Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

villanyóra előtti kismegszakító kicseréltetése

1,707 views
Skip to first unread message

Horváth Péter

unread,
May 29, 2016, 5:34:51 AM5/29/16
to ele...@tesla.hu
Sziasztok!

Családi háznál a villanyóra mellett 1 db bakony művek kismegszakító van
szürke pöcökkel fekete guman táblán.

Az internet szerint ez azt jelenti hogy 16 -A-es.

De szerintem elgyengülhetett a rugója mert minden áramszünet után
lekapcsol, ha a TV-k, és számítógépek be vannak dugva.

Utána a biztosítéktáblán csak 10 A -k vannak de sokkal újabbak. Ha
végpróbálom, és mindíg csak 1-et hagyok bekapcsolva,

akkor is mindíg a 15 A-es kapcsol le, a 10 A-es az soha, amikor a FI
relét felkapcsolom.

Szerintetek hogy lehet legegyszerűbben kicseréltetni ? Az
áramszolgáltatónak is kell szólni, vagy csak egy minősített
villanyszerelőt kell keresni ?

B-s helyett lehet C-st is felszereltetni?


Kösz,

Péter

Fábián Tamás www.villanyszerelo.co.hu

unread,
May 29, 2016, 5:51:12 AM5/29/16
to ele...@tesla.hu
Szia!

Áramszolgáltató cseréli, 1x25A-ig egyszerűsített ügyintézéssel. C karakterisztikát fogsz kapni.

Üdv. T.

-----Original Message-----
From: elektro...@tesla.hu [mailto:elektro...@tesla.hu] On Behalf Of Horváth Péter
Sent: Sunday, May 29, 2016 11:35 AM
To: ele...@tesla.hu
Subject: [elektro] villanyóra előtti kismegszakító kicseréltetése

Sziasztok!

Családi háznál a villanyóra mellett 1 db bakony művek kismegszakító van szürke pöcökkel fekete guman táblán.
T
Az internet szerint ez azt jelenti hogy 16 -A-es.

De szerintem elgyengülhetett a rugója mert minden áramszünet után lekapcsol, ha a TV-k, és számítógépek be vannak dugva.

Utána a biztosítéktáblán csak 10 A -k vannak de sokkal újabbak. Ha végpróbálom, és mindíg csak 1-et hagyok bekapcsolva,

akkor is mindíg a 15 A-es kapcsol le, a 10 A-es az soha, amikor a FI relét felkapcsolom.

Szerintetek hogy lehet legegyszerűbben kicseréltetni ? Az áramszolgáltatónak is kell szólni, vagy csak egy minősített villanyszerelőt kell keresni ?

B-s helyett lehet C-st is felszereltetni?


Kösz,

Péter

-----------------------------------------
elektro[-flame|-etc]

Cser Tamas

unread,
May 29, 2016, 1:02:36 PM5/29/16
to ele...@tesla.hu
Fábián Tamás www.villanyszerelo.co.hu <fa...@villanyszerelo.co.hu>
írta, 2016. 05. 29.:
> Szia!
>
> Áramszolgáltató cseréli, 1x25A-ig egyszerűsített ügyintézéssel. C
> karakterisztikát fogsz kapni.

állampolgári jogon ma már 32A-est is kérheted (tehát nem kell érte
közműfejlesztés
címén Amperenként kb 6000 Ft-ot fizetni)
> -----------------------------------------
> elektro[-flame|-etc]
>

Pipi

unread,
May 29, 2016, 2:02:35 PM5/29/16
to ele...@tesla.hu
ha három fázis jön be akkor most mennyit adnak fázisonként alapban?
jelenleg 3*10A van nálam


2016.05.29. 19:02 keltezéssel, Cser Tamas írta:
> Fábián Tamás www.villanyszerelo.co.hu <fa...@villanyszerelo.co.hu>
> írta, 2016. 05. 29.:
>> Szia!
>>
>> Áramszolgáltató cseréli, 1x25A-ig egyszerűsített ügyintézéssel. C
>> karakterisztikát fogsz kapni.
>
> állampolgári jogon ma már 32A-est is kérheted (tehát nem kell érte
> közműfejlesztés
> címén Amperenként kb 6000 Ft-ot fizetni)


--
Pipi
http://www.puzsar.hu
https://sites.google.com/site/eutlantis/books

Acs Gabor

unread,
May 29, 2016, 2:30:37 PM5/29/16
to ele...@tesla.hu
Én úgy kértem, hogy 2x10+1x16 legyen, és a 32 fölötti 4-ért már kellett
fizetni.


