Qualcuno di Voi è a conoscenza se è possibile realizzare un solaio
prefabbricato con tiro di 6,00 mt avente spessore di cm 15 ?

Grazie
Jack


Apteryx

unread,
Jun 21, 2004, 9:31:00 AM6/21/04
to

"Jack" <p.cava...@tin.it> ha scritto

> Qualcuno di Voi è a conoscenza se è possibile realizzare un solaio
> prefabbricato con tiro di 6,00 mt avente spessore di cm 15 ?

Non ho ben capito se per tiro te intenda la luce, ma solai con elementi
prefabbricati debbono avere spessore minimo pari a 1/30 della luce, la
soluzione è aggirabile non facendo un "solaio".

marco

unread,
Jun 21, 2004, 9:33:22 AM6/21/04
to
Jack <p.cava...@tin.it> ha scritto:

dipende dal carico che deve sopportare, cmq ti consiglio di cercare su
internet siti di produttori di prefabbricati, in genere pubblicano enche
le schede tecniche dei loro prodotti con relative luci, carichi e
dimensioni. (cividini, Rdb ecc.)

Inviato da www.mynewsgate.net

Jack

unread,
Jun 21, 2004, 10:34:01 AM6/21/04
to
Si, per tiro intendevo la luce netta.-
Grazie mille
Jack

"marco" <39in...@mynewsgate.net> ha scritto nel messaggio
news:20040621...@mynewsgate.net...

Leviatan

unread,
Jun 21, 2004, 2:32:59 PM6/21/04
to
1/25 della luce


Apteryx

unread,
Jun 21, 2004, 3:43:39 PM6/21/04
to

"Jack" <p.cava...@tin.it> ha scritto

> Si, per tiro intendevo la luce netta.-
> Grazie mille
> Jack

Bene,

DM 9 Gennaio 1996

parte 7.1.4.2. Spessore minimo dei solai.

Lo spessore dei solai a portata unidirezionale che non siano di semplice
copertura non deve essere minore di 1/25 della luce di calcolo ed in
nessun caso minore di 12 cm.

Per i solai costituiti da travetti precompressi e blocchi
interposti il predetto limite può scendere ad 1/30.

Le deformazioni devono risultare compatibili con le condizioni di
esercizio del solaio e degli elementi costruttivi ed
impiantistici ad esso collegati.

Quindi un solaio di luce 6 metri deve essere spesso almeno 20 cm se fatto
con elementi precompressi (travetti in cap, predalle precomp ecc) e quindi è
il tuo caso altrimenti deve essere almeno 24 cm se fatto con elementi
normali (travetti con fondello in laterizio, lastre tralicciate ecc).

Davide Pasina

unread,
Jun 22, 2004, 2:03:10 AM6/22/04
to
Prova a dare un occhiata ai solai alveolari RAP.
www.gruppocentronord.it
Che io sappia potrebbe essere una delle uniche
soluzioni che si avvicinino alle tue esigenze.

Saluti.

Davide Pasina
--------------
Studio Tecnico PASINA ASSOCIATI
www.studiopasina.it


Jack

unread,
Jun 22, 2004, 3:54:46 AM6/22/04
to
Ringrazio ancora tutti coloro che mi hanno fornito info utili
Ci tengo a precisare che nel mio caso trattasi di solaio piano a copertura
del piano 1° di un edificio di civile abitazione, al di sopra del quale vi è
solamente sottotetto di h max 100 cm, per cui, in pratica, devo portare se
stesso.-

Avevo pensato ai ferri a doppio T e tavelloni, il tutto al fine di avere uno
spessore minimo di cm 15; secondo voi è attuabile ?

