Spiegati meglio. Io sono della stessa zona e trovo tutti i solai
possibili ed immaginabili dal predalles ai tralicciati, a quelli col
fondello in cotto largo, a quelli Plastbau fino al getto in opera pieno.
Cosa ti manca?
Non ho nemmeno trovato tutti questi problemi irrisolvibili per il
taglio, perlomeno su luci ordinarie.
--
Ciao, Tigers
[cit.] .. perch� la curva d'apprendimento di google � storicamente tra
le pi� ripide ... e.
www.tigers.3000.it - Skype: se proprio vuoi contattarmi chiedi...
In un cantiere seguito recentemente, avevo luci di solaio varianti dai
7 agli 8 metri, il prefabbricatore dei solai ha proposto un solaio con
bitravi (doppio travetto) e fasce piene di calcestruzzo a ridosso
delle travi larghe più di 1 metro con un aggravio non indifferente dei
pesi, mi chiedevo se sono disponibili tipologie di solai impiegabili
con fondello in cotto che non danno questi problemi nella verifica al
taglio.
Ciao,
Nick
L'impressione e' che fosse "sbagliata" (diciamo "inadatta") la scelta
del solaio in partenza. Su quelle luci forse era meglio orientarsi su
altre tipologie. Certo e' difficile dare un parere da qui.
Non mi pare in ogni caso un problema legato alla scarsa reperibilita' di
soluzioni tecniche.
--
Ciao, Tigers
[cit.] .. perch� la curva d'apprendimento di google � storicamente tra
le pi� ripide ... e.
www.tigers.3000.it - Skype: se proprio vuoi contattarmi chiedi...
Comunque grazie,
Nick
"Nick" <angelo_...@virgilio.it> ha scritto nel messaggio
news:1e4f9618-c089-4b42...@g21g2000yqk.googlegroups.com...
On 12 Mag, 15:18, Tigers <x...@yyy.com> wrote:
> Il 12/05/2010 15.13, Nick ha scritto:
> [snip]
>
>
>
> > In un cantiere seguito recentemente, avevo luci di solaio varianti dai
> > 7 agli 8 metri, il prefabbricatore dei solai ha proposto un solaio con
> > bitravi (doppio travetto) e fasce piene di calcestruzzo a ridosso
> > delle travi larghe pi� di 1 metro con un aggravio non indifferente dei
> > pesi, mi chiedevo se sono disponibili tipologie di solai impiegabili
> > con fondello in cotto che non danno questi problemi nella verifica al
> > taglio.
>
> L'impressione e' che fosse "sbagliata" (diciamo "inadatta") la scelta
> del solaio in partenza. Su quelle luci forse era meglio orientarsi su
> altre tipologie. Certo e' difficile dare un parere da qui.
>
> Non mi pare in ogni caso un problema legato alla scarsa reperibilita' di
> soluzioni tecniche.
>
> --
> Ciao, Tigers
> [cit.] .. perch� la curva d'apprendimento di google � storicamente tra
> le pi� ripide ... e.www.tigers.3000.it- Skype: se proprio vuoi contattarmi
> chiedi...
Comunque grazie,
Nick
Su luci superiori ai 7 m uso sempre il cap alveolare o no, si risparmia
sulla struttura a livello globale.
Il traliccio con fondello non mi piace su luci superiori ai 6 m.
Eventualmente il travetto cap con aggiunta di armatura a taglio fino ai 7/8
m al massimo
"eduardo.ligotti" <eduardo...@libero.it> ha scritto nel messaggio
news:do7In.169968$9f6.2...@twister1.libero.it...
Vero �, per� uso un paio di trucchi: 1. mettere un nastro portaintonaco (
frecce da cedimento differenziale se massetto con ripartizione fatto bene
non ce ne sono) oppure 2. invece dell'intonaco usare un foglio di
cartongesso basta che i giunti non coincidano che il sistema funziona ( se
poi distanzio leggermente il cartongesso dall'alveolare ci sbatto gli
impianti cos� risparmio tracce e semplifico il tutto)
"eduardo.ligotti" <eduardo...@libero.it> ha scritto nel messaggio
news:dxiIn.170266$9f6.2...@twister1.libero.it...
"news.virgilio.it" <dep...@virgilio.it> ha scritto nel messaggio
news:4bf23c45$0$31373$4faf...@reader1.news.tin.it...