Gábor

Acs Gabor

unread,
May 29, 2016, 2:32:44 PM5/29/16
to ele...@tesla.hu
Úgy tudom, ha 25A fölött kérsz, akkor már szabványosítani kell az egész
bejövő részt, fogadó szekrény, villanyóra szekrény, sőt a bejövő kábelt
is, ha az nem megfelelő.

Hogy az elmenő részt nézik-e, hogy az bírni fogja-e a 32-t, nem tudom,
de az is ésszerű lenne.


Gábor

2016.05.29. 19:02 keltezéssel, Cser Tamas írta:
> Fábián Tamás www.villanyszerelo.co.hu <fa...@villanyszerelo.co.hu>
> írta, 2016. 05. 29.:
>> Szia!
>>
>> Áramszolgáltató cseréli, 1x25A-ig egyszerűsített ügyintézéssel. C
>> karakterisztikát fogsz kapni.
> állampolgári jogon ma már 32A-est is kérheted (tehát nem kell érte
> közműfejlesztés
> címén Amperenként kb 6000 Ft-ot fizetni)
>
>
> -----------------------------------------
> elektro[-flame|-etc]

jhidvegi

unread,
May 29, 2016, 2:38:32 PM5/29/16
to ele...@tesla.hu
Acs Gabor wrote:
> Én úgy kértem, hogy 2x10+1x16 legyen, és a 32 fölötti 4-ért már
> kellett fizetni.

Én is ezt olvastam ki ebből:

http://www.tibivill.hu/teljesitmeny-bovites/

Legföljebb itt kicsit kisebb az ár: (3600+áfa)/amper

Én még az ántivilágban kértem építkezési célból 3x25A-t ideiglenesen. Aztán
valahogy véglegesedett. :)

Ráadásul van egy olyan, hogy a különmértet a nappali mértékéig lehet kérni
szintén ingyenesen. Ezt sehol nem olvastam, csak mondták, amikor kértem (sajnos
kevesebbet, mint lehetett volna). Vajon ez a szabály is él még?

hjozsi

Pipi

unread,
May 29, 2016, 2:45:50 PM5/29/16
to ele...@tesla.hu
2016.05.29. 20:30 keltezéssel, Acs Gabor írta:
> Én úgy kértem, hogy 2x10+1x16 legyen, és a 32 fölötti 4-ért már kellett
> fizetni.
köszi, akkor így marad

>
>
> Gábor
>
> 2016.05.29. 20:02 keltezéssel, Pipi írta:
>> ha három fázis jön be akkor most mennyit adnak fázisonként alapban?
>> jelenleg 3*10A van nálam

Webkonyvek

unread,
May 29, 2016, 2:46:03 PM5/29/16
to ele...@tesla.hu
Hello Acs Gabor!

> Hogy az elmenő részt nézik-e, hogy
> az bírni fogja-e a 32-t, nem tudom, de az is ésszerű lenne.

Simán felrakták az előszobámba a 32-es automatát úgy,
hogy kátrányosrongy szigetelésű alukábelek vannak a falban.
Mondjuk az lehet, hogy vastagságra megteszi, de néha büdös.
Mikor anyám grillezi az ebédet, járatja a villanyfűtést, aztán
bedob még valamit a mikróba is, érdekes drótszag árad. :o(
Az előző szerelés, azonos összetevőkkel, ellenben egy
valószínűleg gyengén meghúzott csavarral oda vezetett,
hogy leolvadt a falról a villanyóra. :o)

Géza

Acs Gabor

unread,
May 29, 2016, 2:49:44 PM5/29/16
to ele...@tesla.hu
Az az érdekes, hogy a villanyszerelő le akart beszélni erről a kombóról,
mert ha egy villanysütő, klíma, stb. nagyobb fogyasztó lenne a házban,
arra ez szerinte nem lenne elég (és azért ez jogos felvetés), és jobban
járnék az 1x32-vel. De ezek szerint Nálad nem okozott problémát.


