Il 15/05/2012 17:53, Franz ha scritto:
> Negli ultimi anni i produttori di laterizio sono stati abbastanza
> penalizzati dalle norme tecniche sulle strutture.
Dipende dalle zone. Qui e' pieno di tecnici che se ne impippano della
normativa sulle strutture in muratura per cui non sono state granche'
penalizzate.
> Attualmente si stanno
> rifacendo avanti proponendo la muratura armata.
> Ora, al di là delle teorie, dei push-over, delle duttilità ecc. che
> conosciamo (quasi) tutti, mi piacerebbe avere qualche indicazione sul
> comportamento *reale* di queste strutture in condizioni sismiche per
> poterne confrontare la risposta nei confronti delle strutture intelaiate
> in c.a.
> Qualcuno ha dati o esperienze?
Il mio spassionato parere e' che quando la struttura e' in VERA muratura
e non "un contorno di muratura con dentro tutti pilastri" il
comportamento nelle piccole strutture, armata o non armata che sia e'
nettamente migliore sia in condizioni di sisma che in condizioni normali
(niente stacchi fra materiali, niente ponti termici, meno crepe "di
esercizio").
Il problema e' che una struttura del genere non si riesce a far fare
alle imprese viziate e dall'abitudine di fare porcheriole e dalla
suddetta compiacenza dei tecnici.
--
Ciao, Tigers
[cit.] .. perchè la curva d'apprendimento di google è storicamente tra
le più ripide ... e.
www.tigers.3000.it - Skype: se proprio vuoi contattarmi chiedi...