Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

Interruttore luce gracchia e la luce tremola

298 views
Skip to first unread message

Bartman

unread,
May 5, 2010, 11:25:19 AM5/5/10
to
Ciao a tutti,

sto per sottoporvi un quesito che sicuramente è banale, ma che io non
so proprio come risolvere. In casa ho un interruttore senza regolatore
di luminosità, solo ON/OFF che comanda una normalissima lampadina ad
incandescenza.

Il problema è che da un po' di tempo presenta un fastidiosissimo
problema: la luce varia moltissimo (da completamente accesa a quasi
completamente spenta) con frequenza decisamente alta e in maniera
casuale (non è che fa cicli di spegni/accendi regolari).
Contemporaneamente, se si avvicina l'orecchio all'interruttore (ma
anche senza avvicinarsi tanto è forte) si sente un gracchiare forte,
un ronzio che prima sicuramente non c'era.

Il fenomeno non è imputabile alla lampadina in quanto anche
cambiandola, il problema è lo stesso. Cmq, se si attende qualche
minuto, spesso poi la luce si accende del tutto e l'interruttore non
gracchia più. Ma non è un comportamento ripetibile, è sempre tutto
casuale.

Improvvisamente lo stesso problema si è presentato in casa di un mio
amico (che abita a km da casa mia). Nel suo caso l'interruttore
comanda due faretti al posto della classica lampadina, ma il risultato
è lo stesso.

Avete qualche idea? Qualcosa da consigliarmi?

Grazie mille,
Bartman

James T. Kirk

unread,
May 5, 2010, 12:23:26 PM5/5/10
to

"Bartman" <marcob...@gmail.com> ha scritto nel messaggio
news:586d2713-325e-4043...@e35g2000yqm.googlegroups.com...

>Avete qualche idea? Qualcosa da consigliarmi?

Dipende dalle tue conoscenze in merito.
Con un normale tester misura la tensione su una presa
nei pressi e vedi cosa segna, ma un escursione come
dici (da accesa a quasi spenta) mi sembra eccessiva.

Prova a collegare direttamente tra loro i cavi nell'interruttore
e vedere se continua il problema


Dott.G

unread,
May 5, 2010, 12:53:15 PM5/5/10
to

"Bartman" <marcob...@gmail.com> ha scritto nel messaggio
news:586d2713-325e-4043...@e35g2000yqm.googlegroups.com...

> Avete qualche idea? Qualcosa da consigliarmi?


Cambia immediatamente gli interruttori prima che ti prenda a fuoco casa!!!
I rumori che senti, sono dovuti a falsi contatti degli interruttori dati
dall'usura degli stessi e causano scintille!!!

Dott.G

mariu

unread,
May 5, 2010, 8:28:13 PM5/5/10
to
Dott.G ha scritto:

> Dott.G

vero, il rumore � prodotto dallo scintillio tra i contatti che non
aderiscono pi� bene, pertanto la luminosit� che viene a mancare nella
lampada si traduce tutta in calore tra le limine dei contatti pertanto
sbrigati a cambiare gli interruttori, se no bene che ti vada dovrai
canbiare tutti i fili perch� stracotti.

--

non discutere mai con un imbecille ti porter� al suo livello e vincer� per
esperienza

questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito
http://www.newsland.it/news segnala gli abusi ad ab...@newsland.it


Dott.G

unread,
May 6, 2010, 3:25:54 AM5/6/10
to

"mariu" <mar...@yahoo.it> ha scritto nel messaggio
news:hrt2et$sob$1...@news.newsland.it...


> vero, il rumore � prodotto dallo scintillio tra i contatti che non
> aderiscono pi� bene, pertanto la luminosit� che viene a mancare nella
> lampada si traduce tutta in calore tra le limine dei contatti

Ed aggiungo che in questa fase, si crea anche una parte di carbone che
prende facilmente fuoco.

> sbrigati a cambiare gli interruttori, se no bene che ti vada dovrai

> cambiare tutti i fili perch� stracotti.

Sicuramente un pezzetto vicino i contatti dell'interruttore vanno cmq
tagliati.

Dott.G

Bartman

unread,
May 6, 2010, 4:12:49 AM5/6/10
to

Grazie mille a tutti, siete stati molto gentili. Proverò a bypassare
l'interruttore nel caso poi lo cambio.

Ciao,
Bartman

mariu

unread,
May 6, 2010, 4:33:29 AM5/6/10
to
Dott.G ha scritto:

> Dott.G


a me non pu� succedere perch� ho cablato tutto l'impianto con fili al
silicone. �!*

Dott.G

unread,
May 6, 2010, 4:40:49 AM5/6/10
to

"mariu" <mar...@yahoo.it> ha scritto nel messaggio

news:hrtusp$6ct$1...@news.newsland.it...


> a me non pu� succedere perch� ho cablato tutto l'impianto con fili al
> silicone. �!*

Quello � l'unico metodo perch� mi � capitato di vedere fili cotti anche del
tipo antifiamma !!! ;-)

Dott.G

chiara

unread,
May 6, 2010, 10:50:48 AM5/6/10
to
Il 06/05/2010 10:12, Bartman ha scritto:
>
> Grazie mille a tutti, siete stati molto gentili. Prover� a bypassare

> l'interruttore nel caso poi lo cambio.
>
> Ciao,
> Bartman

potrebbe essere anche il portalampada, per� se senti il rumore vicino
all'interruttore sar� lui...probabilmente � da cambiare...
per questi quesiti elettrici puoi sentire anche su:
it.hobby.fai-da-te

0 new messages