Il 07/09/2015 13:00, Mat Gmail ha scritto:
> Buongiorno, mi riferisco a chi lavora in Lombardia o in tutti quei
> comuni dove la zonizzazione per un motivo o l'altro è passata da
> S4->S3 o altre classi. Collaudatori e controllori mi riportano che
> con il cambio di zona, deve essere variata l'accelerazione sismica di
> calcolo degli edifici.
E perche'? Quello non te lo dicono?
> A mio parere esiste un solo sistema di calcolo dell'accelerazione,
> ricavato dall'interpolazione dei 4 punti piu vicini forniti
> dall'INGV.
>
> Pertanto ritengo che non esistano per mia esperienza accelerazioni
> diverse.
Esatto.
> Nel particolare nel testo DGR lombardia si riporta elenco dei comuni
> con cambio di classe e nuova accelerazione sismica (una sola, non un
> reticolo di punti utilizzabile) recando che tale accelerazione deve
> essere utilizzata dai comuni per aggiornare gli studi
> geologici-geotecnici allegati ai documenti di piano dei PGT
> comunali.
>
> Pertanto a mio parere, voce diversa di quanto si intende per
> accelerazione di verifica e dimensionamento edifici ed in sostanza
> ritengo che il salto da una zona all'altra comporti particolari
> prescrizioni costruttive (duttilità, gerarchia resistenze,
> collegamento fondazioni, spessori murari...percentuali minime) ma non
> cambi l'accelerazione sismica di progetto.
>
> Che ne pensate?
Che e' come dici tu. La differenza enorme sta fra zona 4 dove era ancora
ammessa la progettazione non sismica con il rispetto di alcuni dettagli
e la zona 3 dove la progettazione deve essere integralmente sismica.
--
Ciao, Tigers
[cit.] .. perchè la curva d'apprendimento di google è storicamente tra
le più ripide ... e.
www.tigers.3000.it - Skype: se proprio vuoi contattarmi chiedi...