Problema luce appartamento salvavita nelle scale

404 views
Skip to first unread message

gbru...@gmail.com

unread,
Nov 24, 2011, 6:17:41 AM11/24/11
to
Buongiorno a tutti,
ogni tanto la mattina presto si stacca la corrente elettrica nel mio appartamento. Non succede nulla nel salvavita nel mio appartamento bensì in quello nelle scale condominiali, vicino al contatore. Il tipo che risponde per i guasti dell'Enel mi ha detto che molto probabilmente ci sono fabbriche nelle vicinanze e che quando queste entrano in funzione c'è qualcosa che non quadra con quel salvavita e questi si stacca dalla rete, devo quindi far metterne uno che "capisca" che quelle fabbriche non sono un problema e che quindi non si stacchi.
Adesso la domanda: chi paga? Io, il condominio e l'Enel?

w2009

unread,
Nov 24, 2011, 6:32:07 AM11/24/11
to
E perchè non le fabbriche responsabili di tale disservizio ?:-)))
w

Bundesbank

unread,
Nov 24, 2011, 7:00:13 AM11/24/11
to
Il 24/11/2011 12:17, gbru...@gmail.com ha scritto:
La persona che ti ha dato quelle motivazioni (non capisco se è dell'ENEL
oppure no) te le ha messe per iscritto?

Ettore

unread,
Nov 24, 2011, 7:18:04 AM11/24/11
to
>> ogni tanto la mattina presto si stacca la corrente elettrica nel mio
>> appartamento.

anche a me ogni tanto si stacca la corrente e magari stà eruttanto l'etna, o
stà partendo l'intercity per Milano, o il volo diretto Pechino New York, ma
non credo dipenda da questi eventi.

:-)

a parte gli scherzi, dovresti farti controllare l'impianto TUO e non quello
delle fabbriche vicine che non hanno niente a che vedere con l'assorbimento
del tuo impianto.

alberto

unread,
Nov 24, 2011, 11:30:20 AM11/24/11
to

<gbru...@gmail.com> ha scritto nel messaggio
news:7189605.231.1322133461627.JavaMail.geo-discussion-forums@yqcw10...
probabilmente uno dei due e' troppo sensibile,
se sono uguali, prova a scambiarli e vedi cosa succede.
In teoria quando sono "in cascata" quello piu' comodo da
raggiungere dovrebbe avere sensibilita' piu' alta.

Potrebbe anche essere difettoso... se la cosa succede solo
a te, allora lo e' quasi sicuramente.

alberto


Liberty Kid

unread,
Nov 24, 2011, 1:01:54 PM11/24/11
to

<gbru...@gmail.com> ha scritto nel messaggio
news:7189605.231.1322133461627.JavaMail.geo-discussion-forums@yqcw10...
Quello che ti ha detto l'omino Enel e' plausibile, quando vengono attaccati
grossi carichi, specialmente se induttivi, possono essere immessi in rete
dei picchi di tensione.
Semplificando molto... il complesso del tuo impianto, compresi gli
elettrodomestici attaccati, si comporta come un condensatore le cui armature
possono essere la cavetteria di fase e la cavetteria di terra.
Normalmente (230 V - 50 Hz) questo condensatore lascia passare verso terra
una corrente molto inferiore ai 30 mA nominali del tuo interruttore
differenziale, quando arriva il picco aumenta sia la tensione sia la
frequenza (anche se il picco e' unico la ripidita' del fronte di salita puo'
essere assimilato ad una maggiore frequenza), quindi il condensatore
lascera' passare una corrente piu' grande e se fosse maggiore dei 30 mA il
differenziale scatta.
La cura potrebbe essere (esclusa la possibilita' di chiudere la fabbrica)
installare un interruttore differenziale di tipo immune ai transitori che
riesce ad escludere gli scatti intempestivi da disturbi di rete (il simbolo
e' quello della pinna di pescecane, mentre sul tuo immagino che ci sia il
simbolo della sinusoide), anzi se e' quello vicino al contatore potresti
metterlo anche "ritardato" per tua maggiore comodita'.
Per gli interruttori del tuo appartamento, a valle del contatore, paghi tu.

