Nel suo scritto precedente, asdf ha sostenuto :
> On Wed, 26 Jul 2023 19:51:26 +0200, Skywalker Senior wrote:
>
>> Questa la devo raccontare.
>> Per puro "diletto" ho acquistato un localizzatore di cavi LAN, uno di
>> quegli affari con un componente emettitore che viene connesso al cavo e
>> genera un segnale, e un componente ricevitore con una punta metallica
>> che suona quando ci si avvicina al cavo su cui ho "iniettato" il segnale
>
> A parte questo episodio, come funzinano? Me ne servirà uno a breve.
> Mai provati prima cmq; quando mi sarebbero serviti costavano troppo,
> e solitamente non avevo problemi di identificazione.
Nelle altre occasioni in cui l'ho usato, ha sempre svolto egregiamente
il suo lavoro, consentendomi di identificare con precisione il cavo che
cercavo, anche se annegato in una matassa di altri cavi
>
>> Eppure i pc connessi a quelle prese sembrano funzionare (e non sono
>> quelli per i quali il cliente ci ha chiamato)
>> Cavi che passano in canaline insieme a quelli della corrente, che
>> fungono da "amplificatori"?
>
> O l'accrocco è troppo sensibile, oppure il segnale potrebbe viaggiare
> sullo schermo dei cavi, e se questi sono connessi in comune per es su
> un pannello ma senza corrispondente connessione a terra, il segnale
> te lo ritrovi su tutti gli schermi di tutti i cavi, che magari
> circondano pure la stanza. Altre possibilità non ne immagino.
Infatti la mia ipotesi è una errata schermatura (magari causata da
qualche cavo "cotto" o di pessima qualità che si è parzialmente
aperto). Se in giro per l'ufficio ci sono altri cavi in queste
condizioni, posso spiegarmi perché ogni tanto il cliente lamentava
disconnessioni random