Nelle misure per la rumorositą di un impianto frigorifero, verificando la
presenza di componenti tonali, mi trovo in questa situazione :
Usando la curva di riferimento ISO 226:1987 (citata nell'allegato B del DM
16/03/98) viene rilevato un tono puro a 200 Hz, quindi pure in bassa
frequenza, con con conseguente applicazione dei coefficienti peggiorativi Kt
e Kb per un totale di 6dB.
Se utilizzo invece la curva ISO 226:2003 la componente tonale NON viene
rilevata.
Quale utilizzare ??? Quella citata nel DM o quella nuova che ha sostituito
(forse) la vecchia ??
Capirete che una differenza di 6 dB mi cambierebbe tutto il modo di
procedere, in quanto se non applico le costanti peggiorative starei entro il
limite differenziale di 3dB.
Grazie.
V.
http://www.acustica.it/documenti/cosi_e/la%20tonale%20dannata.pdf
Spero sia utile.
Grazie.
V.
"ReSonance" <raffaele...@gmail.com> ha scritto nel messaggio
news:e5a4bca4-92d7-4399...@c4g2000hsg.googlegroups.com...
Per inciso, gli "scantonamenti" citati nell'articolo e motivati dalla
non udibilità delle componenti sono retaggio del passato: infatti nel
buon vecchio DPCM 1/03/1991, ora non applicabile, nell'allegato B
punto 5 si diceva testualmente: "Nel caso si riconosca soggettivamente
la presenza di componenti tonali nel rumore si procede ad una
verifica." La nostalgia di quei tempi felici attanaglia molti
colleghi.