Ho progettato una platea (poco sollecitata) che risulta verificata
utilizzando barre (Acciaio B450C) di diametro 12mm a passo 30cm (sono
disposte sopra e sotto in entrambe le direzioni).
Il punto e' che il costruttore vorrebbe utilizzare delle reti
elettrosaldate con barre (Acciaio B450A) di diametro 10mm e lato della
maglia (quadrata) di 20cm.
Dal punto di vista del calcolo funziona anche la rete elettrosaldata.
Il problema che devo chiarire e' se posso utilizzare l'acciaio B450A per
armare un elemento strutturale.
Secondo la normativa il B450A si puo' utilizzare solo come armatura per
elementi che non si plasticizzano (ad esempio elementi secondari).
Anche durante il corso che ho fatto a Varese sulle NTC mi e' stato detto
esplicitamente che il B450A non si mette neanche nel calcolo perche' e'
solo un'armatura integrativa; pero' stavamo parlando di solai e
purtroppo, al tempo, non ho proprio pensato di chiedere niente sulle
armature delle platee.
Ma nel caso delle fondazioni la normativa prescrive che gli elementi
strutturali rimangano in campo elastico. Questo vuol dire che posso
usare il B450A ?
Pensate che ci sia qualche altro limite di cui non mi sono accorto che
mi impedisce di usare il B450A ?

P.S.
Ma qual e' il minimo di armatura di normativa per le platee di
fondazione ? Nelle NTC 2008 non l'ho trovato.
Devo fare riferimento agli Eurocodici ? (che a dir la verita' non ho).

Ringrazio in anticipo per le risposte.

--
Ciao da Francesco B.

Francesco B.

unread,
Oct 29, 2009, 4:03:37 PM10/29/09
to
Francesco B. <bfmN...@despammed.com> wrote:

> Ma qual e' il minimo di armatura di normativa per le platee di
> fondazione ? Nelle NTC 2008 non l'ho trovato.
> Devo fare riferimento agli Eurocodici ? (che a dir la verita' non ho).

Qui mi rispondo da solo (magari puo' essere utile anche a qualcun
altro).
Nell'Eurocodice 8 (ho trovato la versione del 2003) vengono suggeriti
dei valori sia per lo spessore della platea che la percentuale minima di
armatura.
Lo spessore minimo e' 20cm.
La percentuale minima e' lo 0,2% (sia sopra che sotto) che viene
riportato anche nella nostra normativa ma nello specifico per le travi.
Questo significa che non e' sbagliato riportare alla platea quello che
e' indicato per le travi di fondazione.
Difatti con questa limitazione sull'armatura mi tocca armare la platea
con barre di diametro 12mm a passo 20cm (contro i 30cm ottenuti dal
calcolo).

P.S.
Il punto dell'Eurocodice 8 e' il: 5.8.2(4)

Barabba

unread,
Oct 29, 2009, 4:54:35 PM10/29/09
to

> Il problema che devo chiarire e' se posso utilizzare l'acciaio B450A per
> armare un elemento strutturale.
> Secondo la normativa il B450A si puo' utilizzare solo come armatura per
> elementi che non si plasticizzano (ad esempio elementi secondari).

e nei muri quindi non si pu� pi� usare la rete els?


Francesco B.

unread,
Oct 29, 2009, 7:00:06 PM10/29/09
to
Barabba <lore&lu...@libero.it> wrote:

> e nei muri quindi non si pu� pi� usare la rete els?

No, un momento.
Nella normativa (punto 11.3.2.5) c'e' scritto che le reti elettrosaldate
possono essere realizzate anche con acciaio B450C.
In particolare viene indicato che con il B450C sono ammessi i diametri
da 6mm a 16mm. Valori che ben si prestano ad armare un muro.
Il mio problema era piu' specifico perche' mi viene chiesto di usare
acciaio B450A (in questo caso i diametri vanno da 5 a 10mm).

Comunque ho ritrovato il punto dove la norma chiarisce: 7.4.2.2
Anzi, a dire la verita' scurisce.
Dice: " Si consente l'utilizzo di acciai di tipo B450A, con diametri
compresi tra 5 e 10mm, per le reti e i tralicci; se ne consente l'uso
per l'armatura trasversale unicamente se e' rispettata almeno una delle
seguenti condizioni: elementi in cui e' impedita la plasticizzazione
mediante il rispetto del criterio della gerarchia delle resistenze,
elementi secondari di cui al paragrafo 7.2.3, strutture poco dissipative
con fattore di struttura q <= 1,5 ".

Leggendo questo punto mi sembra che non mi impedisca di usare la rete
elettrosaldata di acciaio B450A come armatura per la mia platea.
Ho le idee un po' confuse e soprattutto hanno contribuito a confonderle
anche quelli del corso sulle NTC a cui ho partecipato.
A me sembra che questo punto non mi neghi la possibilita' di usare
questo acciaio per i miei scopi.

Probabilmente, in un elemento a funzionamento monodirezionale, parte
delle barre della rete, ortogonali all'asse dell'elemento, hanno
funzione di ripartizione trasversale e quindi non le metto in conto
perche' si plasticizzano.
Ma in un elemento a funzionamento bidirezionale (come in una piastra o
una platea) non esiste un'armatura trasversale di ripartizione perche'
entrambe le direzioni lavorano a portare le trazioni della rispettiva
flessione. Che e' il mio caso e quindi ritengo che la normativa mi
consenta di utilizzare questo acciaio.

Nel caso dei muri mi sa che si debba fare la stessa considerazione dei
solai. Quindi nei muri bisogna usare il B450C per stare tranquilli.
Ammetto pero' che secondo me sarebbe sufficiente avere il B450C nelle
zone critiche e il B450A nel resto del muro.

Appena ho un po' di tempo provo a cercare meglio (magari anche
sull'eurocodice) perche' sono tutte idee che richiedono una verifica
precisa.