> In realtᅵ non concordo con questa affermazione... ᅵ comunque un
> conduttore equipotenziale che avvolge i conduttori, e anche se
> ovviamente per fare correttamente il proprio mestiere DEVE essere
> correttamente collegato a massa non mi sovviene alcun motivo per il
> quale, se libero, debba comportarsi in modo peggiore di un UTP...
> (magari sono solo passati troppi anni da quando ho studiato
> telecomunicazioni e semplicemente mi sfugge qualcosa, ma allora ti
> chiedo di spiegarmi cosa mi sfugge).
Nella mia esperienza posso riportarti innumerevoli casi in cui la
schermatura FTP non attestata correttamente amplificava i disturbi
ambientali invece di mitigarli. Basti pensare alla presenza di motori,
ad esempio quelli degli ascensori, oppure alla conducibilitᅵ delle
folgorazioni che, invece di terminare sul punto di massa, vanno in
maniera incontrollata dove vogliono.
Se osservi il trend di aziende come AMP, Panduit, Datwyler, ma anche
Belden et simila, la tendenza palese ᅵ sempre quella di evitare la
schermatura laddove possibile. Non solo per un fatto di costi, ma anche
per complessitᅵ installativa (come durezza del cavo, ma anche come skill
per metterlo correttamente in opera).
Personalmente io adotto questa personalissima politica, seppur
certamente avallata da errori commessi in passato:
- se posso uso UTP
- se non posso (distanza, presenza di motori elettrici, etc..), vado con
la Fibra Ottica direttamente
Evito come la peste il cavo FTP, perchᅵ nella realtᅵ metterlo
correttamente in opera ᅵ tutt'altro che semplice (terre equipotenziali,
frutti che fanno perdere tempo, patchpanel specifici, etc..) e
normalmente, almeno a quanto riportato spesso anche da chi produce cavi,
se il lavoro non ᅵ fatto correttamente si rischia di introdurre delle
criticitᅵ.
> In realtᅵ ho dato per scontato che la schermatura del cavo sia
> correttamente collegata alla schermatura del frutto del patch panel e
> che naturalmente il patch panel sia correttamente messo a terra come
> tutto il rack che lo ospita... perᅵ come hai correttamente sottolineato
> forse ᅵ meglio non darlo per scontato vedendo quel che c'ᅵ in giro :)
Bhᅵ, in realtᅵ impianti FTP correttamente messi in opera sono davvero
mosche bianche, persino in ambito professionale ed installati da aziende
skillate. Se a questo ci aggiungi la richiesta di utilizzare RJ11 pur
sfruttando il Gigabit, allora, in questo caso, bisogna fare solo 2+2 e,
nello specifico di questa richiesta, per me era scontato il contrario. :-)