info.stud...@gmail.com> ha scritto nel messaggio
news:b084f081-370d-4516...@googlegroups.com...
Se si tratta di casi particolari (mi viene in mente un palo di antenna su
plinto) perchi no. Per edifici ordinari ti uscirebbero coefficenti di
sicurezza a due cifre, come nel caso della verifica a scorrimento (quella
che invece h obbligatoria).
Senza considerare che la verifica come l'hai detta h ultra cautelativa
perchi non tiene conto della dinamica (modi di vibrare oltre il primo)...
Giusto solo un palo su plinto, anche se non mi h mai capitato anche su pali
per RSB da 60 m., per un edificio il ribaltamento h praticamente
impossibile, il coefficente di sicurezza h a 2 cifre, almeno.
Se vi h la segnalazione "sollevamento di fondazioni superficiali", vi
possono, a mio parere essere 2 problemi:
1. centro geometrico delle masse complessive troppo in alto, in questo caso
occorre rivedere il progetto cercando di spostare in baso il centro,
2. casino di imputazione e/o errore sw, mi h capitato sui primi SAP, per
strutture particolari, in questo caso ho verificato con un altro sw, ed
individuato l'errore
Certo che h strano forte per un edificio
---
Questa e-mail è priva di virus e malware perché è attiva la protezione avast! Antivirus.