Il fine ultimo è quello di fare un confronto (capacità ultima?) fra il
palo che ho in progetto e quello che dovrà esser montato in cantiere (il
primo non è tra quelli commerciali disponibili a piazzale).
Sinceramente il Viggiani non ce l'ho, col Bowles mi sto perdendo e non mi
sembra idoneo, ho solo un po' di pdf tratti dai manuali della suite del
software cds.
Volendo posso spiegare più in dettaglio
luigi -punto- ingegnere @ libero.it
GRAZIE!
--
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito
http://www.newsland.it/news segnala gli abusi ad ab...@newsland.it
> Ho estrema necessità di avere uno schema di calcolo per micropali tubfix.
>
Trattali come pali trivellati con diametro maggiorato per effetto
dell'iniezione in pressione di boiacca. Tale diametro dipende dalla
pressione di iniezione e dal tipo di terreno. Indicativamente puoi
aumentare del 50%.
Tuttavia il migliore banco di prova è eseguire una prova di carico.
Troppe variabili sono in gioco per la capacità portante dei tubfix:
pressione di inizione, portata di miscela, ripetizione del trattamento
(una o più volte), tipo del terreno, oltre al fatto che moltissime
imprese che lavorano nel campo delle fondazioni fanno i pali più
corti...
Saluti