Cordialita'
Liberty Kid


gbru...@gmail.com

unread,
Nov 24, 2011, 4:28:28 PM11/24/11
to
Il giorno giovedì 24 novembre 2011 13:00:13 UTC+1, Bundesbank ha scritto:

> La persona che ti ha dato quelle motivazioni (non capisco se è dell'ENEL
> oppure no) te le ha messe per iscritto?

No, era il tipo del numero verde dedicato ai guasti

gbru...@gmail.com

unread,
Nov 24, 2011, 4:31:39 PM11/24/11
to

> a parte gli scherzi, dovresti farti controllare l'impianto TUO e non quello
> delle fabbriche vicine che non hanno niente a che vedere con l'assorbimento
> del tuo impianto.

Avevo dimenticato di scrivere questo: tempo fa la cosa succedeva (sempre la mattina presto quando non c'è nulla di attaccato a parte il frigo) soprattutto sul salvavita del mio appartamento. Chiamai un tecnico che installò il suddetto salvavita "meno delicato" e la cosa si sistemò. Adesso si stacca il salvavita a valle, cioè quello sottoscala.

gbru...@gmail.com

unread,
Nov 24, 2011, 4:36:18 PM11/24/11
to
> Quello che ti ha detto l'omino Enel e' plausibile

Avevo dimenticato di scrivere questo: tempo fa la cosa succedeva (sempre la mattina presto quando non c'è nulla di attaccato a parte il frigo) soprattutto sul salvavita del mio appartamento. Chiamai un tecnico che installò il suddetto salvavita "meno delicato" e la cosa si sistemò. Adesso si stacca il salvavita a valle, cioè quello sottoscala.


> anzi se e' quello vicino al contatore potresti
> metterlo anche "ritardato" per tua maggiore comodita'.

E' vicino al contatore, parlami di più di questo "ritardato" per piacere


> Per gli interruttori del tuo appartamento, a valle del contatore, paghi tu.

Sigh!:_(

Bundesbank

unread,
Nov 24, 2011, 4:58:01 PM11/24/11
to
Sospettavo. Guarda, io non mi intendo di elettrotecnica, ho visto che un
utente ha risposto in maniera che sembra molto competente, se vuoi
consigli tecnici lui sicuramente ti può aiutare. Però so una cosa: per
l'ENEL la colpa sarà sempre tua. A meno che non li inchiodi alle loro
responsabilità, loro tenteranno sempre di scaricare la colpa su altri. E
questo succede soprattutto quando hai a che fare con i centralini, che
dovrebbero essere un aiuto pratico e veloce per l'utente, ma spesso
diventano la prima linea di difesa delle aziende. Quindi ti consiglio di
fare tutto via fax o raccomandata. Pretendi sempre risposte scritte.
Fatti dire esattamente quali caratteristiche tecniche deve avere il tuo
salvavita e accertati che le abbia. Se hai fatto installare il tutto da
un tecnico e se le caratteristiche corrispondono, il problema non è tuo,
ma dell'ENEL. Insomma fa casino, muovi le acque, non accettare
supinamente il loro parere che evidentemente è interessato. Certo devi
considerare se ti conviene, magari spendendo 50 euro risolvi tutto e se
anche la responsabilità era loro ne guadagni in salute. Considera pure
che magari l'ENEL davvero non ha colpe. In bocca al lupo.

alberto

unread,
Nov 25, 2011, 3:42:11 AM11/25/11
to

<gbru...@gmail.com> ha scritto nel messaggio
news:31866720.341.1322170299288.JavaMail.geo-discussion-forums@vbu12...
allora se succede solo sul tuo appartamento, potrebbe essere che ci sia una
minima perdita di corrente da qualche parte, a meno che i vicini non abbiano
installato tutti lo stesso salvavita "meno sensibile". Hai mai pensato a
cosa fai di mattina? scatta quando si accende qualcosa di automatico? che
so, termosifone, sveglia, macchina del caffe', tapparelle, cazzulli vari...
?

alberto


Liberty Kid

unread,
Nov 25, 2011, 3:50:45 AM11/25/11
to

<gbru...@gmail.com> ha scritto nel messaggio
news:12700108.100.1322170578876.JavaMail.geo-discussion-forums@yqka15...
> Quello che ti ha detto l'omino Enel e' plausibile

>Avevo dimenticato di scrivere questo: tempo fa la cosa succedeva (sempre la
> >mattina presto quando non c'č nulla di attaccato a parte il frigo)
>soprattutto sul >salvavita del mio appartamento. Chiamai un tecnico che
>installň il suddetto salvavita >"meno delicato" e la cosa si sistemň.
>Adesso si stacca il salvavita a valle, cioč >quello sottoscala.

