agibilità edificio condonato - collaudo

9 views
Skip to first unread message

nn

unread,
Jan 24, 2024, 4:26:37 AMJan 24
to
edificio condonato ( 85)
rispetta le norme igienico sanitarie
impianti rifatti e certificati
barriere arch. ok
manca però collaudo/certificato idoneità statica in quanto era minore di
450 mc

come vi comportereste per SCA agibilità ?

DGE

unread,
Jan 24, 2024, 4:30:04 AMJan 24
to
lo fai fare e poi lo alleghi

Apteryx

unread,
Jan 24, 2024, 6:30:17 AMJan 24
to
Il 24/01/2024 10:26, nn ha scritto:

> come vi comportereste per SCA agibilità ?

se è muratura cioè cose che fino sl 1987 nn andavano collaudate, e mai
modificato, potresti anche cavartela con due righe inserendo la fine
lavori al genio civile o quello che era

diversamente devi fare un calcolo di verifica a posteriori che ora ai
sensi delle ntc 2018 si chiama "valutazione della sicurezza" sono coe
che trovi nel reg.to regionale, fatto salvo ovviamente quelle regioni
dove invece la normstiva permette il deposito di un certificato di
idoneità statica