Gábor

Pataki István

unread,
May 29, 2016, 3:53:58 PM5/29/16
to ele...@tesla.hu
Régen nekem is 16-os volt, és csak úgy tudtam hegeszteni, ha valakit
melléültettem aki felkapcsolta, ha levert.
pi
-----------------------------------------
elektro[-flame|-etc]

Pipi

unread,
May 29, 2016, 4:19:38 PM5/29/16
to ele...@tesla.hu
2016.05.29. 20:49 keltezéssel, Acs Gabor írta:
> Az az érdekes, hogy a villanyszerelő le akart beszélni erről a kombóról,
> mert ha egy villanysütő, klíma, stb. nagyobb fogyasztó lenne a házban,
> arra ez szerinte nem lenne elég (és azért ez jogos felvetés), és jobban
> járnék az 1x32-vel. De ezek szerint Nálad nem okozott problémát.
ha megy a villanysütő meg a kenyérsütő együtt, akkor a mikróra már lekapcsol

jhidvegi

unread,
May 29, 2016, 4:40:55 PM5/29/16
to ele...@tesla.hu
Pataki István wrote:
> Régen nekem is 16-os volt, és csak úgy tudtam hegeszteni, ha valakit
> melléültettem aki felkapcsolta, ha levert.

Ez az idő már elmúlt. Kis inverteressel nincs semmi hasonló gond.
Régen trafóval is megoldottam: rátettem a hálózatra a trafóval párhuzamosan egy
akkora konditelepet, ami pont feleakkora áramot vett fel, mint a trafó az
ívhúzás kezdetén, tehát zárlatban. Így a hálózaton hegesztés nélkül ment kb 10A
kapacitív áram, ívhuzáskor meg 10A induktív (kb), hegesztéskor meg kb wattos
10A. Elvileg egy kör mentén kóvályog a vektor, szóval a -90...+90 fok között
lenne, ha minden ideális lenne, és végig 10A. Ha jól emlékszem, 150uF-nyi kondit
raktam össze 25uF-osokból.

Ha valakinél fennál még ez a probléma, ez a módszer ma is működik! :)

hjozsi

Pataki István

unread,
May 29, 2016, 4:53:24 PM5/29/16
to ele...@tesla.hu
Hát ezért már nem fogom visszatetetni a régi kismegszakítót. Nem is
biztos, hogy el tudnám intézni.
pi


----- Original Message -----
From: "jhidvegi" <jhid...@gmail.com>
To: <ele...@tesla.hu>
Sent: Sunday, May 29, 2016 10:40 PM
Subject: Re: [elektro]villanyóra előtti kismegszakító kicseréltetése


Cser Tamas

unread,
May 30, 2016, 1:55:14 AM5/30/16
to ele...@tesla.hu
Pipi <li...@puzsar.hu> írta, 2016. 05. 29.:
> 2016.05.29. 20:49 keltezéssel, Acs Gabor írta:
>> Az az érdekes, hogy a villanyszerelő le akart beszélni erről a kombóról,
>> mert ha egy villanysütő, klíma, stb. nagyobb fogyasztó lenne a házban,
>> arra ez szerinte nem lenne elég (és azért ez jogos felvetés), és jobban
>> járnék az 1x32-vel. De ezek szerint Nálad nem okozott problémát.
> ha megy a villanysütő meg a kenyérsütő együtt, akkor a mikróra már
> lekapcsol
>
főleg 25A-nél ha ment a villanysütő, nem álltam neki hegeszteni,
illetve ha a hegesztés fontosabb volt, családtagnak szóltam, hogy a sütést
halassza arrébb, amíg a hegesztés tart

tehát human bioprocesszorral megoldható volt a szervezés, de "automata
teherfigyelő" ( pl. ha használtam a hegesztőt, akkor más
nagyfogyasztót letilthat )
tervezése még kimaradt

ilyesmi automatika megoldható?
> -----------------------------------------
> elektro[-flame|-etc]
>

