> anch'io ho notato sta cosa... l'unica al momento è cercare di variare la struttura al fine di farla tornare, se possibile, sopra Tc, evitando il coefficiente amplificativo...
ciao, certo ma è un controsenso assurdo, edificio semplice molto rigido con pilastri sovradimensionati, rigidissimo pertanto moltiplico per mud (3,5 viene) gli spostamenti. Così per loro sarebbe più labile di un edificio realmente flessibile...
se magari ad ogni piccola modifica studiassero quanto implementano su un modellino magari...
se ti può essere utile ho scoperto che quel qdr < 0,005xH sulla norma, non è un q a caso incomprensibile bensì esattamente q*dr fattore di struttura (comportamento...) per lo spostamento del modellino elastico. Perchè in teoria il modellino è fatto girare agli SLD ridotto da un q=1,5 (fattore di struttura). Quindi prima riduci le forze e poi lo rimoltiplicano per avere quelle reali....(pazzia italiana). Ma invece tornando questo mud proprio non mi va giu. §7.3.3.3 dice espressamente mud è per spostamenti allo SLV. Che non so nemmeno a cosa servano se non per fantomatiche verifiche di duttilità di tamponamenti ed altro.
> Invece ti chiedo un'altra cosa che magari è una scemata ma nella relazione di calcolo di sismicad non trovo: il modulo 12 regione Lombardia mi chiede al paragrafo 9 i modi di vibrare, coi primi due periodi in x e y...
Vai in alto "Finestre": "risposta modale", c'e' la percentuale in x e y e prendi i primi due modi con la percentuale maggiore sia in x che y (certo mi invento anchio..dato che questi moduli avessero almeno lo spazio per dire se si parla di centimetri metri o km)
> Ma come faccio a trovare gli spostamenti massimi in direzione x e y all'SLD e SLV?
> sarò scemo io, ma non li trovo facilmente...
Sempre in finestre: tabella spostamenti estremi
prendi il nodo superiore, scorri velocemente a vista gli spostamenti e prendi il più alto, in SLD e in SLV. Questi però dovrebbero essere moltiplicati per 1,5 (sempre dato che in SLD i normatori e dietro i programmatori, si sono inventati di prendere in considerazione un fattore di struttura anche per lo stato limite di esercizio...come se lo stato limite di esercizio non sarebbe in realtà il ricordo delle vecchie verifiche alle T.A.)... Qualcuno (?!?! qualcuno...tutti...) secondo me non hanno ancora capito che lo spostamento con spettro SLV o SLC non deve essere usato per verificare se si spostano o meno troppo gli edifici...perchè sono appunto stati limiti ultimi deputati a verifiche di resistenza!..
Inoltre io il fattore di struttura SLD lo metto sempre ad 1, indipendentemente da cosa mi inserisce il programma.. se le verifiche delle tensioni massime in esercizio (SLD) no rientrano amen, una barra di ferro in più non è la morte. Attenzione a verificare sempre il fattore di struttura se lo usi superiore a 1,5, che sismicad in quel senso non ci azzecca quasi mai... a volte non tiene conto dello 0,8 strutture non regolari...oppure chissa quali au/a1 sbagliato o che altro...meglio calcoletto a mano, essendo il primo punto su cui ogni criticone verrebbe a fare le pulci. Ieri in altri forum leggevo "ma il tuo software non verifica la percentuale massima o minima di armatura"..... certo la base della progettazione si è ridotta a verificare che non sia meno dell'1% o del 4% :-(
> ciao e grazie
> Gianluca
Figurati.
p.s.: certo che saranno anche pure dipendenti in Concrete...ma molti dei nostri colleghi non hanno il minimo senso della flessibilità ed interpretazione della norma a buon senso. Ormai siamo ridotti a leggere una riga delle NTC come la bibbia e considerarla oro colato. O forse è sempre stato così ma io continuo a viaggiare su binario diverso :-\