Il 08/07/2015 16:10, Aladino ha scritto:
> Gianluca <
gco...@libero.it> wrote:
>
> Ribadisco che si tratta di intervenire su una linea esistente, e
> pertanto bisogna mettere in conto alcuni compromessi.
Io ho indicato lo schema tipo, sul nuovo.
Se hai linee esistenti devi cercare di avvicinarti a quello schema.
>> - condensagrassi vicino al piede delle colonne;
> Quanto vicine alle colonne?
Appena fuori dal marciapiede. La vicinanza serve per non far raffreddare
e quindi condensare i grassi sciolti nell'acqua di scarico: più metri fa
il refluo, più si raffredda, più facile che condensi e intasi i tubi
invece che raccogliersi nel degrassatore.
C'è qualche problema a convogliare 2 colonne
> in un unico condensagrassi, che dovrebbe essere posizionato circa 4
> metri dalle colonne?
Basta solo che il degrassatore sia dimensionato per riceverle.
>> - linee acque nere/gialle in colonne separate;
Bene. Vuol dire che una delle condizioni di buona tecnica è soddisfatta.
> Le colonne sono già separate... intendi che sarebbe il caso di mantenere
> separate anche le linee fino al pozzetto finale, dove confluisce
> un'altro scarico di acque nere e un collettore di acque meteoriche che
> raccoglie 300mq di copertura e 650mq di terrazzo piano (che comunque può
> scaricare anche verso un giardino in caso gli scarichi non ce la
> facciano). Dal pozzo (profondo circa 3 metri) alla fogna c'è una
> condotta ø200 lunga circa 5 metri.
Le acque gialle vanno convogliate /dopo/ essere passate nel
degrassatore. Una volta sgrassate puoi convogliarle nella linea acque
nere anche prima di arrivare in fondo alla linea (anche perché se hai
2/3 linee nere e 2/3 linee gialle voglio vedere come unisci il tutto...).
Per le acque meteoriche io le convoglierei a valle del firenze
direttamente sulla condotta del 200 (immagino che il diametro delle
acque bianche sia importante e non andrei a strozzarlo nel sifone).
> Pertanto faresti una serie di innesti in successione, come pensavo io,
> con tappo a vite per le ispezioni. A dire il vero l'ispezione la
> prevedevo solo sull'inesto più a valle, per evitare la selva di pozzetti
> davanti ai negozi.
Innesti a Y, certo.
Per le ispezioni deve usare il buon senso. In testa e in fondo comunque
ci vuole.
> Io avevo già espresso la mia opinione sul fatto di usare condutture
> sigillate, ma un condomino impresario, insiste che secondo lui è meglio
> fare dei pozzetti sulla nuova linea con sversamento di tutte le colonne
> (più facile da fare e da controllare per eventuali problemi), usando per
> l'appunto i chiusini a tenuta.
>
Io preferisco i tubi chiusi.
Se si intasa in genere si intasa il sifone firenze e i pozzetti dietro
aperti ti si riempiono fino all'orlo.
Fai uno schema distributivo semplice e funzionale e verifica il
dimensionamento dei diametri.