Qualcuno gentilmente conosce il carico d'incendio o il potere calorifico di
Frigoriferi, Televisioni, Hi-Fi, "sfusi" o considerati con l'imballo in
cartone, polistirolo, o eventuale bancale.
Ho trovato dei valori in Mj/mq (ad esempio "deposito di frigoriferi: 1700
Mj/mq") ma sinceramente non so come usare il dato nel calcolo del carico
d'incendio; il software che uso richiere:
potere calorifico [Mj/Kg]
massa volumica [Kg/mc]
quantità [ Kg,ql,mc,lt]

Grazie per la preziosa attenzione

Gab


Antani

unread,
Mar 20, 2003, 4:52:54 AM3/20/03
to

tigers

unread,
Mar 20, 2003, 6:34:47 AM3/20/03
to

Ti do' i valori validi per i depositi di materiali. Sono privi di
imballaggio, che puoi contare orientativamente come ulteriori 80 MJ/mc:

Apparecchi radio: 210 MJ/mc
Televisione: 210 MJ/mc
Frigoriferi: 340 MJ/mc

Poi quanto e' grande un frigo o una televisione te lo puoi calcolare da solo
:)
Spero ti siano di aiuto.

--
Ciao, Tigers
http://www.tigers.3000.it


dangel...@gmail.com

unread,
Feb 22, 2018, 4:03:30 AM2/22/18
to
Fonte?

e7...@da.ru

unread,
Feb 22, 2018, 5:09:05 AM2/22/18
to
On Thu, 22 Feb 2018 01:03:29 -0800 (PST), dangel...@gmail.com
wrote:

>Fonte?


il "Corbo"?