Il 26/04/2017 13:00,
www.studiomirano.it ha scritto:
> On 26/04/2017 12:53, sconosciuto? wrote:
>> Il 26/04/2017 12:42,
www.studiomirano.it ha scritto:
>>
>>>>
>>>
>>> soluzione NON condivisa e tra l'altro non conforme alla circolare sulle
>>> porzioni di u.i.u.
>>>
>>> poi ovviamente altri avranno altre opinioni, comunque grazie per la
>>> condivisione
>>>
>>>
>>
>> io non condivido la prima parte, se l'area è esclusiva perchè creare una
>> F/1 graffata? al massimo potrà avere un altro sub. ma si tratterà sempre
>> di unica UIU in A/3 con area esclusiva
>>
>>
>
>
> esatto, ma aggiungici che:
>
> - un ripostiglio NON PUO' ESSERE un A3, MAI!!!Al massimo è una "porzione
> di u.i.u. A3"
Vero, però all'atto pratico poco conta in quanto la prima pratica è solo
propedeutica alla seconda.
Avrei potuto anche mettere come causale "ALTRO: porzione di uiu"..... ma
sempre A/3 di vani 1 avrei dovuto mettere nel classamento proposto
> - se il rispostiglio è già censito su un altra planimetria (anche se
> erroneamente o in modo anomalo) , facendo come nella soluzione proposta,
> si ha (anche se per un breve periodo) una duplicazione di u.i.u. e di
> imposta
>
La duplicazione di imposta di una (piccola) parte di uiu, per un lasso
temporale pari a zero considerato che le due pratiche sono state
trasmesse (e trattate) contemporaneamente.
Per essere corretti al 100% si sarebbe anche potuto presentare un docfa
per correggere l'errara raffigurazione del ripostiglio in planimetria.