HAL: [isc_forum] Emergency Shower

213 views
Skip to first unread message

khamdan

unread,
Feb 27, 2017, 4:12:38 AM2/27/17
to whie whie ho, isc_...@googlegroups.com, Ateta Kamica, atetaka...@gmail.com
Selamat sore pak wiwi, sy coba utk menjawabnya ya..
Pada dasarnya emergency shower & eye wash sudah syarat wajib dpersiapkan pd pekerjaan yg mengandung risiko bahaya bahan kimia.
Kembali ke fungsinya, kalau eye wash digunakan pd area mata yg kena luka utk membasuhnya. Sedangkan emergency shower dgunakan utk seluruh tubuh si korban, utk kasus dtempat bpk apakah berisiko pd keseluruhan tubuh korban atau setengah dr badan? Kalau iya,sudah pasti menggunakan emergency shower di area tsb.
Utk penempatan emergency equipment seperti diatas diusahakan harus dekat dgn sumber kontaminan krn biar cepat si korban tertolong & dipastikan harus berfungsi setiap waktu.
CMIW...

Salam,
Khamdan S.



Dikirim dari perangkat Samsung saya


-------- Pesan asli --------
Dari: whie whie ho <winarti...@gmail.com>
Tanggal: 27/02/2017 14:33 (GMT+07:00)
Ke: isc_...@googlegroups.com, Ateta Kamica <at...@synergysolusi.com>, atetaka...@gmail.com
Subjek: [isc_forum] Emergency Shower

Dear Bapak Ibu,


Mohon informasinya.....


Pabrik saya bergerak dibidang Food 

Saya ingin menanyakan terkait kewajiban emergency shower di laboratorium kimia.

Perlu ada emergency shower atau tidak? Atau emergency shower hanya perlu di gudang bahan kimia saja?

Di Lab kami sudah menyediakan eye washer namun belum ada emergency shower.


Reagen-reagen yang kami gunakan seperti HCl, H2SO4, NaCl, dll

Selain itu kami juga menyimpan bahan sanitasi seperti meta quart, meta klin dalam bentuk cair dan terdapat bahan sanitasi dalam bentuk padat

Untuk reagen yang korosif dll kami mengerjakan di Lemari Asam.


Thank You and Regards,

Wiwi

--

---
Anda menerima pesan ini karena berlangganan grup "isc forum" di Google Grup.
Untuk berhenti berlangganan dan berhenti menerima email dari grup ini, kirim email ke isc_forum+...@googlegroups.com.
Kunjungi grup ini di https://groups.google.com/group/isc_forum.
Untuk melihat diskusi ini di web, kunjungi https://groups.google.com/d/msgid/isc_forum/CAMEDh2U4Sh1%2BvcD5WyOA9CSWQe8PbBGnnNSBfbZmVS9RShU8TQ%40mail.gmail.com.

Yudha Bhaktiono

unread,
Feb 27, 2017, 5:54:08 AM2/27/17
to khamdan, whie whie ho, isc_...@googlegroups.com, Ateta Kamica, Ateta Kamica
Dear Bu Wiwi,

Untuk regulasi penanganan tumpahan kimia ke tubuh pekerja di Indonesia sepengatahuan saya sepertinya memang belum ada. Hanya ada Permenaker 15 Tahun 2008 ttg P3K.

Coba mengacu kepada (ANSI) standard Z358.1-2014 "Emergency Eyewash and Shower Equipment" dan https://www.ccohs.ca/oshanswers/safety_haz/emer_showers.html :

1. Air bersih, idealnya sekualitas air minum.
2. Jika air dibiarkan di tangki penampungan, besar kemungkinan akan ditumbuhi bakteri.

Ada beberapa bahan kimia yg aman untuk mata boleh digunakan untuk menekan perkembangan bakteri dalam air. EWS harus di flush dgn air bersih setiap 30 hari sekali.

Spesifikasi pemasangannya:
1. Safety Shower Eye Wash Station/SSEWS harus dipasang di sekitar tempat kerja dimana ada bahan kimia terutama yg bersifat korosif.
2. Kalau terpisah, SS & EWS harus tetap berada di lokasi yg sama.
3. Suplai air harus didesain agar SS & EWS dapat dipergunakan pada saat yg bersamaan.
4. Suplai air untuk SS minimal 30gpm (114lpm), untuk EWS minimal 5gpm (19lpm). Untuk suplai air bertekanan 30 psi (207kpa), salurannya minimal berdiameter 1in (2.54cm). Suplai air harus dalam keadaan bertekanan setiap saat.
5. Saluran buangan SSEWS harus dijaga jangan sampai kena peralatan/instalasi listrik.
6. Pada daerah yg termasuk high-risk (misalnya: tempat pencampuran acid, tempat pemindahan acid, dsb.), sebagai tambahan SSEWS dapat dipasang selang air yg panjangnya menjangkau semua penjuru daerah high-risk tsb.
7. Valve (keran) pada SSEWS harus mudah dioperasikan dengan tangan atau diinjak oleh kaki. Valve yg memerlukan putaran lebih dari satu putaran, atau lebih dari satu tarikan (pull), atau lebih dari satu dorongan (push) tidak boleh digunakan.

Terima kasih.
Yudha

Untuk berhenti berlangganan dan berhenti menerima email dari grup ini, kirim email ke isc_forum+unsubscribe@googlegroups.com.

--

---
Anda menerima pesan ini karena berlangganan grup "isc forum" di Google Grup.
Untuk berhenti berlangganan dan berhenti menerima email dari grup ini, kirim email ke isc_forum+unsubscribe@googlegroups.com.

whie whie ho

unread,
Mar 1, 2017, 7:13:17 PM3/1/17
to Yudha Bhaktiono, khamdan, isc_...@googlegroups.com, Ateta Kamica, Ateta Kamica
Dear Pak Khamdan dan Pak Yudha,

Thank you untuk informasinya

Regards,
Wiwi

Wulan Sukoco

unread,
Mar 16, 2017, 9:11:32 PM3/16/17
to whie whie ho, Yudha Bhaktiono, khamdan, isc_...@googlegroups.com, Ateta Kamica, Ateta Kamica
Dear all,

Ingin menanyakan tentang explosive light penempatannya / aturannya gmn ya untuk ruangan pnyimpanan bahan kimia?

trimakasih