Passaggio tubi gas all'interno dell'appartamento

249 views
Skip to first unread message

Luca Pentrella

unread,
Jun 5, 2017, 10:18:02 AM6/5/17
to
Mi confermate quanto ho compreso della norma uni 7129-1 (2015) circa le
modalità di posa del tubo del gas all'interno di un appartamento (nel
caso si spostasse la cucina da una parte ad un altra e quindi mantenendo
il contatore dove sta, necessariamente il tubo attraversa la casa fino
al nuovo punto della cucina):

Se utilizzo i multistrato devono essere conformi alla uni 11344.

Andamento sottotraccia verticale ed orizzontale no diagonale o obliquo.

zona di passaggio entro i 20 cm dagli spigoli (su parete o a pavimento)
esclusi gli spigoli esterni del fabbricato.

fatta la traccia ci vanno 2 cm di malta di cemento, poi posa del tubo e
poi annegamento in altra malta di cemento.

e' bene fare un disegno del tracciato dle tubo.

Altro a cui ottemperare per far passare il tubo dentro l'appartamento?


--
Luca Pentrella - Ing. Edile-Architettura (Roma)

L’esperienza è il tipo di insegnante più difficile.
Prima ti fa l’esame e poi ti spiega la lezione. [Anonimo]

L'esperienza è come una lanterna appesa sulle nostre spalle.
Illumina solo la strada percorsa, ma non fa luce verso il futuro. [Confucio]

e7...@ru.ru

unread,
Jun 5, 2017, 1:15:58 PM6/5/17
to
il Mon, 5 Jun 2017 16:15:56 +0200, Luca Pentrella
<lpentrella_NO@SPAM_gmail.com> wrote:

>
>Altro a cui ottemperare per far passare il tubo dentro l'appartamento?

gli idraulici mi dicono di usare sabbia cemento senza calce,
come dice la norma al 4.5.5.5


e7

DGE

unread,
Jun 5, 2017, 1:21:50 PM6/5/17
to
guarda che vanno inguainati nella guaina gialla, non te l'hanno detto?
DGE

Luca Pentrella

unread,
Jun 5, 2017, 5:48:03 PM6/5/17
to
Quella è la cosa che sanno tutti e che ho dato per scontata e che mi
sembra la meno seria nel senso che su sta guaina non è che se ne dica
molto al di là che è gialla. ;)
Pare debba fare sì da segnale, ma anche da contenitore in caso di
fuoriuscita del gas. Poi mi chiedo, ma se uno trapana si rende conto che
escono trefoli gialli prima di riuscire a forare un multistrato con
dentro il gas?

Apteryx

unread,
Jun 6, 2017, 2:24:11 AM6/6/17
to
Il 05/06/2017 19:21, DGE ha scritto:

> guarda che vanno inguainati nella guaina gialla, non te l'hanno detto?

quella non è la spiralata classica che avvolge il tubo di rame?

lui, per quello che ha descritto, credo si riferisca ai tubi gas
multistrato già inguainati che possono essere messi sotto traccia

e che di solito si posano esattamente come ha descritto nel post
iniziale e basta (salvo il fatto che si sia dei ctu e allora le cose
cambiano)