>> anzi se e' quello vicino al contatore potresti
>> metterlo anche "ritardato" per tua maggiore comodita'.

>E' vicino al contatore, parlami di piů di questo "ritardato" per piacere

>> Per gli interruttori del tuo appartamento, a valle del contatore, paghi
>> tu.

>Sigh!:_(

Intanto il tecnico ti ha esposto ad un grosso rischio, con un differenziale
meno sensibile dei 30 mA non sei piu' protetto dai contatti accidentali che
statisticamente in ambiente domestico sono i piu' frequenti, perche', sempre
statisticamente, il differenziale da 30 mA interviene prima che la corrente
che scorre nel corpo sia mortale.
Il differenziale "selettivo" (ritardato) fa si che, in caso di perdita verso
terra, scatti sempre per primo il differenziale del centralino casalingo
(istantaneo), evitandoti di scendere le scale per riarmare quello ritardato
vicino al contatore.

Cordialita'
Liberty Kid


alberto

unread,
Nov 25, 2011, 4:04:44 AM11/25/11
to

"Liberty Kid" <noncip...@tin.it> ha scritto nel messaggio
news:4ecf56e3$0$1390$4faf...@reader1.news.tin.it...
>
> Intanto il tecnico ti ha esposto ad un grosso rischio, con un
> differenziale meno sensibile dei 30 mA non sei piu' protetto dai contatti
> accidentali che statisticamente in ambiente domestico sono i piu'
> frequenti, perche', sempre statisticamente, il differenziale da 30 mA
> interviene prima che la corrente che scorre nel corpo sia mortale.
> Il differenziale "selettivo" (ritardato) fa si che, in caso di perdita
> verso terra, scatti sempre per primo il differenziale del centralino
> casalingo (istantaneo), evitandoti di scendere le scale per riarmare
> quello ritardato vicino al contatore.
>

non e' detto che sia meno sensibile di 30mA, potrebbe essere uguale
a quello di prima ma con tecnologia "antidisturbo"...

alberto


gbru...@gmail.com

unread,
Nov 25, 2011, 7:51:36 AM11/25/11
to

> allora se succede solo sul tuo appartamento, potrebbe essere che ci sia una
> minima perdita di corrente da qualche parte, a meno che i vicini non abbiano
> installato tutti lo stesso salvavita "meno sensibile". Hai mai pensato a
> cosa fai di mattina? scatta quando si accende qualcosa di automatico? che
> so, termosifone, sveglia, macchina del caffe', tapparelle, cazzulli vari...
> ?

Se lo facesse solo l'inverno potrei pensare alla caldaia, ma lo fa anche d'estate. Per il resto la sera stacco tutto, ho ciabatte in ogni dove per non sprecare nemmeno il watt dei led.

gbru...@gmail.com

unread,
Nov 25, 2011, 7:54:40 AM11/25/11
to

> Però so una cosa: per
> l'ENEL la colpa sarà sempre tua.

:-)

Non so se questo è il caso ma ti ringrazio: terrò questo tuo suggerimento come fosse Vangelo ;-)

gbru...@gmail.com

unread,
Nov 25, 2011, 2:15:58 PM11/25/11
to

> non e' detto che sia meno sensibile di 30mA, potrebbe essere uguale
> a quello di prima ma con tecnologia "antidisturbo"...

Vorrei approfondire di più questa cosa: come faccio a vedere se il salvavita è a norma e vada bene per il mio appartamento? In effetti sia il tipo Enel sia il tecnico mi parlavano di "antidisturbo" ma è chiaro che io preferisco la sicurezza a tutto.

Alex

unread,
Dec 4, 2011, 3:17:36 AM12/4/11
to

<gbru...@gmail.com> ha scritto nel messaggio
news:31866720.341.1322170299288.JavaMail.geo-discussion-forums@vbu12...
---------------------------

Quello e' a monte, a valle e' quello del tuo appartamento conta il circuito
elettrico e non l'ubicazione..

A casa devi avere in interruttore differenziale max da 30ma e non uno "meno
delicato" il tuo corpo non si adatta a correnti superiori..
Alex