Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

Controllo cubetti cls

0 views
Skip to first unread message

lee

unread,
Jan 25, 2006, 10:19:08 AM1/25/06
to
Per i provini (cubetti ) di cls quale è il margine di tolleranza per
la prova a compressione.
Nel DM 9.1.96 mi sembra di capire che si ragiona con la media delle
resistenze dei vari campioni prelevati e tale media deve essere > di
3,5 N/mmq rispetto a RcK dichisrato mentre il valore minimo di rottura
riscontrato (provino con valori di rottura più scadenti) non può
essere < di 3,5 N/mmq.
Cioè il singolo provino non può schiacciare a valori inferiori di
Rck-3,5 N/mmq.
Ho capito bene o mi sbaglio?

lee

unread,
Jan 25, 2006, 1:08:36 PM1/25/06
to
rispondo a me stesso per integrare
se ho capito bene:
- si fanno due provini per ogni getto e tra sti due valori si fa la
meria che è la meria di prelievo R1
- si fanno almeno 3 prelievi e comunque uno per ogni giorno di getto
qundi avrò 6,8,10 ,12 e così via cubetti;
- per ogni coppia si ricava un valore di rottura medio di prelievo
R1,R2,R3,R4,R5,ect
La media delle medie : Rm= R1+R2+R3+R4+...Rn/n deve essere superiore a
Rck+3,5 N/mmq e R1 (valore più piccolo rispontrato ) superiore a Rck -
3,5 N/mmq
ragionamento corretto?
voi la fate sta verifica o vi limitate a verificare che la R1 o Rm è >
Rck o che comunque non vi siano grosse differenze a ribasso?