Problemi con inverter FV

419 views
Skip to first unread message

Alex P.

unread,
Dec 28, 2016, 3:46:17 AM12/28/16
to
Salve a tutti.
Ho un problema con l' inverter, da qualche giorno la lucetta è sul rosso e mi dice "Riso low 0.11 M ohm", in pratica mi produce niente a parte la mattina presto o il tardo pomeriggio. Si tratta di una cosa grave o cmq molto costosa?

Drizzt do'Urden

unread,
Dec 28, 2016, 5:09:45 AM12/28/16
to
Il 28/12/2016 09:46, Alex P. ha scritto:
> Salve a tutti.
> Ho un problema con l' inverter, da qualche giorno la lucetta è sul rosso e mi dice "Riso low 0.11 M ohm", in pratica mi produce niente a parte la mattina presto o il tardo pomeriggio. Si tratta di una cosa grave o cmq molto costosa?
>


Probabilmente problemi di isolamento per nebbia o pioggia, controlla
anche Ileak poi leggi bene questo thread:

<http://www.energeticambiente.it/tecnica-componentistica-e-installazione/14750054-riso-e-ileak-aurora-power-one-pvi-6000-a.html>

--
Saluti da Drizzt.

GIulia

unread,
Dec 28, 2016, 5:39:33 AM12/28/16
to
Alex P. wrote:
> Salve a tutti.
> Ho un problema con l' inverter, da qualche giorno la lucetta è sul rosso e mi dice "Riso low 0.11 M ohm", in pratica mi produce niente a parte la mattina presto o il tardo pomeriggio. Si tratta di una cosa grave o cmq molto costosa?
>
Quanti anni ha l'impianto?

Giulia

Bowlingbpsl

unread,
Dec 28, 2016, 1:09:09 PM12/28/16
to
Dio Santo, vorrei mettere in una morsa le palle di chi si sia inventato
queste abbreviazioni.
R ISOlamento. Manco un trattino.

A questo punto modifico l'idea di chiamare tecnici (non si sa quanto
competenti) e, potendo, mi farei un giro (in sicurezza) sul tetto,
controllando connettore per connettore.

Fabrizio



pino45pre...@gmail.com

unread,
Dec 30, 2016, 6:34:48 AM12/30/16
to
È attivo da novembre 2011

pino45pre...@gmail.com

unread,
Jan 1, 2017, 7:16:09 AM1/1/17
to
Lo I leak è a 4 mA
0 new messages