Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

Pannelli di tamponamento prefabbricati in cls

0 views
Skip to first unread message

Marco

unread,
May 30, 2005, 8:21:57 AM5/30/05
to

Mi trovo a dover intervenire su di un capannone in acciaio con tamponamenti
in pannelli autoportanti di cls prefabbricati. Per cambiamenti nella
forometria dell'edificio devo eseguire la verifica sismica sull'intero
edificio.

I pannelli in cls hanno spessore complessivo di 17 cm e sono costituiti da
due lastre di 7 cm con interposti 3 cm di lana di vetro di isolante. Le due
lastre sono evidentemente rese solidali tra loro nonostante la presenza
dell'isolante ma non sono riuscito a trovare dei disegni che chiariscano il
metodo costruttivo e le tipologie di armatura presenti.

Data la fase preliminare del progetto non è ancora stato eseguita una
demolizione completa di un pannello per capire definitivamente le
caratteristiche ma, da un primo esame sui pannelli con qualche lesione, si
nota un'armatura assai esile (3-4mm) con maglia di circa 15 cm.

Vorrei sapere se questa tipologia di armatura è ipotizzabile e se ogni
lastra può presentare una doppia rete oppure solitamente la rete è unica in
ogni singola lastra. In tal caso la coppia resistente delle armature nel
pannello implicherebbe una totale solidarietà tra le due lastre del
"sandwich".

Qualcuno ha idea di come vengono (o venivano, dato che l'edificio è del
1981) costruiti tali pannelli? In particolare come sono unite le due lastre
in cls alle quali è interposto l'isolante? Casomai qualcuno fosse a
conoscenza di dove è possibile trovare in internet delle schematizzazioni
del metodo di costruzione di tali pannelli autoportanti.

Grazie a chi ha avuto la pazienza di leggere (e magari rispondere!!).
Marco

--------------------------------
Inviato via http://arianna.libero.it/usenet/

Doc Hollywood

unread,
Jun 2, 2005, 2:55:21 PM6/2/05
to
> Mi trovo a dover intervenire su di un capannone in acciaio con
tamponamenti
> in pannelli autoportanti di cls prefabbricati. Per cambiamenti nella
> forometria dell'edificio devo eseguire la verifica sismica sull'intero
> edificio.
[cut]

Per prima cosa, sai chi ha prodotto i pannalli? Esiste ancora e puo' essere
interpellato?


--
Doc Hollywood
------------------------------------------------------------------------
Non penso mai al futuro, viene cosi' presto. (A.Einstein)
------------------------------------------------------------------------


Marco

unread,
Jun 6, 2005, 6:29:18 AM6/6/05
to
Il 02 Giu 2005, 20:55, "Doc Hollywood"
<docholly.no...@infinito.it.invalid> ha scritto:
Purtroppo non si sa. Mi servirebbe capire come vengono in genere prodotti in
stabilimento.

Doc Hollywood

unread,
Jun 11, 2005, 9:59:42 AM6/11/05
to
> Purtroppo non si sa. Mi servirebbe capire come vengono in genere prodotti
in
> stabilimento.

Nel metodo "classico" il pannello e composto da due croste (interne ed
esterna) di non piu' di 5 cm, mentre la restante parte e' ocupata da
materiale di alleggerimento (tipicamente polistirolo) attraversato e
contornato da cordoli di cls che uniscono le due croste per rendere il
manufatto sufficientemente rigido. Se non fosse chiaro immagina i pannelli
come delle lastre in cls in cui vengono posizionati degli alleggerimenti
tali da avere almeno 5 cm di spessore sulla maggior parte della superficie.
L'armatura di forza viene messa nei cordoli, speciamente in quelli che
compongono la cornice, mentre le croste sono armate da una rete di non
grosso diametro.

Da questo tipo (pannelli alleggeriti) si fanno molte varianti:
- le croste potrebbero essere molto piu' sottili (ma fibroarmate)
- al posto dell'armatura potrebbero esserci profili metallici
- fra la crosta esterna e la parte interna portante potrebbe esserci uno
strato isolante continuo su tutta la superticie (taglio termico)
- ecc...

Ecco perche' ti chiedevo il maggior numero di informazioni sul manufatto...

ciao

0 new messages