Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

Puffer

183 views
Skip to first unread message

umnyo

unread,
Dec 29, 2013, 6:30:46 AM12/29/13
to elektro
Üdvözlet mindenkinek!

Először is Kellemes Ünnepeket Mindenkinek így potn az Ünnepek között.

Mostanában alakul át a fűtési rendszerem, melynek fő új eleme egy 2500 literes puffer tartály lesz. A rendszer lényegét tekintve van egy vegyes tüzelésű kazánom, mely töltene egy puffert, és a fűtési célú meleg vizet innen adagolnám. Van mellette egy 300 literes két hőcserélős HMV tartály is, alsó hőcserélőn napkollektor, felsőn vegyes vagy gázkazán. Illetve van egy gázkazán is – ez persze a ház fele menne csak, meg ha muszáj a HMV-re.

Az egész rendszer zárt üzemben működik jelenleg is, persze megfelelő szerelvényekkel ellátva de most még puffer nélkül

Az egész rendszert egy kis PLC vezérli.

A fűtéskör radiátor és padlófűtés vegyesen, ha a tetőtér beépül, lehet kap más felületfűtést (falfűtés) is. de alapvetően ott is kombinálva lesz a két kör.

A puffer 90 fokos kazán előremenővel lesz feltöltve, amíg eközeli hőfok az alján meg nem jelenik ;-). A radiátor körbe az előremenőn van egy keverőszelep, ami jelenleg 80 fokosra van beállítva, de fog kapni majd rá egy motort, aminek következtében akár a külső hőmérséklettől függően ezt tekergeti a PLC. A felületfűtésben szintén van egy keverőszelep+hőcserélő, ami jellemzően 30-40 C között dolgozik.

A lényeg amiért írnék és segítséget kérnék. A puffert a jövő héten rendelem meg, megfelelő csonkozással, méretben, stb, mert most alakulnak ki 100%ban a tervek és műszaki paraméterek. A magassága 2200mm körül lesz, ekkora fér el.

Viszont elgondolkodtatott, hogyan tudnám pontosan mérni a pufferben lévő melegvíz mennyiséget – főleg az érdekelne, hogy mennyi 80 fok feletti víz lakozik még a tartályban. Ez nem teljesen azonos a hőmennyiséggel (1000liter 80 fokos ás 100 liter „0 fokos” víz vagy 2000 liter 40 fokos víz kérdése)

Amik eddig felmerültek lehetőségek:

1. A puffere mondjuk 10 centinként ráteszek egy hőérzékelőt, aztán ezt valahogy lekezelem. Nem érzem túl elegánsnak, de járható út, így kb. 200-250 liter körüli pontossággal tudok „becsülni”.

2. Hőmennyiségmérés. Azaz mérem a betöltött melegvizet, a kivett melegvizet, és van egy veszteség, ami mondjuk X kwh/nap, ráadásul ez igen erősen hőmérséklet függő…… A bajom ezzel, hogy így hőmennyiséget ugyan esetleg tudnék mérni, viszont azt ebből nehéz meghatározni, hogy az a hőmennyiség „milyen összetételben” áll rendelkezésre. Azaz x liter magasabb és Y liter hidegebb víz. vagy X/2 liter melegvíz és Yx1,5 liter hidegebb víz.

3. A kettő kombinációja.

Eme fenti képet árnyalja, hogy ugyebár a tartályba visszatérő folyadékok hőmérséklete (padlőfűtés és radiátorkörből) is előre nem kiszámítható, max. csak mérhető. Ez viszont jelentősen befolyásolja a tartályban lévő víz hőmérsékletét, illetve annak „hőmérsékleti összetételét”.

A végső cél az lenne, hogy meg tudjam saccolni, mennyi időre elég az a melegvíz a pufferben a ház fűtésére. Ne fűtsem fel feleslegesen pluszban, vagy tudjam, mikor kell eljönnöm korábban a munkahelyről ;-). Persze nyílván ez sokmindentől függ még, de valamilyen szinten lévő közelítést szeretnék elérni.

Ugyanakkor optimalizálni is szeretném a fűtést, mert pl a 40 fokos víz simán mehet a padlókör felé, de radiátorba nem sokra megyek vele. Ehhez meg kevés pusztán a hőmennyiség

Ugyanakkor meg teljesen túl se szeretném bonyolítani, valami köztes és egyszerű megoldást keresek ;-). Mert itt aztán a végletekig el lehet menni, ha nagyon akarunk.

Nagyon sokminden megfordult már a fejemben ezzel kapcsolatban miként lehetne, de várom magasztos gondolataitokat, biztos vannak jó ötleteitek, akár csak csíra szinten is. Már az is felmerült, hogy ha nem vagyunk otthon, pusztán a padlófűtéssel temperálunk, így néhány dolog leegyszerűsíthető.

Van valakinek valami jó ötlete, hogyan lehetne jól „modellezni” a puffertartályt a fenti szempontok szerint?

Csinálnak ilyesmit a nagyok valamilyen módszerrel?

Minden szösszenetet előre is köszönök!

Attila


umnyo

unread,
Dec 29, 2013, 6:42:03 AM12/29/13
to ele...@tesla.hu
Mármint javítva mondatokat:
1. A puffere mondjuk 20 centinként ráteszek egy hőérzékelőt

1000liter 80 fokos ás 1000 liter „0 fokos” víz


umnyo <um...@freemail.hu> írta:

>-----------------------------------------
> elektro[-flame|-etc]

Acs Gabor

unread,
Dec 29, 2013, 6:47:19 AM12/29/13
to ele...@tesla.hu
Mibe kerül egy ilyen nagy benga tartályt legyártatni?

Hol tudsz egy ilyen nehéz holmit elhelyezni? Ha emeleten, az komoly
födém, falterhelés, ha földszinten vagy pincében, ekkora teher már az
alapnak sem mindegy.

Gábor

Cser Tamas

unread,
Dec 29, 2013, 7:16:53 AM12/29/13
to ele...@tesla.hu
Acs Gabor <levl...@e8e.eu> írta, 2013. 12. 29.:
> Mibe kerül egy ilyen nagy benga tartályt legyártatni?

