Ho sentito di alcuni prefabbricatori che forniscono i carichi poi il
"progettista per strutture in opera" esegue calcoli per le fondazioni e loro
forniscono quelli relativi alle travi prefabbricate...oppure dipende da chi
è il prefabbricatore?
Certo che tra carroponte, plinti a bicchiere, pilastri con appoggi
paerticolari si esula parecchio dal campo del c.a. in opera classico....
Com'è la prassi?
PS il mio software non ha il modulo per il prefabbricato...e nemmeno la mia
esperienza lo ha!
Grazie Jack
il prefabbricatore decide con te i sovraccarichi, poi svolge tutti i suoi
calcoli per tegoli ecc e ti da N e M per ogni pilastro. A te a quel punto
spetta il calcolo delle fondazioni, comprendenti o no i plinti a bicchiere a
seconda dell'incarico.
Oltre a questo, in teoria la norma prevedeva anche un'ulteriore figura,
quella del progettista coordinatore, che deve verificare in soldoni che il
progetto del prefabbricatore e quello delle strutture gettate in opera non
cozzino tra loro (era da segnare nei vecchi modelli delle denunce c.a.),
adesso perň non si usa piů inserirlo nell'incarico, come al solito per
risparmiare due soldi (il committente) o per prendere il lavoro (il
professionista).
ciao gianluca
> Generalmente p il prefabbricatore che redige i calcoli anche per il carro
> ponte, i plinti a bicchiere sono forniti dal pref. eventualmente devi fare
> il dimensionamento delle fondazioni
Confermo, il calcolo della struttura prefabbricata viene effettuato dal
fornitore che, eventualmente, può effettuare anche il calcolo delle
opere di fondazione.
> Com'è la prassi?
Di solito per i capannoni prefabbricati a te non resta che calcolare le
fondazioni.
Il prefabbricatore ti fornisce gli scarichi alla base dei pilastri per
le varie combinazioni.
A seconda del tipo di prefabbricato occorre ricordarsi di verificare in
che modo i pannelli perimetrali sono collegati alla struttura.
Possono essere collegati in modo da riportare direttamente nei pilastri
lo scarico, o possono essere disposti in modo tale che devi realizzare
una trave apposita.
Comunque in genere ti vengono forniti tutti i dati necessari.
--
Ciao da Francesco B.
Qui in campania c'ᅵ l'obbligo di nominare il collaudatore in corso
d'opera, che ai sensi della LR 9/83 ha anche il compito di controllare
i calcoli statici prima dell'inizio dei lavori; quindi nel caso
specifico ᅵ lui che verifica la congruenza tra il calcolo delle
strutture prefabbricate e di quelle in opera.
--
pietro.b
http://pib.netsons.org
> specifico ᅵ lui che verifica la congruenza tra il calcolo delle
> strutture prefabbricate e di quelle in opera.
nel calcolo delle strutture prefabbricate spesso ho trovato molte stranezze,
ad esempio elementi calcolati a seconda dell'aggiornamento del foglio excel
(cioᅵ travi agli SL, pilastri alle TA) e tante altre cosucce
in base all'art. 2 del DM96 sul c.a. mica si puᅵ fare...
--
pietro.b
http://pib.netsons.org
Ognuno si prende le proprie responsabilitᅵ.
Ecco perch� non diventer� mai ricco spendo troppo in sw aggiornato ;)
Scherzi a parte ma sono almeno 15 anni che non progetto un edificio ssenza
un sw adeguato, per il consolidamento � un'altra cosa il sw semplicemente
non esiste