L'importanza di avere un solaio di altezza minima per me è fondamentale
siccome ristrutturando non posso assolutamente alzare la quota di colmo e di
falda del tetto sovrastante ed i locali di abitazione sottostanti hanno già
h min di mt. 270; per cui l'unica possibilità di guadagno ricade sullo
spessore della soletta.-

Jack

"Davide Pasina" <pasinadNONMA...@tin.it> ha scritto nel messaggio
news:2jq0ckF...@uni-berlin.de...

casco

unread,
Jun 22, 2004, 4:25:48 AM6/22/04
to
Jack <p.cava...@tin.it> ha scritto:

Con circa 250 kg/mq (esagarato) si può mettere una lastra rap sp. 12cm
del pcn (vedi messaggio davide pasina) e se vuoi si può far collaborare
con un getto integrativo.Comunque non rimangono faccia a vista, o per lo
meno io non lo metterei in un abitazione a vista.
Ciao

Inviato da www.mynewsgate.net

Apteryx

unread,
Jun 22, 2004, 9:42:36 AM6/22/04
to

"Jack" <p.cava...@tin.it> ha scritto

> L'importanza di avere un solaio di altezza minima per me è fondamentale
> siccome ristrutturando non posso assolutamente alzare la quota di colmo e

> falda del tetto sovrastante ed i locali di abitazione sottostanti hanno

> h min di mt. 270;

rispettando la freccia un ipe 140 con 6 mt di luce ha un carico utile di 260
kg/m.

MioMao

unread,
Jun 22, 2004, 10:08:51 AM6/22/04
to
> rispettando la freccia un ipe 140 con 6 mt di luce ha un carico utile
> di 260 kg/m.


Io... Apteryx me lo sposerei!! :-*
:-DDD
Dico davvero: vorrei sapere le TANTE cose che tu conosci.
Io, rispetto allo strutturale, sono una vera chiavica. Ho avuto insegnanti
dimmer..cx.... sia per quanto riguarda matematica che per scienze delle
costruzioni.
Mi sento spesso moooolto carente et ignorante.
--
Ciao da MioMao
__________________
* Prenditi un antivirus serio e controlla il tuo PC!
* Ecco dove puoi scaricare alcuni antivirus freeware (gratis!):
http://www.grisoft.com - http://www.free-av.com/index.htm
http://www.avast.com (italiano) - http://it.bitdefender.com (italiano)
* USALI * PROTEGGITI * USALI *


Jack

unread,
Jun 22, 2004, 10:11:10 AM6/22/04
to
Con un IPE 140 lo spessore finito a quanto potrebbe arrivare al minimo ?

Come posso ovviare al fatto che un IPE intonacato può macchiare l'intonaco
nel tempo ?

Grazie

"Apteryx" <apt...@k12.au> ha scritto nel messaggio
news:gHWBc.510072$rM4.21...@news4.tin.it...

FabbroGiovanni

unread,
Jun 22, 2004, 10:32:43 AM6/22/04
to

"Jack" <p.cava...@tin.it> ha scritto nel messaggio
news:26XBc.510255$rM4.21...@news4.tin.it...

> Con un IPE 140 lo spessore finito a quanto potrebbe arrivare al minimo
?
>
> Come posso ovviare al fatto che un IPE intonacato puň macchiare

l'intonaco
> nel tempo ?

> "Apteryx" <apt...@k12.au> ha scritto nel messaggio


> > rispettando la freccia un ipe 140 con 6 mt di luce ha un carico
utile di
> 260
> > kg/m.

Se la riduzione di spessore č di cosě vitale importanza puoi scendere
ancora usando HEA 120 e rivesti il soffitto con cartongesso: spessore
totale 130 mm ed elimini il problema dell'intonaco che potrebbe segnare
lungo le travi.
Se i conti fatti da Apteryx per la freccia della IPE 140 non erano
troppo tirati si potrebbe controllare se ci stiamo con le HEB 100,
guadagni ancora 2 cm.
Fabbrogiovanni.


sverre crag

unread,
Jun 24, 2004, 9:26:50 AM6/24/04
to
"Apteryx" ha scritto:

>rispettando la freccia un ipe 140 con 6 mt di luce ha un carico utile di 260
>kg/m.

scusa ma questa e` solo l'altezza della trave, a che tipo di pacchetto
avresti pensato? perche` se usiamo la classica grecata con soletta in cls,
seppur minima altri 9/10 cm sono da aggiungersi, piu` tutto il necessario
per arrivare al finito.. (questo nel caso intenda controsoffittare
ovviamente, se lascia le travi a vista lo spessore diventa quello del solo
pacchetto e la trave puo` metterla anche piu` robusta al fine della
sicurezza..)

bye
sverre