Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

Pozzetto concentratore.

186 views
Skip to first unread message

Aladino

unread,
Jul 8, 2015, 3:32:31 AM7/8/15
to
Dovo intervenire su una linea di scarico di un condominio eistente per
eliminare 2 SADO che si intasano periodicamente, ed ora il comune
accetta in fogna le acque nere non pretrattate (perň chiede il
condensagrassi per le acque saponate), vorrei sapere cosa ne pensate di
far confluire a caduta in un unico pozzetto 2 colonne di acque nere,
l'uscita dal condensagrassi e un pluviale (~50mq di copertura). Io
pensavo di fare una serie di brage con quella a valle con ispezione a
vite, ma l'impresa dice che č meglio far confluire in un pozzetto
facendo cadere il tutto sopra la linea principale, con il tubo aperto
superiormente e facendo la sguscia dentro il pozzetto. La line
principale parte piů a monte dove ci sono altre 2 colonne di scarico con
relativo sado e pozzetto nel quale confluisce anche una pluviale (~40mq
di terrazzi).
Il problema č che devo essere certo che non ci saranno fuoriuscite di
odori, in quanto il tutto si trova davanti agli ingressi di alcuni
negozi.
--
Per contattarmi, togliere -NOSPAM- dall'indirizzo.
To contact me, remove -NOSPAM- from address.

Pietro

unread,
Jul 8, 2015, 3:40:29 AM7/8/15
to
fammi capire 2 cose.
1) cos'è un SADO
2) nella fognatura comunale butti dentro tutto? Pluviali, bagno e
secchiaio???


Aladino

unread,
Jul 8, 2015, 3:44:43 AM7/8/15
to
Aladino <borgob...@SPAM-alice.it> wrote:

P.S. Trattandosi di lavorare su una linea in funzione, ho pensato di
rifare la linea a valle dei SADO da eliminare, in modo da poter
presisporre il tutto ed interrompere l'utilizzo solo per il tempo
necessario a modificare i raccordi. Voi come fareste?

Aladino

unread,
Jul 8, 2015, 3:52:33 AM7/8/15
to
Pietro <aaa...@nontelodico.it> wrote:

> 1) cos'è un SADO
Una fossa settica che si usava prima degli IMHOFF. Qui sono abbastanza
diffusi, ma ho visto googlando che viene citato solo su enti della
regione FVG...
> 2) nella fognatura comunale butti dentro tutto? Pluviali, bagno e
> secchiaio???
Sì. Il condominio non ha la possibilità di smaltire le acque piovane, e
la linea fognaria è unica. Come detto, adesso vengono pretrattate le
acque nere, ma il comune non lo richiede più, mentre chiede il
pre-trattamento delle saponate.

Pietro

unread,
Jul 8, 2015, 4:42:20 AM7/8/15
to
Fai le condensagrassi ai piedi della colonna dei secchiai.
Bypassa le fosse settiche (puoi anche lasciarle).
Porta tutto in un pozzetto che poi collegherai alla fognatura tramite un
sifone firenze.
Ciao

Gianluca

unread,
Jul 8, 2015, 9:07:49 AM7/8/15
to
Il 08/07/2015 09:32, Aladino ha scritto:
> Dovo intervenire su una linea di scarico di un condominio eistente per
> eliminare 2 SADO che si intasano periodicamente, ed ora il comune
> accetta in fogna le acque nere non pretrattate (però chiede il
> condensagrassi per le acque saponate), vorrei sapere cosa ne pensate di
> far confluire a caduta in un unico pozzetto 2 colonne di acque nere,
> l'uscita dal condensagrassi e un pluviale (~50mq di copertura). Io
> pensavo di fare una serie di brage con quella a valle con ispezione a
> vite, ma l'impresa dice che è meglio far confluire in un pozzetto
> facendo cadere il tutto sopra la linea principale, con il tubo aperto
> superiormente e facendo la sguscia dentro il pozzetto. La line
> principale parte più a monte dove ci sono altre 2 colonne di scarico con
> relativo sado e pozzetto nel quale confluisce anche una pluviale (~40mq
> di terrazzi).
> Il problema è che devo essere certo che non ci saranno fuoriuscite di
> odori, in quanto il tutto si trova davanti agli ingressi di alcuni
> negozi.
>

Lo schema dell'impianto di smaltimento è:
- condensagrassi vicino al piede delle colonne;
- linee acque nere/gialle in colonne separate;
- pozzetti di ispezione ad ogni innesto (anche ad ogni curva, se
necessario);
- alla fine confluisci in un firenze entrando con un D=160 e poi in
fognatura.

Se non vuoi problemi di odore non devi avere sversamenti all'aria
(pozzetti con sversamento diretto). Al limite dovrebbero esistere (non
li ho mai usati) chiusini a tenuta, ma non mi fiderei molto.

Gianluca

--- news://freenews.netfront.net/ - complaints: ne...@netfront.net ---

Aladino

unread,
Jul 8, 2015, 10:10:10 AM7/8/15
to
Gianluca <gco...@libero.it> wrote:

Ribadisco che si tratta di intervenire su una linea esistente, e
pertanto bisogna mettere in conto alcuni compromessi.
> - condensagrassi vicino al piede delle colonne;
Quanto vicine alle colonne? C'è qualche problema a convogliare 2 colonne
in un unico condensagrassi, che dovrebbe essere posizionato circa 4
metri dalle colonne?
> - linee acque nere/gialle in colonne separate;
Le colonne sono già separate... intendi che sarebbe il caso di mantenere
separate anche le linee fino al pozzetto finale, dove confluisce
un'altro scarico di acque nere e un collettore di acque meteoriche che
raccoglie 300mq di copertura e 650mq di terrazzo piano (che comunque può
scaricare anche verso un giardino in caso gli scarichi non ce la
facciano). Dal pozzo (profondo circa 3 metri) alla fogna c'è una
condotta ø200 lunga circa 5 metri.
> - pozzetti di ispezione ad ogni innesto (anche ad ogni curva, se
> necessario);
Pertanto faresti una serie di innesti in successione, come pensavo io,
con tappo a vite per le ispezioni. A dire il vero l'ispezione la
prevedevo solo sull'inesto più a valle, per evitare la selva di pozzetti
davanti ai negozi.
> - alla fine confluisci in un firenze entrando con un D=160 e poi in
> fognatura.

