Metodo B1-B2-SEMPLIFICATO della UNI/TS11300-2 Quando ?

343 views
Skip to first unread message

alive01

unread,
Feb 25, 2010, 4:00:51 AM2/25/10
to
Nel calcolo energetico non riesco a capire la differenza che l'opzione
del programma mi chiede, riguardo al generatore, quando mi fa
scegliere tra UNI/TS 11300-2 Metodo B1, metodo B2 o prospetto 23
semplificato. Opero in Regione dove vige l'AQE. Come e quando devo
optare per ciascuno di essi?

Tigers

unread,
Feb 25, 2010, 4:56:22 AM2/25/10
to

Basterebbe leggere le UNI TS... :)

Immagino che tu non le abbia, ma se non ricordo male in sintesi dipende
dai dati che ti fornisce il costruttore caldaia: se hai solo i dati
"classici" per la classificazione in stelle o se hai qualche dato in
piu' sui rendimenti.
Dovresti capirlo dalle maschere del software: se sai cosa inserire
allora hai i dati che servono.
Mi par di ricordare che il B1 sia piu' preciso.

--
Ciao, Tigers
[cit.] .. perch� la curva d'apprendimento di google � storicamente tra
le pi� ripide ... e.
www.tigers.3000.it - Skype: se proprio vuoi contattarmi chiedi...

alive01

unread,
Feb 25, 2010, 8:27:34 AM2/25/10
to

> Basterebbe leggere le UNI TS... :)
>
> Immagino che tu non le abbia, ma se non ricordo male in sintesi dipende
> dai dati che ti fornisce il costruttore caldaia: se hai solo i dati
> "classici" per la classificazione in stelle o se hai qualche dato in
> piu' sui rendimenti.
> Dovresti capirlo dalle maschere del software: se sai cosa inserire
> allora hai i dati che servono.
> Mi par di ricordare che il B1 sia piu' preciso.

Perfetto, piano piano, sto comprendendo. da ricerche su web trovo che
inoltre il metodo B2 è sempre utilizzabile, sia per la Legge 10, sia
per AQE per passaggi di propr. e quindi per edif. esistenti, mi
confermi?

Tigers

unread,
Feb 25, 2010, 10:57:41 AM2/25/10
to
Il 25/02/2010 14.27, alive01 ha scritto:
>
>> Basterebbe leggere le UNI TS... :)
>>
>> Immagino che tu non le abbia, ma se non ricordo male in sintesi dipende
>> dai dati che ti fornisce il costruttore caldaia: se hai solo i dati
>> "classici" per la classificazione in stelle o se hai qualche dato in
>> piu' sui rendimenti.
>> Dovresti capirlo dalle maschere del software: se sai cosa inserire
>> allora hai i dati che servono.
>> Mi par di ricordare che il B1 sia piu' preciso.
>
> Perfetto, piano piano, sto comprendendo. da ricerche su web trovo che
> inoltre il metodo B2 � sempre utilizzabile, sia per la Legge 10, sia

> per AQE per passaggi di propr. e quindi per edif. esistenti, mi
> confermi?

Mi pare proprio di si', si possono usare entrambi in tutti i casi previsti.

0 new messages