38cm sima téglafal 3emeletes házat elbír, szóval 3tonna az bakfitty

ha vegyestüzeléssel dörgetem be az energiát, ahhoz nem kell nyomásállónak lenni,
emiatt olcsó(bba)n lehet megoldani

> Hol tudsz egy ilyen nehéz holmit elhelyezni? Ha emeleten, az komoly
> födém, falterhelés, ha földszinten vagy pincében, ekkora teher már az
> alapnak sem mindegy.
>
> Gábor
>
>
> 2013.12.29. 12:30 keltezéssel, umnyo írta:
>> Üdvözlet mindenkinek!
>>
>> Először is Kellemes Ünnepeket Mindenkinek így potn az Ünnepek között.
>>
>> Mostanában alakul át a fűtési rendszerem, melynek fő új eleme egy 2500
>> literes puffer tartály lesz. A rendszer lényegét tekintve van egy vegyes
>> tüzelésű kazánom, mely töltene egy puffert, és a fűtési célú meleg vizet
>> innen adagolnám. Van mellette egy 300 literes két hőcserélős HMV tartály
>> is, alsó hőcserélőn napkollektor, felsőn vegyes vagy gázkazán. Illetve van
>> egy gázkazán is - ez persze a ház fele menne csak, meg ha muszáj a HMV-re.
>>
>> Az egész rendszer zárt üzemben működik jelenleg is, persze megfelelő
>> szerelvényekkel ellátva de most még puffer nélkül
>>
>> Az egész rendszert egy kis PLC vezérli.
>>
>> A fűtéskör radiátor és padlófűtés vegyesen, ha a tetőtér beépül, lehet kap
>> más felületfűtést (falfűtés) is. de alapvetően ott is kombinálva lesz a
>> két kör.
>>
>> A puffer 90 fokos kazán előremenővel lesz feltöltve, amíg eközeli hőfok az
>> alján meg nem jelenik ;-). A radiátor körbe az előremenőn van egy
>> keverőszelep, ami jelenleg 80 fokosra van beállítva, de fog kapni majd rá
>> egy motort, aminek következtében akár a külső hőmérséklettől függően ezt
>> tekergeti a PLC. A felületfűtésben szintén van egy keverőszelep+hőcserélő,
>> ami jellemzően 30-40 C között dolgozik.
>>
>> A lényeg amiért írnék és segítséget kérnék. A puffert a jövő héten
>> rendelem meg, megfelelő csonkozással, méretben, stb, mert most alakulnak
>> ki 100%ban a tervek és műszaki paraméterek. A magassága 2200mm körül lesz,
>> ekkora fér el.
>>
>> Viszont elgondolkodtatott, hogyan tudnám pontosan mérni a pufferben lévő
>> melegvíz mennyiséget - főleg az érdekelne, hogy mennyi 80 fok feletti víz
>> lakozik még a tartályban. Ez nem teljesen azonos a hőmennyiséggel
>> (1000liter 80 fokos ás 100 liter "0 fokos" víz vagy 2000 liter 40 fokos
>> víz kérdése)
>>
>> Amik eddig felmerültek lehetőségek:
>>
>> 1. A puffere mondjuk 10 centinként ráteszek egy hőérzékelőt, aztán ezt
>> valahogy lekezelem. Nem érzem túl elegánsnak, de járható út, így kb.
>> 200-250 liter körüli pontossággal tudok "becsülni".
>>
>> 2. Hőmennyiségmérés. Azaz mérem a betöltött melegvizet, a kivett
>> melegvizet, és van egy veszteség, ami mondjuk X kwh/nap, ráadásul ez igen
>> erősen hőmérséklet függő...... A bajom ezzel, hogy így hőmennyiséget ugyan
> -----------------------------------------
> elektro[-flame|-etc]

Pataki István

unread,
Dec 29, 2013, 7:14:41 AM12/29/13
to ele...@tesla.hu
Sziasztok!

Hogy a végén kezdjem, csodálkoznék, ha a "nagyok" _csinálnának_ ilyet,
legfeljebb szimulálják, mert azt olcsóbban adva is jobb a kihozatal:(

Én javaslom a sok hőmérőt. A hőmérőket a külső falra tenném a hőszigetelés alá,
de bizonyára korrektebb lenne a vízbe merülő valami, ami azonban rengeteg
problémát vet fel és valószínűleg nem éri meg az árát. Esetleg vízszintesen
benyúlú csövek, mint a bojlerekben. Meg kell gondolni, hogy a fal és mögötte a
víz hővezetőképessége és hőkapacitása mennyire torzítja el a képet. Ha tudod
már, milyen lesz a hőmérő, lehetőleg a tartály elkészítésével együtt alakítsd ki
a rögzítési helyeket.

A tartály kialakításánál el kell érni, hogy a lehető legkisebb legyen a belső
konvekció. Az alacsonyabb kimenő hőmérséklet beállításához legalább még egy
csonkot tennék középtájra is (vagy belső terelőlemezekkel ügyeskedve akár
alulra), hogy ha elegendő az aljáról kinyert víz hőmérsékelete, akkor a
visszafolyó ne a tetején hűtse a puffert.

Nagy fába vágtad pákát, tudósíthatnál a fejleményekről, mert a leírásod szerint
nem akármi készül:)

Üdv
pi

----- Original Message -----
From: "umnyo" <um...@freemail.hu>
To: <ele...@tesla.hu>
Sent: Sunday, December 29, 2013 12:42 PM
Subject: Re: [elektro] Puffer


Mármint javítva mondatokat:
1. A puffere mondjuk 20 centinként ráteszek egy hőérzékelőt