Imre Kormos

unread,
May 30, 2016, 2:08:51 AM5/30/16
to ele...@tesla.hu
Hmm.. Ha bizonyos okokból a lágyindítás nem lehetséges, 3f motornál (
kompresszort hajt) is javíthat a helyzeten ez a módszer?
Ki
2016. máj. 29. du. 10:40 ezt írta ("jhidvegi" <jhid...@gmail.com>):

> Pataki István wrote:
> > Régen nekem is 16-os volt, és csak úgy tudtam hegeszteni, ha valakit
> > melléültettem aki felkapcsolta, ha levert.
>
> Ez az idő már elmúlt. Kis inverteressel nincs semmi hasonló gond.
> Régen trafóval is megoldottam: rátettem a hálózatra a trafóval
> párhuzamosan egy
> akkora konditelepet, ami pont feleakkora áramot vett fel, mint a trafó az
> ívhúzás kezdetén, tehát zárlatban. Így a hálózaton hegesztés nélkül ment
> kb 10A
> kapacitív áram, ívhuzáskor meg 10A induktív (kb), hegesztéskor meg kb
> wattos
> 10A. Elvileg egy kör mentén kóvályog a vektor, szóval a -90...+90 fok
> között
> lenne, ha minden ideális lenne, és végig 10A. Ha jól emlékszem, 150uF-nyi
> kondit
> raktam össze 25uF-osokból.
>
> Ha valakinél fennál még ez a probléma, ez a módszer ma is működik! :)
>
> hjozsi
>
> -----------------------------------------
> elektro[-flame|-etc]
>

gyapo

unread,
May 30, 2016, 3:33:13 AM5/30/16
to ele...@tesla.hu
Acs, you wrote:
AG> Úgy tudom, ha 25A fölött kérsz, akkor már szabványosítani kell az egész
AG> bejövő részt, fogadó szekrény, villanyóra szekrény, sőt a bejövő kábelt
AG> is, ha az nem megfelelő.

Kb. 10 éve intéztem a biztosíték cserét, szívta a fogát a szerelő, hogy
nem lehetne toldás a betápban, itt az oszloptól kb. 2 méterre van
toldva mindkét drót a levegőben, de azért kicserélte 25 A-esre.

AG> Hogy az elmenő részt nézik-e, hogy az bírni fogja-e a 32-t, nem tudom,
AG> de az is ésszerű lenne.

Nem nézte.

Üdv.: gyapo

gyapo

unread,
May 30, 2016, 3:35:40 AM5/30/16
to ele...@tesla.hu
Cser, you wrote:
CT> tehát human bioprocesszorral megoldható volt a szervezés, de "automata
CT> teherfigyelő" ( pl. ha használtam a hegesztőt, akkor más
CT> nagyfogyasztót letilthat )
CT> tervezése még kimaradt

CT> ilyesmi automatika megoldható?

Lehet, pl. reed relé + tekercs, csak esetleg ha elég gyors az
automata, akkor lekapcsol mielőtt a tiltás működne.

Üdv.: gyapo

Fekete Róbert

unread,
May 30, 2016, 4:18:08 AM5/30/16
to ele...@tesla.hu
szarnak rá
az a tied!
ha leég a te bajod...
csak annyi a lényeg nekik hogy tőlük az óráig bírja

R.

2016-05-30 09:33 keltezéssel, gyapo írta:
> Acs, you wrote:

>
> AG> Hogy az elmenő részt nézik-e, hogy az bírni fogja-e a 32-t, nem tudom,
> AG> de az is ésszerű lenne.
>
> Nem nézte.
>
> Üdv.: gyapo
>
> -----------------------------------------
> elektro[-flame|-etc]
>

Acs Gabor

unread,
May 30, 2016, 4:20:13 AM5/30/16
to ele...@tesla.hu
Nekem egyszer úgy lett hálózatbővítés, hogy elromlott a kismegszakító,
jött az elmüs kicserélni, és épp egy olyan nagyobb megszakító volt a
zsebében. Nem volt kedve lemenni az autóhoz másikért, és kérdezte, hogy
ez jó lesz-e :)


