Il 27/12/2011 16:23, giafan ha scritto:
> Il 27/12/2011 12:21, Tigers ha scritto:
[snip]
>> Sollecitazioni vere o da GR? Hai inserito la campata come non
>> dissipativa?
>>
>
> Sollecitazioni da gr secondo la formula 7.4.5.
> Il calcolo con q=1 solo per alcuni elementi non mi convince molto e lo
> utilizzo solo per casi isolati ed irrisolvibili come i pilastri tozzi
> dei sottotetti.
... O i pilastri tozzi per le finestre a nastro... :)
> In generale ritengo che, o tutta la struttura è calcolata con q=1 come
> non dissipativa secondo le ultime indicazioni del consiglio superiore
> oppure non ha molto senso considerare la struttura duttile in alcuni
> punti ed in altri no.
Perche' no? il fattore di struttura e' un nostro artificio di calcolo
che applichiamo a posteriori (dato che i nostri calcoli sono lineari).
Non considerare q o usare un q diverso su alcune parti di struttura non
mi pare cosi' assurdo. Se QUELLA parte della struttura e' calcolata per
resistere alle sollecitazioni del sisma restando in campo elastico non
vedo perche' dovrei maggiorare queste azioni con la GR (ed infatti le
strutture non dissipative non hanno GR - poi e' chiaro che possiamo
iniziare un'altra discussione sul fatto che le strutture in CA possano
avere nella pratica comportamento non dissipativo, ma questa e' un'altra
storia. Per la cronaca: secondo me NO, ma se sono solo alcune parti
limitate ci puo' stare)
> Ma questa è una mia idea..
>
> Ma per tornare ai profili halfen...non mi è chiaro se tali profili sono
> liberi di scorere sia verticalmente all'interno della guida sia
> orizzontalmente in asse alla muratura. Perchè, se di fatto non
> consentissero uno spostamento di 2 cm in asse alla muratura il mio
> tamponamento andrebbe ad interagire con il pilastro stesso con ovvie
> conseguenze. Ho chiamato la sede della halfen ma mi sa che sono tutti
> inn ferie..
Catalogo?
Guarda anche Frank, che ha cose molto simili e dovrebbe avere i
cataloghi on line.