1000liter 80 fokos ás 1000 liter „0 fokos” víz


umnyo <um...@freemail.hu> írta:
>Üdvözlet mindenkinek!
>
>Először is Kellemes Ünnepeket Mindenkinek így potn az Ünnepek között.
>
>Mostanában alakul át a fűtési rendszerem, melynek fő új eleme egy 2500 literes
>puffer tartály lesz. A rendszer lényegét tekintve van egy vegyes tüzelésű
>kazánom, mely töltene egy puffert, és a fűtési célú meleg vizet innen
>adagolnám. Van mellette egy 300 literes két hőcserélős HMV tartály is, alsó
>hőcserélőn napkollektor, felsőn vegyes vagy gázkazán. Illetve van egy gázkazán
>is – ez persze a ház fele menne csak, meg ha muszáj a HMV-re.
>
>Az egész rendszer zárt üzemben működik jelenleg is, persze megfelelő
>szerelvényekkel ellátva de most még puffer nélkül
>
>Az egész rendszert egy kis PLC vezérli.
>
>A fűtéskör radiátor és padlófűtés vegyesen, ha a tetőtér beépül, lehet kap más
>felületfűtést (falfűtés) is. de alapvetően ott is kombinálva lesz a két kör.
>
>A puffer 90 fokos kazán előremenővel lesz feltöltve, amíg eközeli hőfok az
>alján meg nem jelenik ;-). A radiátor körbe az előremenőn van egy keverőszelep,
>ami jelenleg 80 fokosra van beállítva, de fog kapni majd rá egy motort, aminek
>következtében akár a külső hőmérséklettől függően ezt tekergeti a PLC. A
>felületfűtésben szintén van egy keverőszelep+hőcserélő, ami jellemzően 30-40 C
>között dolgozik.
>
>A lényeg amiért írnék és segítséget kérnék. A puffert a jövő héten rendelem
>meg, megfelelő csonkozással, méretben, stb, mert most alakulnak ki 100%ban a
>tervek és műszaki paraméterek. A magassága 2200mm körül lesz, ekkora fér el.
>
>Viszont elgondolkodtatott, hogyan tudnám pontosan mérni a pufferben lévő
>melegvíz mennyiséget – főleg az érdekelne, hogy mennyi 80 fok feletti víz
>lakozik még a tartályban. Ez nem teljesen azonos a hőmennyiséggel (1000liter 80
>fokos ás 100 liter „0 fokos” víz vagy 2000 liter 40 fokos víz kérdése)
>
>Amik eddig felmerültek lehetőségek:
>
>1. A puffere mondjuk 10 centinként ráteszek egy hőérzékelőt, aztán ezt valahogy
>lekezelem. Nem érzem túl elegánsnak, de járható út, így kb. 200-250 liter
>körüli pontossággal tudok „becsülni”.
>
>2. Hőmennyiségmérés. Azaz mérem a betöltött melegvizet, a kivett melegvizet, és
>van egy veszteség, ami mondjuk X kwh/nap, ráadásul ez igen erősen hőmérséklet
>függő…… A bajom ezzel, hogy így hőmennyiséget ugyan esetleg tudnék mérni,

umnyo

unread,
Dec 29, 2013, 7:30:41 AM12/29/13
to ele...@tesla.hu
A pincében hibátlanul elfér.

A terhelése nem vészes, első körben beszéltem statikussal, semmit nem kell tennem.

1.3 m2-en van a három tonna terhelés durván közelítve, és nem három ponton fekszik fel, hanem egy "körgyűrű" által. A talaj tömör agyag majd azon 10 cm kulékavicságy, azon meg kb. 15 cm vasalt beton.

pl:
http://www.agrogamakft.hu/images/puffer_01.jpg

Az ár sokmidnentől függ, de ilyen méretben kb a 1liter - 100 forint körül mozog. Azaz a 2000 literes olyan 200.000 ezer magassága. Ez változhat hőcserélőtől, csonkozástól, anyagtól függően.

Attila

Acs Gabor <levl...@e8e.eu> írta:


>Mibe kerül egy ilyen nagy benga tartályt legyártatni?
>

>Hol tudsz egy ilyen nehéz holmit elhelyezni? Ha emeleten, az komoly
>födém, falterhelés, ha földszinten vagy pincében, ekkora teher már az
>alapnak sem mindegy.
>
>Gábor
>
>

>2013.12.29. 12:30 keltezéssel, umnyo írta:
>> Üdvözlet mindenkinek!
>>
>> Először is Kellemes Ünnepeket Mindenkinek így potn az Ünnepek között.
>>
>> Mostanában alakul át a fűtési rendszerem, melynek fő új eleme egy 2500 literes puffer tartály lesz. A rendszer lényegét tekintve van egy vegyes tüzelésű kazánom, mely töltene egy puffert, és a fűtési célú meleg vizet innen adagolnám. Van mellette egy 300 literes két hőcserélős HMV tartály is, alsó hőcserélőn napkollektor, felsőn vegyes vagy gázkazán. Illetve van egy gázkazán is – ez persze a ház fele menne csak, meg ha muszáj a HMV-re.
>>
>> Az egész rendszer zárt üzemben működik jelenleg is, persze megfelelő szerelvényekkel ellátva de most még puffer nélkül
>>
>> Az egész rendszert egy kis PLC vezérli.
>>
>> A fűtéskör radiátor és padlófűtés vegyesen, ha a tetőtér beépül, lehet kap más felületfűtést (falfűtés) is. de alapvetően ott is kombinálva lesz a két kör.
>>
>> A puffer 90 fokos kazán előremenővel lesz feltöltve, amíg eközeli hőfok az alján meg nem jelenik ;-). A radiátor körbe az előremenőn van egy keverőszelep, ami jelenleg 80 fokosra van beállítva, de fog kapni majd rá egy motort, aminek következtében akár a külső hőmérséklettől függően ezt tekergeti a PLC. A felületfűtésben szintén van egy keverőszelep+hőcserélő, ami jellemzően 30-40 C között dolgozik.
>>
>> A lényeg amiért írnék és segítséget kérnék. A puffert a jövő héten rendelem meg, megfelelő csonkozással, méretben, stb, mert most alakulnak ki 100%ban a tervek és műszaki paraméterek. A magassága 2200mm körül lesz, ekkora fér el.
>>
>> Viszont elgondolkodtatott, hogyan tudnám pontosan mérni a pufferben lévő melegvíz mennyiséget – főleg az érdekelne, hogy mennyi 80 fok feletti víz lakozik még a tartályban. Ez nem teljesen azonos a hőmennyiséggel (1000liter 80 fokos ás 100 liter „0 fokos” víz vagy 2000 liter 40 fokos víz kérdése)
>>
>> Amik eddig felmerültek lehetőségek:
>>
>> 1. A puffere mondjuk 10 centinként ráteszek egy hőérzékelőt, aztán ezt valahogy lekezelem. Nem érzem túl elegánsnak, de járható út, így kb. 200-250 liter körüli pontossággal tudok „becsülni”.
>>
>> 2. Hőmennyiségmérés. Azaz mérem a betöltött melegvizet, a kivett melegvizet, és van egy veszteség, ami mondjuk X kwh/nap, ráadásul ez igen erősen hőmérséklet függő…… A bajom ezzel, hogy így hőmennyiséget ugyan esetleg tudnék mérni, viszont azt ebből nehéz meghatározni, hogy az a hőmennyiség „milyen összetételben” áll rendelkezésre. Azaz x liter magasabb és Y liter hidegebb víz. vagy X/2 liter melegvíz és Yx1,5 liter hidegebb víz.
>>
>> 3. A kettő kombinációja.
>>
>> Eme fenti képet árnyalja, hogy ugyebár a tartályba visszatérő folyadékok hőmérséklete (padlőfűtés és radiátorkörből) is előre nem kiszámítható, max. csak mérhető. Ez viszont jelentősen befolyásolja a tartályban lévő víz hőmérsékletét, illetve annak „hőmérsékleti összetételét”.
>>
>> A végső cél az lenne, hogy meg tudjam saccolni, mennyi időre elég az a melegvíz a pufferben a ház fűtésére. Ne fűtsem fel feleslegesen pluszban, vagy tudjam, mikor kell eljönnöm korábban a munkahelyről ;-). Persze nyílván ez sokmindentől függ még, de valamilyen szinten lévő közelítést szeretnék elérni.
>>
>> Ugyanakkor optimalizálni is szeretném a fűtést, mert pl a 40 fokos víz simán mehet a padlókör felé, de radiátorba nem sokra megyek vele. Ehhez meg kevés pusztán a hőmennyiség
>>
>> Ugyanakkor meg teljesen túl se szeretném bonyolítani, valami köztes és egyszerű megoldást keresek ;-). Mert itt aztán a végletekig el lehet menni, ha nagyon akarunk.
>>
>> Nagyon sokminden megfordult már a fejemben ezzel kapcsolatban miként lehetne, de várom magasztos gondolataitokat, biztos vannak jó ötleteitek, akár csak csíra szinten is. Már az is felmerült, hogy ha nem vagyunk otthon, pusztán a padlófűtéssel temperálunk, így néhány dolog leegyszerűsíthető.
>>
>> Van valakinek valami jó ötlete, hogyan lehetne jól „modellezni” a puffertartályt a fenti szempontok szerint?
>>
>> Csinálnak ilyesmit a nagyok valamilyen módszerrel?
>>
>> Minden szösszenetet előre is köszönök!
>>
>> Attila
>>
>>