Gábor

2016.05.30. 9:33 keltezéssel, gyapo írta:
> Acs, you wrote:
> AG> Úgy tudom, ha 25A fölött kérsz, akkor már szabványosítani kell az egész
> AG> bejövő részt, fogadó szekrény, villanyóra szekrény, sőt a bejövő kábelt
> AG> is, ha az nem megfelelő.
>
> Kb. 10 éve intéztem a biztosíték cserét, szívta a fogát a szerelő, hogy
> nem lehetne toldás a betápban, itt az oszloptól kb. 2 méterre van
> toldva mindkét drót a levegőben, de azért kicserélte 25 A-esre.
>

Horváth Péter

unread,
May 30, 2016, 4:36:06 AM5/30/16
to ele...@tesla.hu
2016.05.29. 20:38 keltezéssel, jhidvegi írta:
> Acs Gabor wrote:
>> Én úgy kértem, hogy 2x10+1x16 legyen, és a 32 fölötti 4-ért már
>> kellett fizetni.
> Én is ezt olvastam ki ebből:
>
> http://www.tibivill.hu/teljesitmeny-bovites/
>
De az is van ebben írva hogy:
20 A-ig nem szükséges regisztrált villanyszerelő kivitelezői
nyilatkozata az aramszólgáltatói igénybejelentés előtt.
Különben pedig a megrendelés előtt is hívni kell egy villanyszerelőt a
nyilatkozat miatt...


De létezik 20 A-es kismegszakító vagy akkor maradni kell a 16 A-nél ?

jhidvegi

unread,
May 30, 2016, 9:27:16 AM5/30/16
to ele...@tesla.hu
Imre Kormos wrote:
> Hmm.. Ha bizonyos okokból a lágyindítás nem lehetséges, 3f motornál (
> kompresszort hajt) is javíthat a helyzeten ez a módszer?

Lehet. Meg kéne nézni valahogy, hogy egy lefogott aszinkron motor milyen áramot
vesz fel. Azt tudom, hogy a névlegesnek akár a 6-szorosát is felveheti, de hogy
mennyire meddő, azt nem tudom. Márpedig ezt kellene tudni. Próbálni talán
egyszerűbb, pl úgy, hogy a névleges áram valahanyad részét tudó konditelepet
rátenni a hálózatra...

hjozsi

jhidvegi

unread,
May 30, 2016, 9:30:23 AM5/30/16
to ele...@tesla.hu
Horváth Péter wrote:

> De az is van ebben írva hogy:
> 20 A-ig nem szükséges regisztrált villanyszerelő kivitelezői
> nyilatkozata az aramszólgáltatói igénybejelentés előtt.
> Különben pedig a megrendelés előtt is hívni kell egy villanyszerelőt a
> nyilatkozat miatt...

Ehhez a dologhoz nem értek, de az tuti, hogy a plombákat nem akárki matathatja.

> De létezik 20 A-es kismegszakító vagy akkor maradni kell a 16 A-nél ?

Létezik. Innen kb ezek vannak: 20 25 32 40 50 63, egyes tipusokból van 80 és 100
is.

hjozsi

Péter Bozzay

unread,
Jun 1, 2016, 3:23:00 AM6/1/16
to ele...@tesla.hu
Sziasztok,

Nekünk még bent van a (régi) családi házban az óra, 16A automatával és
azt mondta a szolgáltató (amikor kihívtam, hogy esetleg nem akarnák-e
leplombálni azt a két, 50 éve simán hozzáférhető és nyitható külső
fali dobozt, amiben ott virít a méretlen vezeték...), hogy csak úgy
cserélnének bármilyen nagyobbra, ha kirakatnám az órát külső
szekrénybe, regisztrált szerelővel. Vagyonért.

