DUVARLARDA
ÖRGÜ HARCINDAN KAYNAKLANAN ISI KÖPRÜLERİNDEN OLUŞAN ISI
KAYIPLARININ MİNİMİZE EDİLMESİ
Duvar
örülmesinde kullanılan örgü harçları, direk dış havayla
temasta olup yüksek ısı iletkenlikleri nedeniyle küçümsenemeyecek
miktarda ısı kayıplarına neden olmaktadır.Dış duvar
örülmesinde kullandığımız tuğla, gaz beton, bims gibi
malzemelerin kalınlıkları genellikle 20 cm.dir.Bir m2 de
kullanılan örgü harcının duvar alanındaki miktarını
hesaplayacak olursak örgü harcı kalınlığı 0.01 mt.1m2 de 5
sıra olduğunu kabul edersek 5 mt.uzunluk çıkar.Son tekniklerle
üretilen dış duvar elemanları, birbirlerine geçmeli
üretildiğinden düşeyde harç kullanımı gerekmemektedir,5 mt x
0.01 mt=0.05 m2 demektir.özetle 1 m2 duvar alanın % 5 i harçtır..%
5 lik oran duvar yüzeyine göre küçük görünmesine
karşın, olay ısı kaybı bakımından farklıdır.
Şimdi
örgü harcından kaynaklanan ısı kaybını hesaplayalım.
Tse 825 e göre
Isı geçirgenlik katsayısı U=(w/m2.K) formülüyle hesaplanmaktadır.
Isıl iletkenlik hesap değeri ƛ=W/mK formülüyle hesaplanmaktadır.
TSE 825 ten alınan λ değerleri ve bu değerlere göre hesaplanan U değerleri
λ harç = 1 bu değere göre hesaplanan U=2,78
λ Tuğla = 0,230 bu değere göre hesaplanan U=1.0
λ gazbeton =0,120 bu değere göre hesaplanan U= 0,70
λ bims = 0,180 bu değere göre hesaplanan U= 0,82
bir m2 duvar alanının % 5 nin örgü harcı alanı olduğunu yukarıda hesaplamıştık.
Buna göre duvar örgü elemanı cinsine göre 1 m2 alanda örgü harcından meydana gelen ısı geçirgenlik katsayısını duvar elemanı ısı geçirgenlik katsayısına oranlarsak;
Uharç = 2,78 x 0,05 m2 =0,14
Utuğla = 1 x 0,95 m2 = 0,95 1 m2 duvarda ör.harcı ısı kaybı 0.14/0,95= 0,15 %15
Ugazbeton =0,70 x 0.95 =0.66 1 m2 “ “” “ “ 0.14/0.66= 0.21 %21
U bims = 0.82 x 0.95 = 0.78 1 m2 “ “ “ “ 0.14/0.78= 0.18 %18
1 m2 duvarda örgü harcından meydana gelen ısı kaybını duvar cinsine bakılmaksızı ortalama olarak ifade edesek 0,15+0,21+0,18=0.54 / 3 =0.18 Uduvar = 0.18 % 18
Özetle
1 m2 dış duvar alanında örgü harcından kaynaklanan ısı kaybı ortalama % 18
Duvarın içten veya dıştan ısı yalıtım malzemeleriyle kaplanması bu oranı değiştirmez.
ÇÖZÜM ÖNERİMİZ
Duvar elemanı ile duvar örülmesi sırasında kullanılan örgü harcı tabakası ortasında hava boşluğu bırakarak,ısı köprüsünü yok etmek.
Teorik olarak sunulan bu çözüm önerisini,pratikte klasik örgü metotlarıyla uygulamak çok zordur.zaman ve işcilik kaybı yanısıra duvar örme kalitesinide düşürmektedir.
Bu problemleri çözmek üzere harçser adını verdiğimiz bir aparat ürettik.
Aşağıdaki linkte harçser ile yapılmış örgü harcı uygulamalarını izleyebilirsiniz.
https://www.izomarket.com/urun/harcser-t-19/45
izogin izomarket