umnyo

unread,
Dec 29, 2013, 7:43:45 AM12/29/13
to ele...@tesla.hu
Soraid között írnék...

>Én javaslom a sok hőmérőt. A hőmérőket a külső falra tenném a hőszigetelés alá,
>de bizonyára korrektebb lenne a vízbe merülő valami, ami azonban rengeteg
>problémát vet fel és valószínűleg nem éri meg az árát. Esetleg vízszintesen
>benyúlú csövek, mint a bojlerekben. Meg kell gondolni, hogy a fal és mögötte a
>víz hővezetőképessége és hőkapacitása mennyire torzítja el a képet. Ha tudod
>már, milyen lesz a hőmérő, lehetőleg a tartály elkészítésével együtt alakítsd ki
>a rögzítési helyeket.

Az első terveimben PT100-as érzékelőnben gondolkodtam, és szolidabb, 6-db-ra mert annyit még éppen fel tudok dolgozni a jelenlegi PLC-s lehetőségeimmel. Kevesebb lehet, többhőz már másik bővítő kártya kellene.

Egy másik tartálynál már elvégzett valaki egy ilyen tesztet. Azaz egy adott pontra felragasztott érzékelőt aa tartály külső falára, és mellette egy merülőhüvelyes hőmérővel mérte.a hőmérsékletet, ami közvetlenül a vízben volt. A mérési hiba igen csekély, csupán kis késleltetése van a rendszernek, ami adott konfigurációnál 1 percet körüli időtartamot jeletett. Azaz semmi, mert nem befolyásoló tényező, ilyen gyorsan nem ürül a tartály....

Meglepő módon a tartály anyagából fakadó, a tartály falának hővezetése sem okozott számottevő problémát! Ott máshogy másra van használva a tartályfalra ragasztott hőmérő - ha jól emlékszem K típusú hőelem volt használva - , de meglepően, teljesen jól működik. Nekem sem szükséges nagyobb pontosság.

A hőmennyiségmérővel az a bajom, hogy azt meg kell vennem, a töbihez meg minden cuccom adott.

>
>A tartály kialakításánál el kell érni, hogy a lehető legkisebb legyen a belső
>konvekció. Az alacsonyabb kimenő hőmérséklet beállításához legalább még egy
>csonkot tennék középtájra is (vagy belső terelőlemezekkel ügyeskedve akár
>alulra), hogy ha elegendő az aljáról kinyert víz hőmérsékelete, akkor a
>visszafolyó ne a tetején hűtse a puffert.

A tartály tetejéből nyerjük ki a vizet, és az aljára töltödik vissza. Csonk lesz rajta bőven - most van kiutalálás alatt. Azért is tettem fel a kérdést, mert ha esetleg kellene fizikailag valamit csinálnoma tartállyal, most tenneém meg, azaz úgy gártanák le.

>
>Nagy fába vágtad pákát, tudósíthatnál a fejleményekről, mert a leírásod szerint
>nem akármi készül:)

Majd igyekszem, A rendszer már működik a nagy fűtési puffert leszámítva. Azon kívül most is az adja a meleget :-).

Attila

Cser Tamas

unread,
Dec 29, 2013, 7:44:20 AM12/29/13
to ele...@tesla.hu
annyi darab melegvizes vízóra kell, amennyi önálló rendszert
akarsz kielemezni

nekem így van megoldva a vegyestüzelésű kazánnál:

az előremenőben van a vízhozammérés, a keringető lassúbb
állapotában 6 liter/perc, mérve van az elöremenő és mérve van
a visszatérő hőfoka, ebből a ház összesített vesztesége
kiszámolható.

ennyi tudok betolni a házba

200literes a kazán víztérfogata, tehát 200 liter és 6lier/perc
azaz 33percen keresztül megy a kazánban a hőfelvétel
az adott vízsebességnél

ha a kazánban a tüzelést leállítom, ugyanezen 2 hőmérővel a
kihülési görbe is kiszámolható


