caldaie tipo C < 35 KW e garage

318 views
Skip to first unread message

Studio MIRANO

unread,
Nov 18, 2005, 12:23:57 PM11/18/05
to
da una circolare del '94 risulta che le caldaie inferiori a 35 kw, anche di
tipo C, non possono essere installate nel garage.

Ne deduco che se io le installo in un disimpegno che confina col garage,
nessuno si pone il problema, non infrango la circolare e tutto č ok, anche
se fra i due locale c'č una semplice porticina in legno.

Il mio problema č:

caldaia di tipo C installata in garage, per regolarizzare la situazione si
decide di realizzare nel garage un tramezzo, in pratica dentro il garage si
fa un nuovo locale apposta per la caldaia. L'impiantista mi dice che questo
nuovo locale deve essere separato dal garage con una porta "tagliafuoco" (in
lamiera dice lui), ha ragione? Perchč?

Secondo me basterebbe una semplice porta in legno, come il caso del
disimpegno confinante che ho riportato all'inizio del mio discorso. Sbaglio?


--
Studio geometra MIRANO Dario
www.studiomirano.it
Progettazione - Direzione lavori - Catasto terreni e fabbricati -
Cartellonistica - Grafica 2D e 3D

Tigers

unread,
Nov 18, 2005, 12:40:55 PM11/18/05
to
Studio MIRANO ha scritto:

> da una circolare del '94 risulta che le caldaie inferiori a 35 kw, anche di
> tipo C, non possono essere installate nel garage.
>
> Ne deduco che se io le installo in un disimpegno che confina col garage,
> nessuno si pone il problema, non infrango la circolare e tutto è ok, anche
> se fra i due locale c'è una semplice porticina in legno.
>
> Il mio problema è:

>
> caldaia di tipo C installata in garage, per regolarizzare la situazione si
> decide di realizzare nel garage un tramezzo, in pratica dentro il garage si
> fa un nuovo locale apposta per la caldaia. L'impiantista mi dice che questo
> nuovo locale deve essere separato dal garage con una porta "tagliafuoco" (in
> lamiera dice lui), ha ragione? Perchè?

IMHO si', dal DM 1 febbraio 1986 sulle autorimesse che al punto 2.1 per
rimesse <9 autoveicoli impone che le strutture separanti siano almeno
REI 60 e le comunicazioni possano avvenire solo a mezzo di porta
metallica piena con autochiusura.
Altre osservazioni che mi vengono ma che non ho tempo di controllare:

- NON definisce le strutture separanti (ma per estensione si puo'
considerare la cosa come per le autorimesse oltre i 9 autoveicoli: tutto
cio' che non e' autorimessa);
- vieta la comunicazione con locali adibiti a deposito od uso di
sostanze infiammabili (ma qui mi pare ci fosse una circolare per cui la
comunicazione rimessa-CT e' ammessa, forse con qualche vano antifumo ma
li' si parlava di rimesse oltre i 9);

>
> Secondo me basterebbe una semplice porta in legno, come il caso del
> disimpegno confinante che ho riportato all'inizio del mio discorso. Sbaglio?

In legno no di sicuro, quantomeno metallica.

--
Ciao, Tigers
[cit.] .. perchè la curva d'apprendimento di google è storicamente tra
le più ripide ... e.
www.tigers.3000.it

Roberto

unread,
Nov 18, 2005, 1:30:16 PM11/18/05
to
Ha ragione.
Vedi inoltre anche il DM 01/02/1986

Roberto (TV)


"Studio MIRANO" <geodarioTOG...@libero.it> ha scritto nel messaggio
news:N6off.66855$Pe2.1...@twister2.libero.it...

Studio MIRANO

unread,
Nov 20, 2005, 3:37:09 PM11/20/05
to
vi ringrazio per le risposte, ma allora mi chiedo: la caldaia non sarebbe
potuta essere installata neanche nel disimpegno, poichè esso era separato
dal garage solo da una porta di legno, vero?

Roberto

unread,
Nov 21, 2005, 3:35:05 AM11/21/05
to
Vero,
ma almeno penso ci sia un muro
fra il disimpegno ed il garage.

Roberto


"Studio MIRANO" <geodarioTOG...@libero.it> ha scritto nel messaggio

news:V75gf.46929$65.13...@twister1.libero.it...

Roberto

unread,
Nov 21, 2005, 3:38:08 AM11/21/05
to
> IMHO si', dal DM 1 febbraio 1986 sulle autorimesse che al punto 2.1 per
> rimesse <9 autoveicoli impone che le strutture separanti siano almeno
> REI 60 e le comunicazioni possano avvenire solo a mezzo di porta
> metallica piena con autochiusura.

Per il senso di apertura della porta: dovrebbe avvenire verso
il garage, confermi?

Roberto


Tigers

unread,
Nov 21, 2005, 4:48:37 AM11/21/05
to
Roberto ha scritto:

Quello non e' obbligatorio per piccole CT (<116 kW mi pare).

Cmq nel disimpegno con porta in legno non puo' (potrebbe?) stare. Credo
di ricordare che anche le tipo C non possano cmq stare in locali del
tutto privi di aerazione.

Studio MIRANO

unread,
Nov 23, 2005, 4:08:55 PM11/23/05
to
allora...

LE NORME:

Le caldaie di tipo C non si possono installare in nessun garage (circolari
del 10 marzo 1994 e 15 giugno 1994)
Delle caldaie viene detto solo questo, tra loro e il garage potrebbe esserci
anche solo un asse di legno....

D.M. 1 febbraio 1986
punto 1.2
la norma non interessa garage esistenti o garage di cui non faccio variare
la superficie in più o in meno del 20%
punto 2.1
qualsiasi garage, anche di un solo posto auto, deve essere separato da
qualsiasi altra cosa (quindi anche dall'abitazione, ma anche solo da un
locale di sgombero) da una struttura REI 60 e da una porta metallica piena
con chiusura automatica.

