Pierpaolo

unread,
Jul 14, 2010, 9:48:56 AM7/14/10
to
ho a che fare con un museo con un'altezza antincendio pari a 26.06m
(più di 24 metri quindi) con la necessità di avere una scala esterna
di sicurezza.
Rifacendomi al DM 19-08-1996, leggo che le scale esterne sono ammesse
per altezze inferiori ai 24m.
Lo sbarco della scala avviene in una intercapedine ma non credo che
questi primi 4metri possano essere decurtati per farmi ritornare ad un
caso accettabile dal DM
C'è qualche scappatoia normativa che al momento sto ignorando che
consentirebbe di "eludere" tale limite?
Potreste indicarmene qualcuno?


un ringraziamento anticipato a tutti

Nick

unread,
Jul 14, 2010, 3:34:58 PM7/14/10
to

Qui a Brescia ho presente un palazzo a Brescia 2 con scala in ferro
esterno. Il palazzo è alto più di 50 mt.
Per la normativa non so aiutarti,
Nick

Pierpaolo

unread,
Jul 15, 2010, 3:44:53 AM7/15/10
to
ok grazie.. che esista almeno un precedente è già qualcosa

Tigers

unread,
Jul 15, 2010, 8:24:46 AM7/15/10
to

Ma è un locale di pubblico spettacolo? Di palazzi per pubblico
spettacolo a BS2 alti piu' di 50 m non ne ricordo molti.
Per lo meno, a quello si riferisce il DM 16/08/1996 se non sbaglio.

--
Ciao, Tigers
[cit.] .. perchè la curva d'apprendimento di google è storicamente tra
le più ripide ... e.
www.tigers.3000.it - Skype: se proprio vuoi contattarmi chiedi...

news.tin.it

unread,
Jul 16, 2010, 4:22:45 AM7/16/10
to

"Pierpaolo" <maidir...@gmail.com> ha scritto nel messaggio
news:cdd04739-6435-4aad...@u26g2000yqu.googlegroups.com...

Io ne parlerei con i VV.F., credo che ci sia la possibilità di andare in
deroga.