umnyo <um...@freemail.hu> írta, 2013. 12. 29.:
> Üdvözlet mindenkinek!
>
> Először is Kellemes Ünnepeket Mindenkinek így potn az Ünnepek között.
>
> Mostanában alakul át a fűtési rendszerem, melynek fő új eleme egy 2500
> literes puffer tartály lesz. A rendszer lényegét tekintve van egy vegyes
> tüzelésű kazánom, mely töltene egy puffert, és a fűtési célú meleg vizet
> innen adagolnám. Van mellette egy 300 literes két hőcserélős HMV tartály is,
> alsó hőcserélőn napkollektor, felsőn vegyes vagy gázkazán. Illetve van egy
> gázkazán is - ez persze a ház fele menne csak, meg ha muszáj a HMV-re.
>
> Az egész rendszer zárt üzemben működik jelenleg is, persze megfelelő
> szerelvényekkel ellátva de most még puffer nélkül
>
> Az egész rendszert egy kis PLC vezérli.
>
> A fűtéskör radiátor és padlófűtés vegyesen, ha a tetőtér beépül, lehet kap
> más felületfűtést (falfűtés) is. de alapvetően ott is kombinálva lesz a két
> kör.
>
> A puffer 90 fokos kazán előremenővel lesz feltöltve, amíg eközeli hőfok az
> alján meg nem jelenik ;-). A radiátor körbe az előremenőn van egy
> keverőszelep, ami jelenleg 80 fokosra van beállítva, de fog kapni majd rá
> egy motort, aminek következtében akár a külső hőmérséklettől függően ezt
> tekergeti a PLC. A felületfűtésben szintén van egy keverőszelep+hőcserélő,
> ami jellemzően 30-40 C között dolgozik.
>
> A lényeg amiért írnék és segítséget kérnék. A puffert a jövő héten rendelem
> meg, megfelelő csonkozással, méretben, stb, mert most alakulnak ki 100%ban a
> tervek és műszaki paraméterek. A magassága 2200mm körül lesz, ekkora fér el.
>
> Viszont elgondolkodtatott, hogyan tudnám pontosan mérni a pufferben lévő
> melegvíz mennyiséget - főleg az érdekelne, hogy mennyi 80 fok feletti víz
> lakozik még a tartályban. Ez nem teljesen azonos a hőmennyiséggel (1000liter
> 80 fokos ás 100 liter "0 fokos" víz vagy 2000 liter 40 fokos víz kérdése)
>
> Amik eddig felmerültek lehetőségek:
>
> 1. A puffere mondjuk 10 centinként ráteszek egy hőérzékelőt, aztán ezt
> valahogy lekezelem. Nem érzem túl elegánsnak, de járható út, így kb. 200-250
> liter körüli pontossággal tudok "becsülni".
>
> 2. Hőmennyiségmérés. Azaz mérem a betöltött melegvizet, a kivett melegvizet,
> és van egy veszteség, ami mondjuk X kwh/nap, ráadásul ez igen erősen
> hőmérséklet függő...... A bajom ezzel, hogy így hőmennyiséget ugyan esetleg

umnyo

unread,
Dec 29, 2013, 7:49:27 AM12/29/13
to ele...@tesla.hu
Ezzel csak vízmennyiséget tudok mérni, de nem hőfokot és ahhoz tartozó melegvizet a tartályban. A melegvízes óra állását nem tudom plc-vel feldolgozni, ezért kell az elektronikus hőmennyiségmérő. legalábbis ilyen megközelítésben.

Nem papir ceruzával szeretnék számolgatni, pont ez lenne a lényege, hanem előre számolni, mennyi időm van még hátra - saccra - és ezt pl megjeleníteni egy kijelzőn, hogy van még 5 órám a ebgyújtásig.

Ráadásul igen bekavarnak ebbe a visszatérő és visszakevert "hőmennyiségek", ami előre nem kiszámolható a hőmennyiséget illetően :-(.

Attila

Cser Tamas <magu...@gmail.com> írta:

>-----------------------------------------
> elektro[-flame|-etc]
>

Pataki István

unread,
Dec 29, 2013, 7:56:38 AM12/29/13
to ele...@tesla.hu
Én arra gondoltam, hogy ha a tetejét nem bántod, akkor hosszabb fűtés nélküli
idő elteltével is marad még elegendően meleg víz pl. a HMV-hez. De lehet, hogy
energetikailag előnyösebb mindig a legmelegebből venni.

Üdv
pi

----- Original Message -----
From: "umnyo" <um...@freemail.hu>
To: <ele...@tesla.hu>
Sent: Sunday, December 29, 2013 1:43 PM
Subject: Re: [elektro] Puffer


[...]

Pataki István

unread,
Dec 29, 2013, 7:58:22 AM12/29/13
to ele...@tesla.hu
Én ennél stabilabb alapra tenném, mintha nem is lenne alatta agyag. Ha a beton
jól van elkészítve, nem számít hány ponton fekszik fel, viszont az alatta lévő
anyagon ne tudjon megbillenni, ehhez felület vagy mélység kell. Szerintem.

Üdv
pi


----- Original Message -----
From: "umnyo" <um...@freemail.hu>
To: <ele...@tesla.hu>
Sent: Sunday, December 29, 2013 1:30 PM
Subject: Re: [elektro] Puffer


A pincében hibátlanul elfér.

A terhelése nem vészes, első körben beszéltem statikussal, semmit nem kell
tennem.

1.3 m2-en van a három tonna terhelés durván közelítve, és nem három ponton
fekszik fel, hanem egy "körgyűrű" által. A talaj tömör agyag majd azon 10 cm
kulékavicságy, azon meg kb. 15 cm vasalt beton.

pl:
http://www.agrogamakft.hu/images/puffer_01.jpg

Az ár sokmidnentől függ, de ilyen méretben kb a 1liter - 100 forint körül mozog.
Azaz a 2000 literes olyan 200.000 ezer magassága. Ez változhat hőcserélőtől,
csonkozástól, anyagtól függően.

Attila

Acs Gabor <levl...@e8e.eu> írta:
>Mibe kerül egy ilyen nagy benga tartályt legyártatni?
>
>Hol tudsz egy ilyen nehéz holmit elhelyezni? Ha emeleten, az komoly
>födém, falterhelés, ha földszinten vagy pincében, ekkora teher már az
>alapnak sem mindegy.
>
>Gábor
>
>
>2013.12.29. 12:30 keltezéssel, umnyo írta:
>> Üdvözlet mindenkinek!
>>
>> Először is Kellemes Ünnepeket Mindenkinek így potn az Ünnepek között.
>>
>> Mostanában alakul át a fűtési rendszerem, melynek fő új eleme egy 2500
>> literes puffer tartály lesz. A rendszer lényegét tekintve van egy vegyes
>> tüzelésű kazánom, mely töltene egy puffert, és a fűtési célú meleg vizet
>> innen adagolnám. Van mellette egy 300 literes két hőcserélős HMV tartály is,
>> alsó hőcserélőn napkollektor, felsőn vegyes vagy gázkazán. Illetve van egy
>> gázkazán is – ez persze a ház fele menne csak, meg ha muszáj a HMV-re.
>>
>> Az egész rendszer zárt üzemben működik jelenleg is, persze megfelelő
>> szerelvényekkel ellátva de most még puffer nélkül
>>
>> Az egész rendszert egy kis PLC vezérli.
>>
>> A fűtéskör radiátor és padlófűtés vegyesen, ha a tetőtér beépül, lehet kap
>> más felületfűtést (falfűtés) is. de alapvetően ott is kombinálva lesz a két
>> kör.
>>
>> A puffer 90 fokos kazán előremenővel lesz feltöltve, amíg eközeli hőfok az
>> alján meg nem jelenik ;-). A radiátor körbe az előremenőn van egy
>> keverőszelep, ami jelenleg 80 fokosra van beállítva, de fog kapni majd rá egy
>> motort, aminek következtében akár a külső hőmérséklettől függően ezt
>> tekergeti a PLC. A felületfűtésben szintén van egy keverőszelep+hőcserélő,
>> ami jellemzően 30-40 C között dolgozik.
>>
>> A lényeg amiért írnék és segítséget kérnék. A puffert a jövő héten rendelem
>> meg, megfelelő csonkozással, méretben, stb, mert most alakulnak ki 100%ban a
>> tervek és műszaki paraméterek. A magassága 2200mm körül lesz, ekkora fér el.
>>
>> Viszont elgondolkodtatott, hogyan tudnám pontosan mérni a pufferben lévő
>> melegvíz mennyiséget – főleg az érdekelne, hogy mennyi 80 fok feletti víz
>> lakozik még a tartályban. Ez nem teljesen azonos a hőmennyiséggel (1000liter
>> 80 fokos ás 100 liter „0 fokos” víz vagy 2000 liter 40 fokos víz kérdése)
>>
>> Amik eddig felmerültek lehetőségek:
>>
>> 1. A puffere mondjuk 10 centinként ráteszek egy hőérzékelőt, aztán ezt
>> valahogy lekezelem. Nem érzem túl elegánsnak, de járható út, így kb. 200-250
>> liter körüli pontossággal tudok „becsülni”.
>>
>> 2. Hőmennyiségmérés. Azaz mérem a betöltött melegvizet, a kivett melegvizet,
>> és van egy veszteség, ami mondjuk X kwh/nap, ráadásul ez igen erősen
>> hőmérséklet függő…… A bajom ezzel, hogy így hőmennyiséget ugyan esetleg