LE MIE DEDUZIONI:
- se il garage è nuovo, allora tra la caldaia di tipo c e il garage ci sarà
per forza una porta metallica e una struttura REI 60, poichè questo è un
requisito del garage
- se il garage è esistente, la caldaia non sarà nel garage, ma tra questa e
il garage potrebbe anche solo esserci un tavolato di legno

LE MIE DOMANDE:
- ho sbagliato qualcosa nelle deduzioni?
- cosa si intende per porta metalica piena con chiusura metallica?
- se il garage è esistente e confina con un locale di sgombero che io
trasformo in abitazione, la struttura tra garage e locale di sgombero (ora
abitazione), deve essere REI 60 o no?Il garage era preesistente, quindi
direi di no....

In ultimo: circolare 19 febbraio 1997:
comunicanti alle autorimesse (anche singole) ci possono essere impianti
termici, ma le porte devono essere REI 120......ma anche per le caldaie di
tipo C??????


Tigers

unread,
Nov 24, 2005, 3:41:35 AM11/24/05
to
Studio MIRANO ha scritto:
> allora...
>
> LE NORME:
[snip]

> LE MIE DEDUZIONI:
> - se il garage è nuovo, allora tra la caldaia di tipo c e il garage ci sarà
> per forza una porta metallica e una struttura REI 60, poichè questo è un
> requisito del garage
> - se il garage è esistente, la caldaia non sarà nel garage, ma tra questa e
> il garage potrebbe anche solo esserci un tavolato di legno

Esatto, davo per scontato fosse nuovo. Resta come obiezione solo il
fatto che se si vuole installare ex-novo anche la sola caldaia, bisogna
cmq rispettare la norma IMHO. Fra l'altro mi pare che anche le CIG lo
vietino.

> LE MIE DOMANDE:
> - ho sbagliato qualcosa nelle deduzioni?
> - cosa si intende per porta metalica piena con chiusura metallica?

"Porta metallica piena con autochiusura", la chiusura metallica non so
dove l'hai presa :)

Beh, una porta metallica piena e'... una porta... fatta di metallo...
tutta. Credo intendano senza griglie e a tutta altezza.

> - se il garage è esistente e confina con un locale di sgombero che io
> trasformo in abitazione, la struttura tra garage e locale di sgombero (ora
> abitazione), deve essere REI 60 o no?Il garage era preesistente, quindi
> direi di no....

Il locale di sgombero, inquanto locale diverso dall'autorimessa, doveva
cmq essere separato da questa da un REI 60 (se nuovo).
Occhio che se il garage non e' nuovo non deve rispettare il DM 1986 ma
le norme precedenti si'.

>
> In ultimo: circolare 19 febbraio 1997:
> comunicanti alle autorimesse (anche singole) ci possono essere impianti
> termici, ma le porte devono essere REI 120......ma anche per le caldaie di
> tipo C??????

Dici questa?
---------------------
Lettera Circolare del Ministerodell'Interno prot. N. 402/4134 del
19/2/1997
OGGETTO:Comunicazione tra autorimesse e locali di installazione di
impianti termicialimentati a gas metano di portata nominale non
superiore a 35 kW Chiarimenti
&nbsp;
Sono pervenuti nel tempo da alcuni Comandi Provinciali dei Vigili del
Fuoco e direcente dal C. I .G. - Comitato Italiano Gas - alcuni quesiti
inerenti l’ammissibilità di comunicazione tra autorimesse e locali di
installazione di impianti termici alimentati a gas metano di portata
nominale non superiore a 35kW.
Al riguardo, su conforme parere del Comitato Centrale Tecnico
Scientifico per la prevenzione incendi, di cui all’art.10 del
D.P.R.29luglio 1982, n. 577, si chiarisce che, in virtù del disposto del
punto 3.5.2 del D.M. 1 febbraio 1986, tutte le autorimesse fino a 40
autovetture e non oltre il secondo interrato (compresi quindi singolibox
e le autorimesse fino a 9 posti auto), possono comunicare direttamente
coni citati locali, purché la comunicazione sia protetta da porte
aventicaratteristiche di resistenza al fuoco RE 120.
------------------
Mi pare chiaro: parla di impianti termici a gas metano, quindi anche le
tipo C.

Studio MIRANO

unread,
Nov 26, 2005, 9:52:55 AM11/26/05
to
> Esatto, davo per scontato fosse nuovo. Resta come obiezione solo il
> fatto che se si vuole installare ex-novo anche la sola caldaia, bisogna
> cmq rispettare la norma IMHO. Fra l'altro mi pare che anche le CIG lo
> vietino.

ma questo dove viene detto?Viene detto che il garage va adattato solo se si
fanno variazione di classificazione o superficie in meno o in più del
20%.... non che se io installo la caldaia lo devo adattare.

> "Porta metallica piena con autochiusura", la chiusura metallica non so
> dove l'hai presa :)

hehe.....succede a scrivere i messaggi la sera :)


> Mi pare chiaro: parla di impianti termici a gas metano, quindi anche le
> tipo C.
>

si, dicevo proprio quella che hai riporato. In effetti mi sembra abbastanza
chiara.....

Quindi intorno al garage: strutture REI 60 e porta REI 120 se al di là c'è
un caldaia.

Pensavo di provare a porre il quesito magari sul newsgroup degli ingegneri,
magari sanno consigliare qualche articolo da leggere in merito, poichè mi
interesserebbe bene approfondire l'argomento.

Comunque ti ringrazio per le tue delucidazioni!

0 new messages