incertezza di misurazione

22 views
Skip to first unread message

albert...@yahoo.it

unread,
Nov 26, 2014, 9:49:33 AM11/26/14
to
In un collaudo acustico di un divisorio residenziale è stata valutato un Rw=48 dB. Esiste in normativa una sorta di tolleranza che può ugualmente far andare bene la parete?
Grazie
Alberto

Erg Frast (lab)

unread,
Nov 27, 2014, 9:44:03 AM11/27/14
to
<albert...@yahoo.it> ha scritto nel messaggio
>In un collaudo acustico di un divisorio residenziale č stata valutato un
>Rw=48 dB. Esiste in normativa una sorta di tolleranza che puň ugualmente
>far andare bene la parete?


Stando alla norma UNI 11367, l'incertezza estesa di misura in tale caso č
pari a 1 dB, per cui comunque saresti fuori dell'intervallo ą 1 dB. Non che
stare dentro tale intervallo giustifichi, ma comunque rende la cosa piů
presentabile.
Fai sapere come la risolvi, che č sempre interessante.

EF




---
Questa e-mail e priva di virus e malware perche e attiva la protezione avast! Antivirus.
http://www.avast.com

albert...@yahoo.it

unread,
Dec 9, 2014, 12:17:14 PM12/9/14
to
ma mi sembra di aver capito che utilizzando l'incertezza di misura indicata dalla Uni 11367 (pag. 30) il valore riscontrato di 48 diventi 47 e non 49 db