umnyo

unread,
Dec 29, 2013, 8:02:40 AM12/29/13
to ele...@tesla.hu
Az első dolgom volt a statikussal beszélni..... Addig nem is léptem tovább.

A beton alatt van bőven minden, a tömör agyag - amibe az ásót alíg tudtuk belenyomni - az elég stabil.

"Pataki István" <pataki...@freemail.hu> írta:

>-----------------------------------------
> elektro[-flame|-etc]

umnyo

unread,
Dec 29, 2013, 8:07:01 AM12/29/13
to ele...@tesla.hu
A HMV-re van egy külön, ettől teljesen független tartályom, innen nem veszek melegvízet,

A HMV tartályt majd ha akarom egy hőcserélőn keresztűl persze tudom fűteni ennek a vízével. De ilyet nem fogok alkalmazni, mert elképesztően veszteséges lenne a teljes láncot nézve. Meg felesleges is, amikor direktbe tudom azt a kazánnal felfűteni a beépített csőspirál hőcserélőjén keresztúl.

Ez a puffer tisztán fűtési célú

Attila

"Pataki István" <pataki...@freemail.hu> írta:


>Én arra gondoltam, hogy ha a tetejét nem bántod, akkor hosszabb fűtés nélküli
>idő elteltével is marad még elegendően meleg víz pl. a HMV-hez. De lehet, hogy
>energetikailag előnyösebb mindig a legmelegebből venni.
>

>Üdv
>pi
>
>----- Original Message -----
>From: "umnyo" <um...@freemail.hu>
>To: <ele...@tesla.hu>
>Sent: Sunday, December 29, 2013 1:43 PM
>Subject: Re: [elektro] Puffer
>
>

>[...]
>>A tartály kialakításánál el kell érni, hogy a lehető legkisebb legyen a belső
>>konvekció. Az alacsonyabb kimenő hőmérséklet beállításához legalább még egy
>>csonkot tennék középtájra is (vagy belső terelőlemezekkel ügyeskedve akár
>>alulra), hogy ha elegendő az aljáról kinyert víz hőmérsékelete, akkor a
>>visszafolyó ne a tetején hűtse a puffert.
>
>A tartály tetejéből nyerjük ki a vizet, és az aljára töltödik vissza. Csonk lesz
>rajta bőven - most van kiutalálás alatt. Azért is tettem fel a kérdést, mert ha
>esetleg kellene fizikailag valamit csinálnoma tartállyal, most tenneém meg,
>azaz úgy gártanák le.
>
>

>-----------------------------------------
> elektro[-flame|-etc]

Szlifka Tibor

unread,
Dec 29, 2013, 8:17:21 AM12/29/13
to ele...@tesla.hu
Legutolsó infóm szerint egy mezei pesti 10 emeletes panel 3t/m2-el
terhelhető engedély és módosítás nélkül. Nem hinném, hogy egy normális
családi ház ne bírna ki 2 tonnát megfelelő tartóelemekkel.
--
tibi
> -----------------------------------------
> elektro[-flame|-etc]

Acs Gabor

unread,
Dec 29, 2013, 8:23:06 AM12/29/13
to ele...@tesla.hu
Nekem meg olyan 350 kiló/m2 körüli van az emlékeimben. Vagy 500? De nem
3000, az biztos.

Érdekes lenne, hogy volt-e már abból ház összeomlás, hogy valaki egy
nagy szekrényt berakott a szoba közepére, és telepakolta könyvekkel.
Mikor költöztünk, én nem mertem a dobozokat nagyon feltornyozni. Ahogy a
telken a teraszra is neccesnek érzem kitenni a felfújható medencét.


Gábor
> -----------------------------------------
> elektro[-flame|-etc]

Cser Tamas

unread,
Dec 29, 2013, 8:24:53 AM12/29/13
to ele...@tesla.hu
umnyo <um...@freemail.hu> írta, 2013. 12. 29.:
> Ezzel csak vízmennyiséget tudok mérni, de nem hőfokot és ahhoz tartozó
> melegvizet a tartályban. A melegvízes óra állását nem tudom plc-vel
> feldolgozni, ezért kell az elektronikus hőmennyiségmérő. legalábbis ilyen
> megközelítésben.

-------------
http://arad.hu/index.php?file=kop66.php
Hőmennyiségmérő Ray-Heat típus
Alkalmazás

Elektronikus kompakt hőfogyasztásmérő, illetve hűtési és fűtési energia mérő
szárnykerekes átfolyásmérővel.

Nagy pontosságú adatgyűjtés és mérés max. 90 °C közeghőmérsékletű fűtési,
illetve hűtési - fűtési rendszerekhez.