> Se non vuoi problemi di odore non devi avere sversamenti all'aria
> (pozzetti con sversamento diretto). Al limite dovrebbero esistere (non
> li ho mai usati) chiusini a tenuta, ma non mi fiderei molto.
Infatti, sono da evitare, altrimenti i proprietari dei negozi (già
esasperati per i continui intasamenti delle fosse esistenti) non la
prenderebbero bene.
Io avevo già espresso la mia opinione sul fatto di usare condutture
sigillate, ma un condomino impresario, insiste che secondo lui è meglio
fare dei pozzetti sulla nuova linea con sversamento di tutte le colonne
(più facile da fare e da controllare per eventuali problemi), usando per
l'appunto i chiusini a tenuta.

maurino

unread,
Jul 8, 2015, 10:26:17 AM7/8/15
to
Il 08/07/2015 09:32, Aladino ha scritto:
> Dovo intervenire su una linea di scarico di un condominio eistente per
> eliminare 2 SADO che si intasano periodicamente, ed ora il comune
> accetta in fogna le acque nere non pretrattate (però chiede il
> condensagrassi per le acque saponate), vorrei sapere cosa ne pensate di
> far confluire a caduta in un unico pozzetto 2 colonne di acque nere,
> l'uscita dal condensagrassi e un pluviale (~50mq di copertura). Io
>

sicuro che le acque meteoriche possano andare in fogna? In Emilia non si
può. Lo fanno lo stesso, ma se ti beccano devi rifare lo scarico.


--
mauro

Pietro

unread,
Jul 8, 2015, 10:43:10 AM7/8/15
to
io farei solo ispezioni. Nessun pozzetto aperto.

Gianluca

unread,
Jul 8, 2015, 1:13:42 PM7/8/15
to
Il 08/07/2015 16:10, Aladino ha scritto:
> Gianluca <gco...@libero.it> wrote:
>
> Ribadisco che si tratta di intervenire su una linea esistente, e
> pertanto bisogna mettere in conto alcuni compromessi.

Io ho indicato lo schema tipo, sul nuovo.
Se hai linee esistenti devi cercare di avvicinarti a quello schema.


>> - condensagrassi vicino al piede delle colonne;
> Quanto vicine alle colonne?

Appena fuori dal marciapiede. La vicinanza serve per non far raffreddare
e quindi condensare i grassi sciolti nell'acqua di scarico: più metri fa
il refluo, più si raffredda, più facile che condensi e intasi i tubi
invece che raccogliersi nel degrassatore.


C'è qualche problema a convogliare 2 colonne
> in un unico condensagrassi, che dovrebbe essere posizionato circa 4
> metri dalle colonne?

Basta solo che il degrassatore sia dimensionato per riceverle.


>> - linee acque nere/gialle in colonne separate;

Bene. Vuol dire che una delle condizioni di buona tecnica è soddisfatta.

> Le colonne sono già separate... intendi che sarebbe il caso di mantenere
> separate anche le linee fino al pozzetto finale, dove confluisce
> un'altro scarico di acque nere e un collettore di acque meteoriche che
> raccoglie 300mq di copertura e 650mq di terrazzo piano (che comunque può
> scaricare anche verso un giardino in caso gli scarichi non ce la
> facciano). Dal pozzo (profondo circa 3 metri) alla fogna c'è una
> condotta ø200 lunga circa 5 metri.

Le acque gialle vanno convogliate /dopo/ essere passate nel
degrassatore. Una volta sgrassate puoi convogliarle nella linea acque
nere anche prima di arrivare in fondo alla linea (anche perché se hai
2/3 linee nere e 2/3 linee gialle voglio vedere come unisci il tutto...).
Per le acque meteoriche io le convoglierei a valle del firenze
direttamente sulla condotta del 200 (immagino che il diametro delle
acque bianche sia importante e non andrei a strozzarlo nel sifone).


> Pertanto faresti una serie di innesti in successione, come pensavo io,
> con tappo a vite per le ispezioni. A dire il vero l'ispezione la
> prevedevo solo sull'inesto più a valle, per evitare la selva di pozzetti
> davanti ai negozi.

Innesti a Y, certo.
Per le ispezioni deve usare il buon senso. In testa e in fondo comunque
ci vuole.


> Io avevo già espresso la mia opinione sul fatto di usare condutture
> sigillate, ma un condomino impresario, insiste che secondo lui è meglio
> fare dei pozzetti sulla nuova linea con sversamento di tutte le colonne
> (più facile da fare e da controllare per eventuali problemi), usando per
> l'appunto i chiusini a tenuta.
>

Io preferisco i tubi chiusi.
Se si intasa in genere si intasa il sifone firenze e i pozzetti dietro
aperti ti si riempiono fino all'orlo.
Fai uno schema distributivo semplice e funzionale e verifica il
dimensionamento dei diametri.
0 new messages