Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

Tabelle di dimensionamento (legno)

90 views
Skip to first unread message

Heidi

unread,
Apr 17, 2003, 11:05:32 AM4/17/03
to
Ciao.
Devo fare un progetto "di massima" di un solaio in legno, ma non so come
dimensionare il tavolato (e quali siano le misure commerciali). Esistono
dei riferimenti in internet, tipo quello della Holzbau (che riporto in
calce alla presente) ?
Grazie.
Ciao.


Per il dimensionamento dei travi lamellari:
http://www.holzbau.com/tecnica_info_05.html

--
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito
http://www.newsland.it/news segnala gli abusi ad ab...@newsland.it


Vitruvio

unread,
Apr 18, 2003, 1:26:07 AM4/18/03
to
On Thu, 17 Apr 2003 17:05:32 +0200, indiriz...@liberox.it (Heidi)
wrote:

>Ciao.
>Devo fare un progetto "di massima" di un solaio in legno, ma non so come
>dimensionare il tavolato (e quali siano le misure commerciali). Esistono
>dei riferimenti in internet, tipo quello della Holzbau (che riporto in
>calce alla presente) ?
>Grazie.
>Ciao.
>Per il dimensionamento dei travi lamellari:
>http://www.holzbau.com/tecnica_info_05.htm

Per quanto riguarda il calcolo e la verifica non dovrai fare altro che
utilizzare le regole canoniche che potrai rivedere sul manuale del
geometra, per quanto riguarda invece il dimensionamento effettivo, io
mi limito a calcolare la sezione minima e poi chiedere al rivenditore
dal quale intendo servirmi le sezioni che piu si avvicinano.
Teoricamente dovrebbero essere unificate, ma a parte quelle di uso
standard, ne esistono tantissime altre.
Un consiglio: dai molta importanza alla freccia, durante il calcolo,
poiche tenendoti sulle sezioni minime (esperienza personale) otterrai
un solaio solido si, perfettamente idoneo dal punto di vista statico,
ma troppo elastico, ciao spero di esserti stato utile.

Heidi

unread,
Apr 18, 2003, 5:24:52 AM4/18/03
to
Ti ringrazio per la risposta.

[...]


> utilizzare le regole canoniche che potrai rivedere sul manuale del
> geometra, per quanto riguarda invece il dimensionamento effettivo, io

[...]

Siccome non sono un geometra (calmi, calmi, non voglio rubare il lavoro a
nessuno ;-))) Potresti consigliarmi dei buoni testi in merito ? Mi
consigli l'acquisto del manuale del geometra Hoepli ? Nel manuale ci sono
le tabelle con le caratteristiche dei materiali ? Ad esempio, modulo di
elasticita', momento resistente ecc...
In generale mi interessano le problematiche relative alle piccole
costruzioni (es/ max 3 piani f.t.).

> Un consiglio: dai molta importanza alla freccia, durante il calcolo,
> poiche tenendoti sulle sezioni minime (esperienza personale) otterrai
> un solaio solido si, perfettamente idoneo dal punto di vista statico,
> ma troppo elastico, ciao spero di esserti stato utile.

Le frecce L/200 o meglio L/300 sono sufficienti per evitare l'effetto
elastico ?

Ciao.
H.

yanni

unread,
Apr 22, 2003, 8:21:26 AM4/22/03
to

"Heidi" <indiriz...@liberozzo.it> ha scritto nel messaggio
news:b7ogc5$q84$1...@news.newsland.it...
...Non sei un geometra e vuoi calcolare un solaio in legno?Architetto?
Ingegnere?
Acquista il manuale del geometra Hoepli o Cremonesi. All'interno troverai
certamente le informazioni per lo studio del modello di calcolo e delle
tabelle da impiegare per le verifiche di stabilita'.
Una volta fatta l'analisi dei carichi permanenti ed accidentali come
previsto dalla normativa,calcola il modulo di resistenza della sezione
(bh(exp2)/6, verifica secondo Navier per flessione semplice (sigma=M/W) e
calcola la deformata elastica per trave semplicemente appoggiata agli
estremi.(5/384 x qloexp(4) x 1/EJ) Ricorda pero' che la limitazione
flessionale sulla deformabilita', non ne limita l'effetto elastico. Lo/200
e' un limite cautelativo = 3 cm per luce libera e teorica di un solaio di
6.0 ml..Se l'effetto flettente risulta esageratamente elevato ricorri ad una
trave rompitratta intermedia con asse ortogonale all'orditura. In tal modo
riduci la sollecitazione flessionale e la conseguente deformazione della
struttura primaria (solaio).
Bye
y.

Heidi

unread,
Apr 22, 2003, 10:03:07 AM4/22/03
to
>....Non sei un geometra e vuoi calcolare un solaio in legno?

???

> Acquista il manuale del geometra Hoepli o Cremonesi. All'interno troverai
> certamente le informazioni per lo studio del modello di calcolo e delle
> tabelle da impiegare per le verifiche di stabilita'.