Jellemzők
Elektronikus érzékelő vezérlés, a térfogatáram figyelésére
-------------
ha ez qrvadrága, akkor

veszel 2db melegvizes sima vízórát, és az annak közepén levő pörgő mágnessel
meg is van a jeladód


> Nem papir ceruzával szeretnék számolgatni, pont ez lenne a lényege, hanem

...és akkor már a jeladódat úgy számolgathatod ki, ahogyan akarod

> előre számolni, mennyi időm van még hátra - saccra - és ezt pl megjeleníteni
> egy kijelzőn, hogy van még 5 órám a ebgyújtásig.
>
> Ráadásul igen bekavarnak ebbe a visszatérő és visszakevert "hőmennyiségek",

a házad szumma-szumma hővesztesége már most is kikalkulálható

> ami előre nem kiszámolható a hőmennyiséget illetően :-(.

este 9-kor lemért külső hőfok megadja a következő napi átlaghőmérsékletet,
abból számoltak régebben a szenes fűtők, hogy a következő napon
hány talicska szenet kellett benyomni (és hány kazánba kellett hány órára
szétosztani)

holnap beteszel 2 darab hőmennyiségmérőt (egyiket a kazán előremenőjébe,
egyet meg a visszatérő felől a bekeverőjébe) meg 4db hőmérőt
és összes hőveszteséget tudsz számolni, és már kikanyarítható, hogy a 2000
literesed (kb 200eHUF ) mennyit javítana-e egyáltalán a rendszereden

> Attila
>
> Cser Tamas <magu...@gmail.com> írta:
>>annyi darab melegvizes vízóra kell, amennyi önálló rendszert
>>akarsz kielemezni
>>
>>nekem így van megoldva a vegyestüzelésű kazánnál:
>>
>>az előremenőben van a vízhozammérés, a keringető lassúbb
>>állapotában 6 liter/perc, mérve van az elöremenő és mérve van
>>a visszatérő hőfoka, ebből a ház összesített vesztesége
>>kiszámolható.
>>
>>ennyi tudok betolni a házba
>>
>>200literes a kazán víztérfogata, tehát 200 liter és 6lier/perc
>>azaz 33percen keresztül megy a kazánban a hőfelvétel
>>az adott vízsebességnél
>>
>>ha a kazánban a tüzelést leállítom, ugyanezen 2 hőmérővel a
>>kihülési görbe is kiszámolható
>>
>>
>>umnyo <um...@freemail.hu> írta, 2013. 12. 29.:
>>> Üdvözlet mindenkinek!
>>>
>>> Először is Kellemes Ünnepeket Mindenkinek így potn az Ünnepek között.
>>>
>>> Mostanában alakul át a fűtési rendszerem, melynek fő új eleme egy 2500
>>> literes puffer tartály lesz. A rendszer lényegét tekintve van egy vegyes
>>> tüzelésű kazánom, mely töltene egy puffert, és a fűtési célú meleg vizet
>>> innen adagolnám. Van mellette egy 300 literes két hőcserélős HMV tartály
>>> is,
>>> alsó hőcserélőn napkollektor, felsőn vegyes vagy gázkazán. Illetve van
>>> egy
>>> gázkazán is - ez persze a ház fele menne csak, meg ha muszáj a HMV-re.
>>>
>>> Az egész rendszer zárt üzemben működik jelenleg is, persze megfelelő
>>> szerelvényekkel ellátva de most még puffer nélkül
>>>
>>> Az egész rendszert egy kis PLC vezérli.
>>>
>>> A fűtéskör radiátor és padlófűtés vegyesen, ha a tetőtér beépül, lehet
>>> kap
>>> más felületfűtést (falfűtés) is. de alapvetően ott is kombinálva lesz a
>>> két
>>> kör.
>>>
>>> A puffer 90 fokos kazán előremenővel lesz feltöltve, amíg eközeli hőfok
>>> az
>>> alján meg nem jelenik ;-). A radiátor körbe az előremenőn van egy
>>> keverőszelep, ami jelenleg 80 fokosra van beállítva, de fog kapni majd rá
>>> egy motort, aminek következtében akár a külső hőmérséklettől függően ezt
>>> tekergeti a PLC. A felületfűtésben szintén van egy
>>> keverőszelep+hőcserélő,
>>> ami jellemzően 30-40 C között dolgozik.
>>>
>>> A lényeg amiért írnék és segítséget kérnék. A puffert a jövő héten
>>> rendelem
>>> meg, megfelelő csonkozással, méretben, stb, mert most alakulnak ki
>>> 100%ban a
>>> tervek és műszaki paraméterek. A magassága 2200mm körül lesz, ekkora fér
>>> el.
>>>
>>> Viszont elgondolkodtatott, hogyan tudnám pontosan mérni a pufferben lévő
>>> melegvíz mennyiséget - főleg az érdekelne, hogy mennyi 80 fok feletti víz
>>> lakozik még a tartályban. Ez nem teljesen azonos a hőmennyiséggel
>>> (1000liter
>>> 80 fokos ás 100 liter "0 fokos" víz vagy 2000 liter 40 fokos víz kérdése)
>>>
>>> Amik eddig felmerültek lehetőségek:
>>>
>>> 1. A puffere mondjuk 10 centinként ráteszek egy hőérzékelőt, aztán ezt
>>> valahogy lekezelem. Nem érzem túl elegánsnak, de járható út, így kb.
>>> 200-250
>>> liter körüli pontossággal tudok "becsülni".
>>>
>>> 2. Hőmennyiségmérés. Azaz mérem a betöltött melegvizet, a kivett
>>> melegvizet,
>>> és van egy veszteség, ami mondjuk X kwh/nap, ráadásul ez igen erősen
>>> hőmérséklet függő...... A bajom ezzel, hogy így hőmennyiséget ugyan

potyo

unread,
Dec 29, 2013, 8:26:14 AM12/29/13
to ele...@tesla.hu
Az szép, nekem itt egy tartálykészítő ilyen 800€ árajánlatot mondott egy
szűk 1000 literes tartályra, 2,5 bar nyomás, alul-felül egy-egy csonk, meg
az alja táján egy nyílás, ahová később hőcserélőt lehet beépíteni. Azt
mondta, kb. 275kg lenne az üres tömege, meg 4mm-es anyagot emlegetett.
Annyira nem kutattam még utána, de egy picit ezt az árat soknak találtam
érte, úgytűnik, nem alaptalanul...

umnyo

unread,
Dec 29, 2013, 8:40:30 AM12/29/13
to ele...@tesla.hu
Az ár sokmindentől függhet.

Pl milyen a tartály feneke? Mert azt illik egybe tartályfenékből csinálni, amit tudtommal Magyarországon csak egy helyen csinálnak:
http://www.technokov.hu/

A nyomásállóság a másik kérdés. Az adott cégnél 3 bar nyomásig nyomásállóak, 6 v. 8 bar a próbanyomásuk. de más cégnél is elég hasonlatosak az árak.

