Validierung Energieausweis

52 views
Skip to first unread message

Hendrik Richter

unread,
Mar 28, 2018, 6:25:56 AM3/28/18
to immobilienscout24-development
Laut https://api.immobilienscout24.de/useful/energy-certificate-2014.html gilt für das Feld electricityConsumption die Einschränkung max. 6 digits , MIN 0,00 MAX 1999,99.

Nun kriegen wir bei einer Übertragung von 0.01 den Fehler

<?xml ...>
    <message>
        <messageCode>ERROR_RESOURCE_VALIDATION</messageCode>
        <message>Error while validating input for the resource. [MESSAGE: energyCertificateInformation.electricityConsumption : 0.01 : NUMBER_IS_OUT_OF_RANGE]</message>
    </message>
</common:messages>

D.h. erstes Problem, die Dokumentation entspricht nicht der aktuellen Implementierung.

Weiterhin haben wir das zweite Problem, dass in den Energieausweisen der Stromverbrauchskennwert oftmals nicht angeboten ist (beispielsweise bei einer Büro/Praxis zur Vermietung), dies in der API jedoch ein Pflichtfeld ist.

Martin Flügge

unread,
Mar 28, 2018, 8:42:03 AM3/28/18
to immobilienscout24-development
Hi,

probiere es doch mal mit 0,01. Das passt dann auch eher zur Doku ;)

Cheers,

Martin

Hendrik Richter

unread,
Mar 28, 2018, 8:48:56 AM3/28/18
to immobilienscout24-development
probiere es doch mal mit 0,01. Das passt dann auch eher zur Doku ;)

Das hilft leider nicht weiter.

Folgendes funktioniert bspw.

        <energyCertificate>
                <energyCertificateCreationDate>FROM_01_MAY_2014</energyCertificateCreationDate>
                <energyConsumptionElectricity>1.01</energyConsumptionElectricity>
                <energyConsumptionHeating>92.00</energyConsumptionHeating>
        </energyCertificate>

und folgendes nicht:

        <energyCertificate>
                <energyCertificateCreationDate>FROM_01_MAY_2014</energyCertificateCreationDate>
                <energyConsumptionElectricity>0.01</energyConsumptionElectricity>
                <energyConsumptionHeating>92.00</energyConsumptionHeating>
        </energyCertificate>
 

Martin Flügge

unread,
Mar 28, 2018, 8:52:38 AM3/28/18
to immobilienscout24-development

Mal das Komma ausprobiert?

Viele Grüße,

Martin

Martin Flügge

unread,
Mar 28, 2018, 8:57:40 AM3/28/18
to immobilienscout24-development
Zum zweiten Punkt:

Der Stromverbrauchskennwert ist laut Enev für Gewerbeimmobilien verpflichtend, deshalb bei uns auch Plichtfeld. Das können wir leider nicht ändern.

https://www.energieausweis-vorschau.de/energiepass/energieausweis-gewerbe.html

Cheers,

Martin

Hendrik Richter

unread,
Mar 28, 2018, 9:21:28 AM3/28/18
to immobilienscout24-development
Mal das Komma ausprobiert?

Ja:

<electricityConsumption>0,01</electricityConsumption>

resultiert in:

<message>cvc-datatype-valid.1.2.1: '0,01' is not a valid value for 'double'.</message> 

Die Dokumentation ist falsch.

Hendrik Richter

unread,
Mar 28, 2018, 9:49:13 AM3/28/18
to immobilienscout24-development
Zum zweiten Punkt:

Der Stromverbrauchskennwert ist laut Enev für Gewerbeimmobilien verpflichtend, deshalb bei uns auch Plichtfeld. Das können wir leider nicht ändern.

Es ist jedoch möglich, manuell Objekte ohne Stromverbrauchskennwert einzustellen, was im Widerspruch zur EnEv2014 und eurer Infografik hier steht: https://api.immobilienscout24.de/content/dam/is24/documents/api/Field-overview-energy-certificate.PNG

Siehe z.B. folgende Screenshots:


Ich finde, die API sollte einheitlich zum Web-Interface sein.

Hendrik

unread,
Apr 16, 2018, 6:58:41 AM4/16/18
to immobilienscout24-development
Hallo,

über eine Rückmeldung bzgl. dieses Problems würden wir uns sehr freuen.

Martin Flügge

unread,
Apr 17, 2018, 5:29:00 AM4/17/18
to immobilienscout24-development
Hallo Hendrik,

es sollte jetzt gehen, dass du 0,01 übertragen kannst. Wir prüfen das nur nochmal produktseitig genau. Doku passen wir dann an.

Viele Grüße,

Martin

Hendrik

unread,
Apr 18, 2018, 3:12:44 AM4/18/18
to immobilienscout24-development
Super, danke!
Reply all