"Mistral" <
ber...@quipo.it> ha scritto nel messaggio
news:ae6cf8fe-b2ab-4126...@r36g2000vbr.googlegroups.com...
Dovendo progettare un grigliato di aerazione, carrabile dai VV.F.,
oltre al loro carico ci sarebbe la necessit� che fosse anche
antitacco.
Quale � il riferimento normativo che mi definisce "antitacco"?
Usualmente chi fabbrica grigliati assume il 15 mm di interasse
lamelle, ma non � scritto da nessuna parte, a livello normativo.
L'unico riferimento � il DM 236/89
p.to 8.2.2. riferito
all'abbattimento barriere architettoniche e che prevede che una sfera
da 20 mm di diametro non passi attraverso il foro.
Verificando che anche il 15 mm non � antitacco, poich� il tacco a
spillo ci passerebbe comunque, l'unica sarebbe l'11 mm, ... quindi chi
porta tacchi � messo peggio di chi ha problemi di barriere
architettoniche?
Grazie.
I tacchi a spillo non sono previsti, peggio per le signore ;) cmq l
antitacco � la sfera da 20 mm