Un bel casino. immagino che il dislivello complessivo sia notevole.
Curiosit� quanso sono alti sti muri?
POI come la metti con il GC? Si tratta di consolidamento di crinale bello e
buono, quindi � necessario deposito con tutte le indagini prescritte.
la prima cos a da fare � un bel rilievo dell'area con le sezioni
lungitudinali e trascersali
poi concorderei con il geologo , visto che c�, una bella relazione
geotecnica fatta bene con indicati eventuali strati, consistenza e tutti i
vari parametri necessari.
POI monterei il tutto facendo delle sezioni nel senso della pendenza e
vedere su cosa poggiano i muri e la geometria degli stessi e delle masse
Trattandosi di muri a gravit� la prima cosa da fare � trovare l'equazione
di stabilit� e veruficare scorrimento e rotazione generale ( del sistema
complessivo) e particolare di ogni muro.
Se la stabilit� non � un problema e la geometria va bene quindi vi � solo un
problema di vecchiaia si potyrbbe vedere di placcare il muto con c.a.
debitamente ammorsato. con eventualmernte un piede di fondazione, a questo
punto il tufo anche se slegato poco importa.
Un trucco che ho impiegato ed ha funzionato, sta ancora in piedi, smonto il
muro per pezzi, tipo cuci scuci, realizzo il muro in c.a. con fondazione a
valle, dimensionato per la sola tensione e ricostruisco un muro con i vecchi
tufi ammorsato al c.a. dimensionato per la compressione.
In effetti il muro � come una mensola in cui le fribre tese sono il ca e
quelle compresse il tufo.
Non � semplicissimo il calcolo ma permette di risparmiare moltissimo e
funziona fino ad oltre 3 m. dipende dalle sollecitazioni indotte dal
terreno.
In effetti non � altro che una variante delle soluzioni che si utilizzavano
ai tempi dei primi impieghi del c.a. e quando il ferro costava ( ricordi le
campagne per il ferro alla patria ai tempi dei nostri nonni?)
Molto importante � l'individuazione dell'asse neutro e il metodo di
ammorsamento impiego dei blocchetti disposti trasversalmente calcolando bene
le tensioni interne agli stessi
Se dopo 70 anni quelle soluzioni funzionano ed avevano solo il regolo per
calcolare. oggi con il pc andiamo alla grande
Trucco: il calcolo non si pu� fare a progetto ma solo a verifica, quindi
stai attento al dimensionamento di partenza ed alla sua congruit� altrimenti
ci si perde e non si riesce a concludere
Aritrucco, pur utilizzando i migliori sw, faccio il calcolo con almeno due
sw diversi e poi prendo quello che mi sembra migliore nel caso specifico, e
cmq non disdegno a farmi un modello di calcolo con exel. anche parziale,
almeno in prima battuta, tanto per entrare nel problema e capire di cosa sto
parlando.
Contrafforti generalmente non mi piacciono sono solo rinforzi puntuali che
vanno poi a gravare in modo non uniforme sulle strutture sottostanti.
I pali ancora meno in oltre 35 anni li ho impigati realmente 1 sola volta,
sono sottoposti a taglio ergo devono essere ordinari e non micropali. Il mio
geologo, � quello che ha "inventato" i micropali del 300, li odia, se fai
palancolati ok, ma per reggere muri il taglio � micidiale richiede pi� ferro
che cemento, una volta un geologo se ne uscito furoi con un palo del 200 con
dentro un HEA 160 per portare il taglio, salvo dimenticare che il cls si
microfessura e quindi la corrosione regna sovrana.
news:1fb36e67-5fc2-4726...@googlegroups.com...
il muro serve a creare il terrazzamento di un giardino alberato creato
intorno agli anni 50/60, il giardino confina con la strada ma non ha accesso
carraio
il muro appartiene a un set di muri lungo un forte declivio e sono a
servizio della corte di una villetta e collegati fra loro con scale
camminamenti ecc
tutto in autocostruzione le figlie omai due nonnine raccontano come una
leggenda del pap� che tirava su i muri fra carriole ecc
il muro � almeno 14 mt lungo, � alto poco pi� di 4 mt ed � spesso alla base
40 cm
il problema che fa nutrire dubbi sulla capacit� residua � che tale muro alla
base aveva un ulteriore terrazzamento il cui scopo era quello di fare da
camminamento, anche se poi faceva anche da base e da contrafforte (presumo)
questa specie di zoccolo � franato con le piogge (blocchi in tufo posti a
coltello!) scoprendo la non fondazione (cio� non esiste) del muro.
il muro vicino in tempi antichi ha subito una sorta di consolidamento
empirico praticamente vi chiodarono una putrella in orizzontale ad un terzo
della sommit�
il terreno stando al geologo � buono dietro al muro (e sfido che nn fosse
stato cos�) cu circa 0.5 kg/cmq poi incoerente ma circa 38'
ora ammettendo che ho preso questo lavoro per due motivi: ho molto bisogno
di lavorare ed � interessante confrontarsi con problemi non usuali al fine
di ampliare le conoscenze
cosa si pu� fare?
speroni su pali? incamiciare il muro? boh?
la mia preoccupazione che il muro di blocchi di fatto � incoerente