread,
Jul 3, 2002, 6:12:41 PM7/3/02
to
Io <ioson...@hotmail.com> wrote:

In teoria potresti fare quello che vuoi ma:
-verifica alla ASL
-la regoletta del 2a+p=62 fino a 64 ad esempio da me viene estesa anche
a questo tipo di scale anche se non ci sono articoli in merito.
-da me sono vietati i pie' d'oca
-a me hanno fatto storie e sono stato costretto a inserire ben due
pianerottoli per una scaletta interna

insomma i problemi non sono pochi perche' sempre per analogia il tecnico
di turno ti applica l'articolo che vuole.

Il modo migliore e' parlare con un tecnico comunale che sicuramente ti
risolvera' il problema.
In molti casi si estendono alcune regole delle scale comuni anche alle
scale non comuni in assenza di regole piu' precise.


--
Ciao da Francesco B.
iBook 500 con Mac OS X 10.1.5 e Mac OS 9.2.2

Tigers

unread,
Jul 4, 2002, 1:34:22 PM7/4/02
to
Francesco B. <bbf...@NONSPAMMARMIyahoo.com> ha scritto:

[snip]


> In teoria potresti fare quello che vuoi ma:
> -verifica alla ASL
> -la regoletta del 2a+p=62 fino a 64 ad esempio da me viene estesa
> anche a questo tipo di scale anche se non ci sono articoli in merito.
> -da me sono vietati i pie' d'oca
> -a me hanno fatto storie e sono stato costretto a inserire ben due
> pianerottoli per una scaletta interna
>

[snip]

ma allora sono proprio bastardi :)
Vada per il 2a+p che e' abbastanza semplice da rispettare, ma vietare i
pie' d'oca e costringere ai pianerottoli anche per scale interne, magari
di servizio mi sembra francamente esagerato. Praticamente il 70-80%
delle case che conosco sono *irregolari*...

0 new messages