lo scenario che penso di realizzare è questo: 3 computer collegati ad
un UPS APC;
solo uno può collegarsi alla porta di gestione USB del gruppo di
continuità.
Vorrei sapere da qualcuno che usa il software Powerchute se è prevista
la possibilità di inviare il segnale di spegnimento ad altri computer
tramite la rete lan. Mi riferisco ad UPS senza la scheda di rete
integrata.
In pratica il computer collegato si occuperebbe di inviare il segnale
di spegnimento
agli altri utilizzando la propria scheda di rete lan. Anche gli altri
PC avrebbero
installate delle copie di Powerchute.
Saluti.
> In pratica il computer collegato si occuperebbe di inviare il segnale
> di spegnimento
> agli altri utilizzando la propria scheda di rete lan. Anche gli altri
> PC avrebbero
> installate delle copie di Powerchute.
Non l'ho mai fatto, ma se ricordo bene si può fare con apcupsd su Linux,
e quindi mi verrebbe da dire anche con il sw "ufficiale" ...
Ho inviato un messaggio alla APC e mi hanno detto che lo scenario
da me proposto non è possibile. Insomma, dicono che l'unico
modo per realizzare ciò che voglio è usare la scheda di rete
aggiuntiva
per l'UPS.
Ma, se tu mi dici che tramite apcupsd si può fare, allora il discorso
cambia. Se fosse davvero così, potrei risparmiare molto.
Hai avuto la possibilità di provare una soluzione simile a quella
da me indicata?
Inoltre, un computer avrebbe il sistema operativo Windows Server,
e gli altri due una distribuzione Linux. Quindi, devo capire
se apcupsd è compatibile con entrambi i s.o.
> Ho inviato un messaggio alla APC e mi hanno detto che lo scenario
> da me proposto non è possibile. Insomma, dicono che l'unico
> modo per realizzare ciò che voglio è usare la scheda di rete
> aggiuntiva
> per l'UPS.
>
Non ho mai avuto esperienza PRATICA di questa soluzione...
Ma ho rintracciato quello che ricordavo:
http://www.apcupsd.com/manual/manual.html#nis-server-client-configuration-using-the-net-driver
"NIS (Network Information Server) mode allows for communication between
instances of apcupsd running on different hosts. Only one of those
hosts, the server, needs to talk to the UPS directly. The others,
clients, obtain information about the state of the UPS by querying the
server"
E a quel punto, è come se l'ups fosse virtualmente collegato a tutti.
Mi dispiace non saperti aiutare oltre...
Ti ringrazio.
L'unico problema è capire quanto sia affidabile apcupsd, soprattutto
per quanto riguarda lo spegnimento di tutti i PC collegati all'UPS.
Mi spiego, il computer collegato direttamente con la porta USB
potrà essere spento correttamente, in quanto l'UPS può verificare
se lo shutdown viene effettuato davvero prima di togliere
l'alimentazione.
Circa gli altri PC non è detto che le cose avvengano in modo così
automatico: potrebbero esserci dei problemi e se uno o più computer
non dovessero spegnersi apcupsd dovrebbe potersene accorgere
tramite l'invio di adeguati sengali tra il server e i client.
Mi sa che per capirlo devo leggermi tutta la documentazione,
al lavoro!
Ciao!
> Circa gli altri PC non è detto che le cose avvengano in modo così
> automatico: potrebbero esserci dei problemi e se uno o più computer
> non dovessero spegnersi apcupsd dovrebbe potersene accorgere
> tramite l'invio di adeguati sengali tra il server e i client.
>
> Mi sa che per capirlo devo leggermi tutta la documentazione,
> al lavoro!
Non so aiutarti oltre, ma imho apcupsd è un software stabile e
collaudato... Presumo che i possibili scenari siano stati previsti ;-)
Buon lavoro :-)