Üdv,
Péter


Horváth Péter <justic...@freemail.hu> írta (2016. május 30. 10:35):
> 2016.05.29. 20:38 keltezéssel, jhidvegi írta:
>> Acs Gabor wrote:
>>> Én úgy kértem, hogy 2x10+1x16 legyen, és a 32 fölötti 4-ért már
>>> kellett fizetni.
>> Én is ezt olvastam ki ebből:
>>
>> http://www.tibivill.hu/teljesitmeny-bovites/
>>
> De az is van ebben írva hogy:
> 20 A-ig nem szükséges regisztrált villanyszerelő kivitelezői
> nyilatkozata az aramszólgáltatói igénybejelentés előtt.
> Különben pedig a megrendelés előtt is hívni kell egy villanyszerelőt a
> nyilatkozat miatt...
>
>
> De létezik 20 A-es kismegszakító vagy akkor maradni kell a 16 A-nél ?
>
> -----------------------------------------
> elektro[-flame|-etc]

Horváth Péter

unread,
Jun 1, 2016, 4:23:05 AM6/1/16
to ele...@tesla.hu
Ez probléma, csak nehogy rádverjenek x évnyi áramlopást.

Tavaly július 8-án volt a pusztító vihar Budafokon. Egyik ismerősnél
leszakadt a betáp vezeték,
mert rádőlt egy fa. Ezek után 3 hétig nem volt villany a házban, mert a
minősített szerelők nem voltak hajlandók megcsinálni,
mert a mérőhely nem felelt meg az előírásoknak. Ezért az új tető
mellett, még üj villanyóraszekrényt is kellett csináltatni.

Nálam kívül van a villanyóraszekrény, és nem lehet hozzáférni a méretlen
vezetékhez, de szabványosnak nem nevezném.
> -----------------------------------------
> elektro[-flame|-etc]


Péter Bozzay

unread,
Jun 1, 2016, 6:37:03 AM6/1/16
to ele...@tesla.hu
Nekünk szerencsére nem lesz gond belőle. Pár éve vettük a házat és
hőszigetelés előtt néztük, hogy mik azok a dobozok, kell-e nyílást
hagyni nekik. 60-as évek eleje, lemezdoboz, háromszögkulcs,
műszerészfogóval simán nyitható. Ekkor hívtam ki a szolgáltatót, éppen
azért, hogy később ne legyen probléma, megnézték, tettünk be dobozokat
a szigetelésbe, aztán a vakolás végén kijöttek még egyszer és
leplombálták. Ennek kapcsán merült fel, hogy egyúttal érdemes lenne
kirakatni a villanyórát is, de annyi pénzért inkább meggondoljuk, hogy
mi mindent járatunk egyszerre. :-)

Ahol előzőleg laktam, ott bent volt a 3 fázis és amikor beköltöztünk
és elkezdtünk felújítani, amíg az egyik fázisról éppen ment a nagy
Hilti, a másik fázison majd kiégett az égő, úgy világított. Hívtuk a
szolgáltatót, a szerelők szó nélkül levették az óratáblát és
visszakötötték a ház nulláját a régen lekötött bejövő nullára a
földelőszondáról... Jól álltak a dologhoz, mondták, hogy láttak már
ilyet, nem is lett semmi gond belőle.

Üdv,
Péter
> -----------------------------------------
> elektro[-flame|-etc]

Cser Tamas

unread,
Jun 1, 2016, 6:42:27 AM6/1/16
to ele...@tesla.hu
Horváth Péter <justic...@freemail.hu> írta, 2016. 06. 01.:
> Ez probléma, csak nehogy rádverjenek x évnyi áramlopást.
>
> Tavaly július 8-án volt a pusztító vihar Budafokon. Egyik ismerősnél
> leszakadt a betáp vezeték,
> mert rádőlt egy fa. Ezek után 3 hétig nem volt villany a házban, mert a
> minősített szerelők nem voltak hajlandók megcsinálni,
> mert a mérőhely nem felelt meg az előírásoknak. Ezért az új tető
> mellett, még üj villanyóraszekrényt is kellett csináltatni.

nálam a méretlenben Alu-Cu 1950-es szabvány szerinti sodormány
kiégette a kötődobozt, stb.

ELMÜ szerelő csak úgy tákolta össze ideiglenesen, hogy jegyzőkönyvben
vállaltam az új villanyóraszekrény elkészültéig az esetleges tüzes
felelősséget átvállaltam az ELMÜ-től, majd nekem is kellett 3-4 hét, mire
sikerült jó regisztrált szerelőt találnom, de addig is volt áram :-)

0 new messages