Il 17/01/2017 16:22, www.studiomirano.it ha scritto:
>
>
> Esiste qualche norma che preveda esplicitamente:
>
> - deroghe all'altezza esterna di un edificio in caso di inserimento di
> un cordolo per il rifacimento di un tetto?
>
> - deroghe all'altezza minima interna nel caso occorra rinforzare un
> solaio in legno ?
>
>
> Per quello che mi risulta ho trovato solo questo, che però a mio avviso
> consente di derogare solo "alle verifiche" non all'altezza
>
> NCT
> 8.4.1 INTERVENTO DI ADEGUAMENTO
> ......Una variazione dell’altezza dell’edificio, per la
> realizzazione di cordoli sommitali, sempre che resti
> immutato il numero di piani, non è considerata sopraelevazione o
> ampliamento, ai sensi dei punti a) e
> b). In tal caso non è necessario procedere all’adeguamento, salvo che
> non ricorrano le condizioni di cui
> ai precedenti punti c) o d).

Esatto, hai solo quel tipo di distinzione. L'unica deroga alle altezze
che mi risulta se non sbaglio e' per la posa di isolanti, magari riesci
a combinare le 2 cose...


--
Ciao, Tigers
[cit.] .. perchè la curva d'apprendimento di google è storicamente tra
le più ripide ... e.
www.tigers.3000.it - Skype: se proprio vuoi contattarmi chiedi...

ADPUF

unread,
Jan 18, 2017, 4:20:19 PM1/18/17
to
www.studiomirano.it 13:02, mercoledì 18 gennaio 2017:

>
>>> NCT
>>> 8.4.1 INTERVENTO DI ADEGUAMENTO
>>> ......Una variazione dell’altezza dell’edificio, per
>>> la
>>> realizzazione di cordoli sommitali, sempre che resti
>>> immutato il numero di piani, non è considerata
>>> sopraelevazione o ampliamento, ai sensi dei punti a) e
>>> b). In tal caso non è necessario procedere all’adeguamento,
>>> salvo che non ricorrano le condizioni di cui
>>> ai precedenti punti c) o d).
>>
>> Esatto, hai solo quel tipo di distinzione. L'unica deroga
>> alle altezze che mi risulta se non sbaglio e' per la posa di
>> isolanti, magari riesci a combinare le 2 cose...
>>
>>
>
> per l'h esterna ok, si fa così, ma per quella interna?
> gli ultimi decreti permettono la deroga se metti pavimenti
> radianti, ma solo per max 10 cm
>
> se hai un vecchio edificio di 2 piani con h interna 230 (
> preesistente, antica costruzione già residenziale) e tra pt e
> 1p vi è un solaio in legno da consolidare ( quindi almeno
> 5-10 cm), è un problema!!!


Basso!

Quant'è l'altezza minima normale?


--