caro NG un serramentista mi ha posto il seguente quesito:
l'altezza minima interna misurata dal davanzale al pavimento deve essere di
cm. 100, mentre io nel progetto l'avevo previsto di cm. 90, voi come vi
comportate? usate una altezza di 90 o 100 minima.
grazie a chi mi risponde
ciao

Roberto Dario

unread,
May 31, 2000, 3:00:00 AM5/31/00
to

La norma (non so quale) stabilisce di avere cm 100 dal pavimento finito.
Detta norma viene applicata anche alle ringhiere ed ai parapetti, pertanto
ritengo che mettere il davanzale a cm 100 sia troppo alto, in quanto
con il serramento montato, a finestra aperta l'altezza complessiva che
ci protegge verso il vuoto e di circa cm 107 (cm 100 + 7 di telaio del serramento).
Personalmente faccio posare i davanzali a cm 94 - 95 da pavimento
garantendomi di avere, a serramento montato almeno cm 100 di
protezione verso il vuoto.
Saluti, Roberto Dario TV


--
Posted from mta03-acc.tin.it [212.216.176.34]
via Mailgate.ORG Server - http://www.Mailgate.ORG

FALETRA

unread,
May 31, 2000, 3:00:00 AM5/31/00
to

Il regolamneto di igiene prevede un altezza di 90 cm fino ad un altezza di 2
metri oltre il parapetto deve essere di 100 cm