verifica copertura con muretti e tavelloni.

1,204 views
Skip to first unread message

lollo

unread,
Oct 1, 2009, 2:43:59 AM10/1/09
to
Avrei bisogno di un vostro suggerimento.
Si tratta di una struttura in muratura in zona 3(calcolata con il D.M. 96)
ad un piano con solaio piano in latero cemento con copertura realizzata con
muretti di spessore 10 cm. interasse 80 cm tavelle e massetto di 4 cm.
armato. La pratica � stata sorteggiata e controllata e l'unica richiesta che
mi � stata fatta � il calcolo della copertura. Ho contattato il genio e
l'unico chiarimento che sono riuscito ad ottenere � che vanno verificati i
muretti al sisma. Sono rimasto un p� perplesso; secondo voi che verifiche
dovrei fare? Inoltre molte volte ho visto realizzare dei muretti a "nido
d'ape" per renderli pi� leggeri (naturalmente � impensabile se vanno
verificati al sisma) e orditi perpendicolarmente alla falda (si tratta di
struttura spingente su muratura??).
L'unica verifica che riterrei utile e sensata � la verifica a carico
verticale e la verifica del massetto di 4 cm.. Ho sempre ritenuto la
copertura a gattaiolato come un semplice carico portato. In questi ultimi
anni mi hanno sorteggiato varie pratiche e non mi � mai stata richiesta una
verifica del genere. (no comment)
Grazie dell'attenzione.

Tigers

unread,
Oct 1, 2009, 2:48:13 AM10/1/09
to
lollo ha scritto:

Mah, sinceramente non saprei che verifiche fare: la struttura non e'
spingente ne' sismoresistente.
Forse una richiesta simile era gia' stata fatta in passato sul NG, ma
non ricordo chi aveva postato e come aveva risolto.

--
Ciao, Tigers
[cit.] .. perch� la curva d'apprendimento di google � storicamente tra
le pi� ripide ... e.
www.tigers.3000.it - Skype: se proprio vuoi contattarmi chiedi...

Apteryx

unread,
Oct 1, 2009, 9:14:10 AM10/1/09
to

"lollo" <fran...@spam.it> ha scritto

> Ho sempre ritenuto la copertura a gattaiolato come un semplice carico
> portato

Qui da noi (almeno pre dm 2008) le falde su muricci erano ammesse a
condizione che i muretti ed i controventi fossero realizzati con blocchi
portanti ed i colmi o gli implivi avessero in sommit� una gabbia cio� un
cordolo e sopra sovrastante soletta in cls armata con rete els.

Ovviamente le prescrizioni su muretti e gabbie, si son sempre scritte sui
disegni e mai messe in pratica in cantiere, del resto il tutto � solamente
un grossa casseforma a perdere che consente di fare inclinata la falda.

A mio avviso � suff. dimostarre che si tratta di una struttura secondaria
cio� un carico portato e la verifica al sisma deve essere condotta non per
la resistenza (quello � la struttura portante che se ne occupa) al sisma ma
per ci� che l'azione che il sisma pu� indurre su un tale sistema, in
analogia a quello che si fa con le tamponature o i cinematismi delle
murature.