Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

Ascensore che non rileva la presenza in cabina...

247 views
Skip to first unread message

Gennaro

unread,
Sep 20, 2004, 4:13:12 PM9/20/04
to
E' successo che mia moglie e mio figlio, a loro insaputa, sono stati
"risucchiati" dall'alto.
E' normale? A chi devo rivolgermi per far verificare l'ascensore e sensori
vari?
Ammesso che fosse entrato solo il bambino e la madre avesse tardato ad
entrare, sarebbe stato uno schock per il bambino sentirsi richiamato
dall'alto dei piani.
Chi mi fa chiarezza?

--
Cordialità
Gennaro

NB
nella risposta eliminare TOGLIMI dall'indirizzo
capo.genn...@libero.it


felix.

unread,
Sep 20, 2004, 4:57:27 PM9/20/04
to
Gennaro ha scritto:

> E' successo che mia moglie e mio figlio, a loro insaputa, sono stati
> "risucchiati" dall'alto.
> E' normale? A chi devo rivolgermi per far verificare l'ascensore e sensori
> vari?

A chi fa manutenzione dell'ascnsore,a chi ha fatto la verifica bien-
nale dell'ascensore,lo vedrai sul libretto.

> Ammesso che fosse entrato solo il bambino e la madre avesse tardato ad
> entrare, sarebbe stato uno schock per il bambino sentirsi richiamato
> dall'alto dei piani.
> Chi mi fa chiarezza?

I bambini sotto i 12 anni non possono entrare da soli in acensore
ne rispondono i genitori.
ciaofelix:-)


--

questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito
http://www.newsland.it/news segnala gli abusi ad ab...@newsland.it


ale.roma

unread,
Sep 21, 2004, 12:56:25 AM9/21/04
to

"Gennaro" <capo.g...@libero.it> ha scritto nel messaggio
news:sRG3d.13820$2T6.4...@twister1.libero.it...

> E' successo che mia moglie e mio figlio, a loro insaputa, sono stati
> "risucchiati" dall'alto.
> E' normale? A chi devo rivolgermi per far verificare l'ascensore e sensori
> vari?
> Ammesso che fosse entrato solo il bambino e la madre avesse tardato ad
> entrare, sarebbe stato uno schock per il bambino sentirsi richiamato
> dall'alto dei piani.
> Chi mi fa chiarezza?
>
> --
> Cordialità
> Gennaro

Non sono stati risucchiati , sono stati trasportati ad un piano superiore
,,,,
Devi rivolgerti alla ditta di manutenzione. Il numero di telefono e'
...dentro la cabina....sulla porta del piano terra ....sulla porta del
locale macchine...


Ciao Alex


alberto

unread,
Sep 21, 2004, 11:27:41 AM9/21/04
to

"Gennaro" <capo.g...@libero.it> ha scritto nel messaggio
news:sRG3d.13820$2T6.4...@twister1.libero.it...
> E' successo che mia moglie e mio figlio, a loro insaputa, sono stati
> "risucchiati" dall'alto.
> E' normale? A chi devo rivolgermi per far verificare l'ascensore e sensori
> vari?

> Chi mi fa chiarezza?

non ho capito...
e' logico che se qualcuno chiama l'ascensore
prima che tu prema il pulsante del piano, l'ascensore
si muova verso chi ha fatto la richiesta per primo


> Ammesso che fosse entrato solo il bambino e la madre avesse tardato ad
> entrare, sarebbe stato uno schock per il bambino sentirsi richiamato
> dall'alto dei piani.

la responsabilita' e' della madre, visto che il bambino da solo in
ascensore non ci puo' stare.


alberto


John Black

unread,
Sep 22, 2004, 9:45:17 AM9/22/04
to
On Mon, 20 Sep 2004 20:13:12 GMT, "Gennaro" <capo.g...@libero.it>
wrote:

>E' successo che mia moglie e mio figlio, a loro insaputa, sono stati
>"risucchiati" dall'alto.
>E' normale? A chi devo rivolgermi per far verificare l'ascensore e sensori
>vari?
>Ammesso che fosse entrato solo il bambino e la madre avesse tardato ad
>entrare, sarebbe stato uno schock per il bambino sentirsi richiamato
>dall'alto dei piani.
>Chi mi fa chiarezza?

E' il cosiddetto
"ritardo della manovra esterna",
ossia, per un tempo determinato
(qualche secondo)
deve essere impossibile a terzi
chiamare l'ascensore
quando qualcuno e' appena salito,
o ha appena terminato una corsa.

Se cosi' non e' stato, di solito si tratta di
sostituire un condensatore sul quadro di manovra;
(segnalatelo senza indugio, peraltro un simile problema
talvolta sfugge anche a manutentori scrupolosi).

---
John Black

emi

unread,
Sep 22, 2004, 10:35:00 AM9/22/04
to
Il 20 Set 2004, 22:13, "Gennaro" <capo.g...@libero.it> ha scritto:
> E' successo che mia moglie e mio figlio, a loro insaputa, sono stati
> "risucchiati" dall'alto.
> E' normale?
Abbiamo installato da poco l'ascensore e questo nn è equipaggiato di sensore
di presenza persona all'interno. in altri termini da l'occupato soltanto
quando le porte sono aperte. in tutti gli altri casi (anche con qualcuno
dentro) l'ascensore risulta libero e quindi si può chiamare. La ditta dice
che è normale.
ciao

--------------------------------
Inviato via http://arianna.libero.it/usenet/

John Black

unread,
Sep 22, 2004, 12:33:44 PM9/22/04
to

>Abbiamo installato da poco l'ascensore e questo nn è equipaggiato di sensore
>di presenza persona all'interno.
>in altri termini da l'occupato soltanto
>quando le porte sono aperte. in tutti gli altri casi (anche con qualcuno
>dentro) l'ascensore risulta libero e quindi si può chiamare. La ditta dice
>che è normale.

Si', se le porte sono automatiche,
(essendo nuova installazione, cosi' e').

---
John Black

ale.roma

unread,
Sep 22, 2004, 1:46:14 PM9/22/04
to

Gli ascensori sono , manuali , semiautomatici , automatici.

Manuali
La porta esterna ed interna si apre e si chiude a mano
Dopo aver chiuso tutte e due porte, l'impianto resta in occupato da 4 a 6
secondi. Dopo tale tempo la chiamata ai piani viene abilitarta , e
l'ascensore esegue i comandi successivi.

Semiautomatico
Le porte esterne si aprono a spinta e si richiudono da sole .. o come sopra
Le porte di cabina sono automatiche...
Dopo aver chiuso tutte e due porte, l'impianto resta in occupato da 4 a 6
secondi. Dopo tale tempo la chiamata ai piani viene abilitarta , e
l'ascensore esegue i comandi successivi.

Automatico
Le porte di cabina e di piano sono automatiche
Sulle porte di cabina ce' una fotocellula quando viene interrotto il raggio,
l'impianto va in occupato per 4 o 6 secondi . Dopo si libera per eseguire
altri comandi.

Su nuovi impianti o nel caso di svecchiamenti
Il rivelatore di peso , non viene installato,,, ( nel caso viene
installato un savraccarico cioe' nel caso di carico eccessivo l'impianto non
parte)
Su i nuovi impianti non ce' l ALT o STOP

Spero di essere stato chiaro

Saluti Alex


felix.

unread,
Sep 22, 2004, 2:08:39 PM9/22/04
to
ale.roma ha scritto:


> Spero di essere stato chiaro

Limpido! :-)

0 new messages