Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

carichi berlinese in micropali

11 views
Skip to first unread message

laura dellaferrera

unread,
Mar 19, 2010, 7:55:24 AM3/19/10
to
Ciao a tutti! Ho bisogno di aiuto.....devo dimensionare una berlinese
di micropali per realizzare uno scavo di sbancamento di altezza mt.
3,50. A ridosso della berlinese è presente un muro in ca di
contenimento di una scarpata di altezza mt. 5,00. Nel calcolo della
berlinese, che eseguo come paratia utilizzando il programma della
Geostru, devo tener conto del terrapieno sostenuto dal muro? E del
peso della parete del muro? In tal caso avrei un carico uniforme di
circa 8250 Kg/mq ed un carico lineare applicato a circa cm. 15 pari a
3750 Kg/ml. Volendo usare micropali diametro mm. 200, armati con
tubolare, mi viene una profondità di infissione esagerata..
Posso considerare che il muro (di cui non ho nessun esecutivo
strutturale) si prenda la spinta del terrapieno e non gravare la
berlinese, oppure no?
Non posso aumentare il diametro dei pali per ragioni di progettazione
architettonica. La stratigrafia del terreno mi da parametri discreti,
non eccezionali.
Grazie a chi mi vorrà aiutare..........................

e-ugenio

unread,
Mar 19, 2010, 12:03:27 PM3/19/10
to

"laura dellaferrera" <laura.del...@gmail.com> ha scritto nel messaggio
news:b21a4f59-235e-4712...@d27g2000yqf.googlegroups.com...
______________
tiranti ....


eduardo.ligotti

unread,
Mar 19, 2010, 8:44:21 PM3/19/10
to

"e-ugenio" <e...@eu.eu> ha scritto nel messaggio
news:jfNon.37038$Ua....@twister2.libero.it...

Cosa dice la stratigrafia dei terreni?
Personalmente metterei su geostru anche il muro in c,a, e calcolerei la
paratia in quasto modo, geostru c'è la fa
I pali del 200 sono sottili ecco perchè vengono infissi in modo
apparentemente esagerato (quanto poi ?)
Inoltre i micropali lavorano male a taglio
>


Tony

unread,
Mar 20, 2010, 8:32:49 AM3/20/10
to
[snip]

> Posso considerare che il muro (di cui non ho nessun esecutivo
> strutturale) si prenda la spinta del terrapieno e non gravare la
> berlinese, oppure no?

Ahhhhh!!! (urlo da paura) NO !
Pensa a come è fatto il diagramma delle pressioni nel terreno alla base
della fondazione...

--
Tony


Rick

unread,
Mar 26, 2010, 6:15:38 AM3/26/10
to
In it.discussioni.ingegneria.civile l'illustrissimo laura dellaferrera
<laura.del...@gmail.com> ha scritto:

se ci fai la grazia di fare uno schimino e di uplodarlo su tinypic te ne
saremmo grati.

0 new messages