voi come vi regolate ?
--
www.studiomirano.it
progettazione - direzione lavori - catasto terreni e fabbricati -
successioni - certificazioni energetiche
Io uso due sistemi:
il primo prevede un massetto di ripartizione sopra l'isolante termico,
in questo caso uso xps, su cui faccio le normali tramezze. Dal punto di
vista prestazionale ᅵ il piᅵ efficace.
Il secondo, probabilmente piᅵ economico, ᅵ realizzato utilizzando
blocchi di calcestruzzo aerato autoclavato (Ytong o gasbeton o similari
con lambda 0.10), appoggiati direttamente sul getto,interrompendo quindi
l'isolamento termico, per il primo corso delle tramezze , in questo
modo ritengo che il ponte termico ᅵ, ai fini pratici, praticamente corretto.
A mio avviso dovresti usare:
http://www.schoeck.it/Products,8,15.html
ma non lo ho mai usato
DGE
io faccio i divisori e faccio riempire i vuoti per i primi 20- 30 cm
con argilla espansa o polistirolo
"Pietro" <cocc...@libero.it> ha scritto nel messaggio
news:IMQIm.90417$1s6....@twister2.libero.it...
> Fr� ha scritto:
> > Perch� i tramezzi non possono poggiare direttamente sopra l'isolante?
> > Fr�
> >
> >
> infatti.
> usa un isolante ad alta densit�, tipo eraclit o similare.
> ciao
infatti,
puoi prendere in considerazione l'utilizzo di un isolante ad alta
resistenza a compressione.
consiglio sempre di usare sopra la soletta realizzata sopra gli igloo
un massetto leggero da 1 Kg/mq/cm con resistenza a compressione da 12
Kg/cmq,
lambda 0.052W/m/h/°C e con il vantaggio che vi annego dentro gli
impianti, essendo realizzato in getto continuo dello spessore
desiderato.
su tale massetto è possibile realizzare direttamente i tramezzi e
incollarvi piastrelle, gres, marmo o anche parquet.
il vantaggio è dettato dalla facilità di applicazione, dello spessore
che soddisfa il requisito isolante, dalla leggerezza, dall'unico
spessore dalle molteplici funzionalità e,
soprattutto, dalla opportunità che eventuali condense interstiziali o
umidità da risalita vengono immediatamente evacuate dai lati, restando
così l'isolante sempre asciutto e quindi sempre efficiente.
saluti e buona giornata.
0,052 ????Mi sembra un p� troppo.
Beh, ma quanti cm ne metti per rispettare i requisiti termici ?
Ancora se poi consideri la media con i ponti termici lungo il perimetro, per
avere uno 0,30 bisogna metterne parecchio !!!!
Che materiale utilizzi per questo massetto che mi sembra davvero leggero ?
cosa significa è troppo? troppo poco o "troppo assai" come si dice a
Napoli (cioè troppo buono)?
0.052 è un valore certificato.
di cm se ne mettono quanto ne servono, sulla risultanza del calcolo
termico in base al valore che si vuole raggiungere, il quale dipende
dalla zona climatica, ecc....
se parte dal valore che 0.052 è un valore espresso in W/m/h°C è facile
fare i conticini. di solito sulle solette o sotto i pavimenti ne
mettiamo 5cm in un'unica mano, sul quale posiamo il pavimento
direttamente, marmo, gres, piastrelle o parquet.
se visita il sito come da nome utente trova le info che desidera.