Micropali in roccia

99 views
Skip to first unread message

ing.g

unread,
Oct 26, 2005, 3:03:37 AM10/26/05
to
Sapete darmi qualche indicazione per il calcolo del carico limite di
micropali fondati su roccia?
Grazie mille


actarus

unread,
Oct 26, 2005, 3:53:45 AM10/26/05
to
portanza laterale = pi greco x diam perforaz x alfa x lungh. infissione x
attrito laterale x fattore sic

alfa dipende dal tipo di sigillatura e della roccia (1.1-1.8)
attrito laterale dipende dal tipo di roccia (dovresti procurarti gli abachi
di bustamante)
Fs = 2.5
un buon libro è 'i micropali' di Mammino

--------------------------------
Inviato via http://arianna.libero.it/usenet/

ing.g

unread,
Oct 26, 2005, 8:07:24 AM10/26/05
to
> portanza laterale = pi greco x diam perforaz x alfa x lungh. infissione x
> attrito laterale x fattore sic
> alfa dipende dal tipo di sigillatura e della roccia (1.1-1.8)
> attrito laterale dipende dal tipo di roccia (dovresti procurarti gli
> abachi
> di bustamante)
> Fs = 2.5
> un buon libro è 'i micropali' di Mammino
>

Grazie innanzitutto!
Faccio riferimento al libro del Prof. Viaggiani (Fondazioni) dove ci sono
gli abachi di Bustamante.
Nel mio caso i primi 9,0m di micropalo sono in materiale sabbioso/ghiaioso,
poi c'è roccia. Posso considerare i due contributi: S1= portanza laterale in
terreno sciolto e S2= portanza laterale in roccia? Inoltre come faccio a
caratterizzare la roccia se non dispongo della pressione limite x entrare
nel grafico?
Infine per quanto riguarda la portanza alla punta, nel caso di micropalo con
punta in roccia sarà ancora solo il 15% della portata laterale? sono portato
a credere che sia molto maggiore e che si mobiliti per spostamenti molto
ridotti o mi sbaglio?

Ancora grazie!

Ciao

actarus

unread,
Oct 26, 2005, 10:37:33 AM10/26/05
to
Il 26 Ott 2005, 14:07, "ing.g" <nos...@tin.it> ha scritto:
> > portanza laterale = pi greco x diam perforaz x alfa x lungh. infissione
x
> > attrito laterale x fattore sic
> > alfa dipende dal tipo di sigillatura e della roccia (1.1-1.8)
> > attrito laterale dipende dal tipo di roccia (dovresti procurarti gli
> > abachi
> > di bustamante)
> > Fs = 2.5
> > un buon libro è 'i micropali' di Mammino
> >
>
> Grazie innanzitutto!
> Faccio riferimento al libro del Prof. Viaggiani (Fondazioni) dove ci sono
> gli abachi di Bustamante.
> Nel mio caso i primi 9,0m di micropalo sono in materiale
sabbioso/ghiaioso,
> poi c'è roccia. Posso considerare i due contributi: S1= portanza laterale
in
> terreno sciolto e S2= portanza laterale in roccia?

ok, l'importante è che consideri solo la lunghezza d'infissione

Inoltre come faccio a
> caratterizzare la roccia se non dispongo della pressione limite x entrare
> nel grafico?

per le sabbie e le ghiaie ti occorre l'SPT, per le rocce ti occorrerebbe la
pressione limite misurata sul pressiometro menard

> Infine per quanto riguarda la portanza alla punta, nel caso di micropalo
con
> punta in roccia sarà ancora solo il 15% della portata laterale? sono
portato
> a credere che sia molto maggiore e che si mobiliti per spostamenti molto
> ridotti o mi sbaglio?
>

va bene 15-20%, altrimenti te la puoi calcolare, esiste una formula

tutto questo va bene se usi i micropali tubifix, quelli valvolati e
controlli in cantiere che facciano scoppiare le valvole (vanno iniettati a
pressione)

ing.g

unread,
Oct 26, 2005, 11:02:21 AM10/26/05
to
> ok, l'importante è che consideri solo la lunghezza d'infissione
>

Intendi la lunghezza del solo tratto iniettato?

Grazie ancora
Ciao


actarus

unread,
Oct 26, 2005, 11:27:41 AM10/26/05
to
Il 26 Ott 2005, 17:02, "ing.g" <nos...@tin.it> ha scritto:

> Intendi la lunghezza del solo tratto iniettato?
>
> Grazie ancora
> Ciao
>

esatto