D = dotazione in litri per abitante al giorno mediamente 300l
Cmax = rapporto portata max e quella media annua circa 2,5
Crid = coefficiente di riduzione circa 0,8
NAbit = numero di abitanti
86400 = che dovrebbe essere una costante (???)
Tendenzialmente i progetti riguardano villini in un centro
residenziale, se io ho una villa con due o tre piani I° piano
sogg+cucina+2bagni+2letto Terra idem tenendo presente che è costituita
da una sola famiglia, come faccio a calcolare la portata delle acque?
P.S.: ho trovato anche questa formula utilizzata per questo tipo di
scopi:
Q = N x D x 0,8 x 2,5 = litri/giorno Q = 1 x 500 x 0,8 x 2.5 = 1000
litri/giorno
Dove N = appartamenti o lacali; D = dotazione giornaliera max (500 l
per appartamento, 100 l per locale)
Questa formula non l'ho trovata da nessuna parte, è simile ma manca la
divisione per 86400, qualcuno sa spiegarmi ance questa?
Spero di essere riuscito a spiegarmi, e ringrazio a chiunque mi
aiuterà.
grazie
Poiché:
D è la dotazione di acqua per abitante, espressa in l/giorno/abitante
Cmax e Crid sono delle costanti adimensionali
Nabit esprime il numero di abitanti
la prima formula di dà come risultato una portata espressa in l/giorno;
infatti
86400 sono i numeri di secondi in un giorno (60 sec/min x 60 min/ora x
24 ore)
In questo modo ottieni la portata in l/sec.
La seconda formula è la stessa ma ti da il risultato in l/giorno.
Tendenzialmente preferisco la prima alla seconda: un appartamento di 2
locali ed uno di 10, se abitati entrambi da 2 persone consumano (più o
meno) lo stesso quantitativo d'acqua. Per stimare il numero di abitanti
puoi basarti sui posti letto delle camere.
Alcune considerazioni:
l'unico numero certo è 86.400: direi che è improbabile che un giorno
decida di avere un numero di secondi diverso da 86.400 :-))
Sugli altri valori occorre fare qualche valutazioni più attenta.
Per esempio la dotazione di 300 l/g/ab è un po' pesante, in genere
utilizzata nelle città (tiene conto anche degli scarichi aggiuntivi
rispetto alle abitazioni).
Per il coefficiente di riduzione in genere si usa 0,8 ma occorre
valutare il contesto: in città sarà più elevato (praticamente tutta
l'acqua che utilizzo va negli scarichi); se ho delle villette
probabilmente va bene così.
Per il coefficiente di massimo utilizzo, se si tratta di un collettore
periferico, alcuni manuali consigliano 3,0
Ciao
Maci
calcolo portata
300x2,5x0,8x2/86400 = 0,01 litri/sec al giorno 864 litri
Il collettore utilizzato per l'allaccio è del diametro di 160mm mentre
il principale è di 250mm (consortile comunale)
i pozzetti di ispezione sno 50x50
Un parere...faccio bene?
Grazie nuovamente
Ehm... scusa un attimo (avevo letto frettolosamente il tuo post).
Ma tutto questo lo chiedi per l'allaccio di una sola villetta???
E' solo una tua curiosità vero?
Perché tecnicamente il problema non si pone:
Con un 160 allacci un condominio intero.
Il tuo scarico, nel momento di massima piena, riempie il tubo per 3-4 mm
Il collettore comunale è in grado di smaltire gli scarichi di qualche
migliaio di persone!
Ciao
Maci
>Scusa se ti faccio questa domanda: hai fatto allacci di questo tipo se
>si hai fatto per qualcuno la scheda per scarico in rete fognaria delle
>acque reflue domestiche se si puoi inviarmela. E' ňa prima volta che
>faccio questo tipo di progettazione in un comune che praticamente non
>mi conoscono per niente, quindi vorrei avere piů informazioni
>possibili.
>Ti ringrazio per l'interesse.
>ciao
>
>
>
Non so cosa intendi per "scheda per scarico in rete fognaria".
In genere uso la modulistica che ha il comune.
Non mi č mai capitato perň che per l'allacciamento mi venisse chiesto
il calcolo delle portate.
Ciao
Maci
P.S.: a questo punto provo anche io ad omettere il calcolo della
portata, se mi viene chiesto applico l'esempio di cui sopra.