Üdv!
A 3x10A-es rendszer
1 fázison 1 inverter ~2kW a 10A miatt egyébként max 5kW lehetne
2 fázison 2 inverter ~2x2kW a 2x10A miatt
3 fázison 1 inverter ~6kW a 3x10A miatt
A 3x25A-es rendszer
3 fázison 1 inverter ~16kW a 25A miatt persze kevesebb lehet
Egy kis olvasnivaló az E-ON-tól:
http://www.eon.hu/eon.php?id=290
A háztartási méretu" kisero"mu"veknél alkalmazandó védelmek:
A háztartási méretu" kisero"mu" létesíto"jének a közcélú hálózat
zárlati szilárdságát figyelembe véve a csatlakoztatni kívánt
villamosenergia-termelo" berendezés rövidzárlati szilárdságát
biztosítania kell.
Az ehhez szükséges hálózati adatokról az illetékes elosztói
engedélyesnek tájékoztatást kell adnia a villamos energiát termelni
kívánó felhasználó, vagy a létesítést végzo", vagy tervezo" részére.
A háztartási méretu" kisero"mu" nem veszélyeztetheti a közcélú,
kisfeszültségu" villamos elosztó-hálózat biztonságos üzemét, illetve nem
ronthatja a villamosenergia-szolgáltatás mino"ségi paramétereit.
Ennek érdekében a következo" feltételeknek megfelelo" védelmi készüléket
kell a háztartási méretu" kisero"mu"veknél alkalmazni, miszerint a
háztartási méretu" kisero"mu":
nem táplálhat a közcélú hálózati zárlatra 1,1 * ln-nél nagyobb áramot,
nem maradhat a közcélú elosztóhálózattal szigetüzemben,
nem okozhat megengedettnél nagyobb feszültségváltozást,
nem okozhat a szabványban elo"írttól eltéro" feszültséget,
nem okozhat zavaró mértéku" aszimmetriát, harmonikus torzítást, villogást,
nem táplálhat a közcélú hálózatra a kisfeszültségu" /
középfeszültségu" transzformátort aszimmetrikus gerjesztési állapotba
juttató egyenáramú komponenst.
A fentiek feltételek alapján a tervezett háztartási méretu"
kisero"mu"veknél az alábbi védelmekro"l kell minimálisan gondoskodni:
rövidzárlati védelem,
túlterhelési védelem,
feszültségnövekedési védelem,
feszültségcsökkenési védelem,
frekvencianövekedési védelem,
frekvenciacsökkenési védelem,
elosztóhálózati-szigetüzem elleni védelem,
földzárlati/testzárlati védelem,
érintésvédelem,
egyenáramú védelem.
> 2014.03.18. 07:53 keltezéssel, Varszegi Peter írta:
> EON Kaposvár