Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

Esperti in Tralicci e alta tensione.

965 views
Skip to first unread message

XMAN

unread,
Aug 2, 2000, 3:00:00 AM8/2/00
to
Qualcuno sa se esiste qualche legge che vieta di costruire sotto i cavi
dell'alta tensione uno stabile nuovo ?

Non devo costruire io, ma il mio vicino, sembra essere in possesso di
regolare licenza.
Ma secondo voi è possibile che sia regolare licenza visto che ha i cavi
dell'alta tensione sopra la testa ?


Mi fate sapere qualcosa ?

Grazie

Ing. Francesco Peduto

unread,
Aug 2, 2000, 3:00:00 AM8/2/00
to
In linea di massima, non è detto che ci sia un divieto assoluto.La distanza dal cavo conduttore di elettricità alla quale si può costruire dipende dal tipo di elettricità trasportata dall'elettrodotto.
A livello nazionale, puoi fare riferimento a:

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 1992
Limiti massimi di esposizione ai campi elettrico e magnetico generati alla frequenza
industriale nominale (50 Hz) negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno

che all'articolo 5 dice:

5. Distanze di rispetto dagli elettrodotti

Con riferimento alle linee elettriche aeree esterne a 132 kV, 220 kV e 380 kV, si adottano, rispetto al fabbricati adibiti ad abitazione o ad altra attività che comporta tempi di permanenza prolungati, le seguenti distanze da qualunque conduttore della linea:

linee a 132 kV > 10 m
linee a 220 kV > 18 m
linee a 380 kV > 28 m

Per linee a tensione nominale diversa, superiore a 132 kV e inferiore a 380 kV, la distanza di rispetto viene calcolata mediante proporzione diretta da quelle sopra indicate.

Per linee a tensione inferiore a 132 kV restano ferme le distanze previste dal decreto interministeriale 16 gennaio 1991.

Per eventuali linee a tensione superiore a 380 kV le distanze di rispetto saranno stabilite dalla commissione di cui al successivo art. 8.

La distanza di rispetto dalle parti in tensione di una cabina o da una sottostazione elettrica deve essere uguale a quella prevista, mediante i criteri sopra esposti, per la più alta tra le tensioni presenti nella cabina o sottostazione stessa.

A livello locale, dipende dalla regione a cui ti riferisci. Soprattutto la Lombardia, ha legiferato molto nel settore. Dai un'occhiata a questo indirizzo: http://amblor.bologna.enea.it/CGI/LEGAMB/lacercatc.html oppure alla Camera (www.camera.it) nel settore delle leggi regionali.

XMAN

unread,
Aug 2, 2000, 3:00:00 AM8/2/00
to
Grazie per l'informazione e per il link al sito.
 

 

0 new messages