la norma � stata ritirata:
http://webstore.uni.com/unistore/public/productdetails?productId=UNII1001101!OIT
A parte che il link e' sbagliato perche' e' un'altra 10011... :)
Mi risulta pero' che sia stata ritirata solo dall'UNI, secondo il CNR e'
rimasta valida.
La pagina corretta e' questa:
http://webstore.uni.com/unistore/public/productdetails?productId=UNIR1001100!EIT
Da cui si evince che e' stata "ritirata SENZA sostituzione" nel
settembre 2004.
Ma fra 2004 e 2009 si usava ancora il DM 96, di cui costituiva l'unico
riferimento applicativo alle TA.
Infatti il sito CNR riporta:
http://www.cnr.it/sitocnr/Iservizi/Pubblicazioni/Catalogopubblicazioni/Catalogo.html?voce=17&norma=2
"182 - 1997
Costruzioni di acciaio. Istruzioni per il calcolo, l'esecuzione, il
collaudo e la manutenzione - CNR 10011/97. 148 p. Novembre 1997.
Sostituisce la Norma Tecnica n. 164 - CNR 10011/86 del 1992 - Ristampa 2005.
�47.00"
Quindi ristampata anche dopo che l'UNI l'aveva ritirata (forse proprio
per quel motivo)
Quindi per l'applicazione DM 96 o NTC alle TA IMHO si puo' usare
tranquillamente.
Per un calcolo NTC puro il riferimento principale invece non puo' che
essere l'EC3 e avrei forti difficolta' a ritenere valido qualcosa fatto
con le CNR (anche se probabilmente per un predimensionamento o una
verifica speditiva va piu' che bene). Inoltre gli SL trattati nella CNR
sono un po' sui generis rispetto a quelli EC e NTC per cui...
--
Ciao, Tigers
[cit.] .. perch� la curva d'apprendimento di google � storicamente tra
le pi� ripide ... e.
www.tigers.3000.it - Skype: se proprio vuoi contattarmi chiedi...
oops! :-P � vero! ... � colpa di Google! ;-)
> Quindi per l'applicazione DM 96 o NTC alle TA IMHO si puo' usare
> tranquillamente.
Solo in zona 4! e SOLO DM96 (Le NTC per le TA richiamano il DM96 ma non
le inglobano)
> Per un calcolo NTC puro il riferimento principale invece non puo' che
> essere l'EC3
Quoto