Grazie per il suggerimento.

>Se l'effetto flettente risulta esageratamente elevato ricorri ad una
> trave rompitratta intermedia con asse ortogonale all'orditura. In tal modo

Questo mi incuriosisce. La trave rompitratta deve essere dimensionata per
contrastare _solo_ la freccia dell'orditura oppure si devono rifare tutti
i conti e si distribuisce il carico sui travi di orditura e sulla
rompitratta ?
Oppure ho detto delle fesserie ? D'accordo, compro il libro...

Ciao.

yanni

unread,
Apr 22, 2003, 12:34:59 PM4/22/03
to

> Questo mi incuriosisce. La trave rompitratta deve essere dimensionata per
> contrastare _solo_ la freccia dell'orditura oppure si devono rifare tutti
> i conti e si distribuisce il carico sui travi di orditura e sulla
> rompitratta ?
> Oppure ho detto delle fesserie ? D'accordo, compro il libro...
>
> Ciao.
>
>
> --
> questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito
> http://www.newsland.it/news segnala gli abusi ad ab...@newsland.it
>
>

.la trave rompitratta si chiama tale proprio per ridurre l'azione del
momento flettente sull'orditura del solaio. In buona sostanza e' come se il
solaio lo andassi a calcolare come trave su 3 appoggi anziche' 2. Cosi0
riduci la sollecitazione flettente, riduci la freccia dle solaio, pero'
aggiungi anche un bel travone...(magari in acciaio)... :-)
bye
y.


Flavio Bonamini

unread,
Apr 24, 2003, 3:42:44 PM4/24/03
to
yanni wrote:

> ...Se l'effetto flettente


> risulta esageratamente elevato ricorri ad una trave rompitratta
> intermedia con asse ortogonale all'orditura. In tal modo riduci la
> sollecitazione flessionale e la conseguente deformazione della
> struttura primaria (solaio). Bye
> y.

Questa trave "rompitratta" non serve per ridurre le sollecitazioni,
almeno per il calcolo, ma per dare un po' di effetto piastra e di
distrubuzione dei carichi concentrati.
Se un solaio nel senso trasversale, normale ai travetti, e' lungo per
esempio 10 metri questa trave non riduce la freccia. L'unico modo per
ridurre la freccia e' quello di aumentare l'altezza del solaio.

--
Ciao
Flavio

Flavio Bonamini

unread,
Apr 24, 2003, 3:45:12 PM4/24/03
to
yanni wrote:

> .la trave rompitratta si chiama tale proprio per ridurre l'azione del
> momento flettente sull'orditura del solaio. In buona sostanza e' come
> se il solaio lo andassi a calcolare come trave su 3 appoggi anziche'
> 2.

Attenzione che si puo' fare questo solo se la trave centrale e' una
vera trave come quelle laterali con i suoi bei pilastri.


--
Ciao
Flavio

yanni

unread,
Apr 28, 2003, 3:59:13 AM4/28/03
to

"Flavio Bonamini" <fla...@tin.it> ha scritto nel messaggio
news:b89es8$7iks6$1...@ID-27835.news.dfncis.de...
cosa significa una vera trave? Perche' una Hea o una Ipe forse non lo e'?
hai mai visto una rompitratta in acciaio che scarica su un muro perimetrale
ortgonale al senso di orditura per il solaio?

> Ciao
> Flavio


yanni

unread,
Apr 28, 2003, 4:03:30 AM4/28/03
to

"Flavio Bonamini" <fla...@tin.it> ha scritto nel messaggio
news:b89enk$7rmqv$1...@ID-27835.news.dfncis.de...

> yanni wrote:
>
> > ...Se l'effetto flettente
> > risulta esageratamente elevato ricorri ad una trave rompitratta
> > intermedia con asse ortogonale all'orditura. In tal modo riduci la
> > sollecitazione flessionale e la conseguente deformazione della
> > struttura primaria (solaio). Bye
> > y.
>
> Questa trave "rompitratta" non serve per ridurre le sollecitazioni,
> almeno per il calcolo, ma per dare un po' di effetto piastra e di
> distrubuzione dei carichi concentrati.

l'effetto piastra si ottiene con l'aumento della sezione del solaio, la
riduzione delle stato di sollecitazione flessionale no. La deformabilita'
del solaio dipende in modo quadratico dalla sua luce libera e non dal suo
spessore.Un solaio da 24 lungo 10 m si deforma ugualmente e comunque in
senso maggiore di un solaio da 20.La deformata elastica ha lo stesso
andamento ma con valori diversi.

> Se un solaio nel senso trasversale, normale ai travetti, e' lungo per
> esempio 10 metri questa trave non riduce la freccia. L'unico modo per
> ridurre la freccia e' quello di aumentare l'altezza del solaio.

vedi sopra.

>
> --
> Ciao
> Flavio