Buongiorno,
mi riferisco a chi lavora in Lombardia o in tutti quei comuni dove la zonizzazione per un motivo o l'altro è passata da S4->S3 o altre classi.
Collaudatori e controllori mi riportano che con il cambio di zona, deve essere variata l'accelerazione sismica di calcolo degli edifici.

A mio parere esiste un solo sistema di calcolo dell'accelerazione, ricavato dall'interpolazione dei 4 punti piu vicini forniti dall'INGV.

Pertanto ritengo che non esistano per mia esperienza accelerazioni diverse.

Nel particolare nel testo DGR lombardia si riporta elenco dei comuni con cambio di classe e nuova accelerazione sismica (una sola, non un reticolo di punti utilizzabile) recando che tale accelerazione deve essere utilizzata dai comuni per aggiornare gli studi geologici-geotecnici allegati ai documenti di piano dei PGT comunali.

Pertanto a mio parere, voce diversa di quanto si intende per accelerazione di verifica e dimensionamento edifici ed in sostanza ritengo che il salto da una zona all'altra comporti particolari prescrizioni costruttive (duttilità, gerarchia resistenze, collegamento fondazioni, spessori murari...percentuali minime) ma non cambi l'accelerazione sismica di progetto.

Che ne pensate?

Mat

Tigers

unread,
Sep 7, 2015, 11:36:20 AM9/7/15
to
Il 07/09/2015 13:00, Mat Gmail ha scritto:
> Buongiorno, mi riferisco a chi lavora in Lombardia o in tutti quei
> comuni dove la zonizzazione per un motivo o l'altro è passata da
> S4->S3 o altre classi. Collaudatori e controllori mi riportano che
> con il cambio di zona, deve essere variata l'accelerazione sismica di
> calcolo degli edifici.

E perche'? Quello non te lo dicono?

> A mio parere esiste un solo sistema di calcolo dell'accelerazione,
> ricavato dall'interpolazione dei 4 punti piu vicini forniti
> dall'INGV.
>
> Pertanto ritengo che non esistano per mia esperienza accelerazioni
> diverse.

Esatto.

> Nel particolare nel testo DGR lombardia si riporta elenco dei comuni
> con cambio di classe e nuova accelerazione sismica (una sola, non un
> reticolo di punti utilizzabile) recando che tale accelerazione deve
> essere utilizzata dai comuni per aggiornare gli studi
> geologici-geotecnici allegati ai documenti di piano dei PGT
> comunali.
>
> Pertanto a mio parere, voce diversa di quanto si intende per
> accelerazione di verifica e dimensionamento edifici ed in sostanza
> ritengo che il salto da una zona all'altra comporti particolari
> prescrizioni costruttive (duttilità, gerarchia resistenze,
> collegamento fondazioni, spessori murari...percentuali minime) ma non
> cambi l'accelerazione sismica di progetto.
>
> Che ne pensate?

Che e' come dici tu. La differenza enorme sta fra zona 4 dove era ancora
ammessa la progettazione non sismica con il rispetto di alcuni dettagli
e la zona 3 dove la progettazione deve essere integralmente sismica.

--
Ciao, Tigers