Az 1000 liter ennyi pénzért, az elég vad ár. Az már rozsdamentes anyagból szokott lenni.

Attila

potyo <poty...@gmail.com> írta:

>-----------------------------------------
> elektro[-flame|-etc]

umnyo

unread,
Dec 29, 2013, 8:52:01 AM12/29/13
to ele...@tesla.hu
Amiket javasoltál az jó dolog, én is nézegettem és benne van a tervben a hőmennyiségmérő, de messzemenőleg nem oldja meg a problémámat. Akkor nem zaklattalak volna titeket feleslegesen Mert továbbra sem tudom a tartályban lévő víz összetételét "hőmérséklet szempontjából", csak a hőmennyiséget :-(.

"Átalakítot vízórám" szintén van, még a kollektor körbe tettem ilyet anno.

Ami még pluszba rájön: a kazán előremenőn is van keverőszelep - a ház felé ne menjen túl meleg - és a kazán visszatérőn is van keverőszelep (ne kapjon adott hőfoknál hidegebbet a kazán, azaz meglegyen egy minimális - jelenleg - 60 fokos visszatérő, mert különben nem dolgozik ideális munkaponton a kazán). Ennek mennyisége állandó, de a melegből és visszatérő hidegből kikevert aránya nem.

De a kazánt nem is kell/akarom mérni, teljesen lényegtelen, nem ez a fontos. Fontos persze fogyasztás szempontjából, de én nem azt szeretném jelenleg mérni. Ott csak az a lényeges, hogy a kazán lehetőleg a "legideálisabb munkaponton" üzemeljen, ezáltal a legjobb hatásfokkal. de ahhoz nem kell ez a sok sallang.

Azt akarom tudni viszonylag pontosan, hogy a pufferben mi lakozik :-).

Palasik Sandor

unread,
Dec 29, 2013, 8:56:44 AM12/29/13
to ele...@tesla.hu
> 1. A puffere mondjuk 20 centink�nt r�teszek egy h��rz�kel�t

Szerintem nem kell azt olyan pontosan m�rni, j� lenne oda termisztor is.
Valami anal�g multiplexeres �ramk�rrel ak�r harminckett�t is
feltehetn�l. Ha az ar�nyok �rdekelnek csak, akkor egy sz�ml�l�s
letapogat�ssal ak�r valami PWM jell� is alak�thatod, hogy h�ny sz�zal�k
meleg. Szerintem mindenk�ppen �rdemesebb direktben m�rni, mint
sz�montartani a v�ltoz�sokat �s megtippelni a vesztes�geket.

Palasik S�ndor

umnyo

unread,
Dec 29, 2013, 9:06:58 AM12/29/13
to ele...@tesla.hu
Szia!

Igen, ez a továbbgondolt verzió. PT100-ból van itthon kb. 500 db, így ezért gondolkodom elsősorban emellett.

A multiplexelés az jó gondolat, csak nem akartam vele bonyolítani, ha nem muszáj. De talonban van ez is.

Nyílván 100% pontosság nem kell, nem is cél. De azt pl jó lenne tudnom nagyságrendileg, hogy van 10 órám még a begyújtásig, vagy csak kettő. És hogy 10 vagy 9 az meg szinte tökmindegy, hiszen eleve a háznak is van egy jelentős hőttehetetlensége.

"Szerintem mindenképpen érdemesebb direktben mérni, mint
>számontartani a változásokat és megtippelni a veszteségeket."

Ezt én is így látom, és talán egyszerűbb is, mint kiokumlálni a különféle "vízmozgásokból", hogy mennyi az annyi. Túl sokismeretlenes egyenlet lenne.

Attila

Palasik Sandor <pal...@mail.datanet.hu> írta:
>> 1. A puffere mondjuk 20 centinként ráteszek egy hőérzékelőt
>
>Szerintem nem kell azt olyan pontosan mérni, jó lenne oda termisztor is.
>Valami analóg multiplexeres áramkörrel akár harminckettőt is
>feltehetnél. Ha az arányok érdekelnek csak, akkor egy számlálós
>letapogatással akár valami PWM jellé is alakíthatod, hogy hány százalék
>meleg. Szerintem mindenképpen érdemesebb direktben mérni, mint
>számontartani a változásokat és megtippelni a veszteségeket.
>
>Palasik Sándor
>
>-----------------------------------------
> elektro[-flame|-etc]
>

umnyo

unread,
Dec 29, 2013, 9:13:14 AM12/29/13
to ele...@tesla.hu
Na azárt 500 nincs, de 50 biztosan

umnyo <um...@freemail.hu> írta:

>-----------------------------------------
> elektro[-flame|-etc]

Pataki István

unread,
Dec 29, 2013, 9:13:22 AM12/29/13
to ele...@tesla.hu
Te tudod, magadnak építed:). Meg lehet nézni a régi tetőket meg a statikailag
tervezettet, hogy milyenek a szarufák. De lehet, hogy butaság 50-100 évre
tervezni.
Üdv
pi

----- Original Message -----
From: "umnyo" <um...@freemail.hu>
To: <ele...@tesla.hu>
Sent: Sunday, December 29, 2013 2:02 PM
Subject: Re: [elektro] Puffer


Az első dolgom volt a statikussal beszélni..... Addig nem is léptem tovább.

A beton alatt van bőven minden, a tömör agyag - amibe az ásót alíg tudtuk
belenyomni - az elég stabil.

"Pataki István" <pataki...@freemail.hu> írta:
>Én ennél stabilabb alapra tenném, mintha nem is lenne alatta agyag. Ha a beton
>jól van elkészítve, nem számít hány ponton fekszik fel, viszont az alatta lévő
>anyagon ne tudjon megbillenni, ehhez felület vagy mélység kell. Szerintem.
>
>Üdv
>pi
>
>
>----- Original Message -----
>From: "umnyo" <um...@freemail.hu>
>To: <ele...@tesla.hu>
>Sent: Sunday, December 29, 2013 1:30 PM
>Subject: Re: [elektro] Puffer
>
>
>A pincében hibátlanul elfér.
>
>A terhelése nem vészes, első körben beszéltem statikussal, semmit nem kell
>tennem.
>
>1.3 m2-en van a három tonna terhelés durván közelítve, és nem három ponton
>fekszik fel, hanem egy "körgyűrű" által. A talaj tömör agyag majd azon 10 cm
>kulékavicságy, azon meg kb. 15 cm vasalt beton.
>
>pl:
>http://www.agrogamakft.hu/images/puffer_01.jpg
>
>Az ár sokmidnentől függ, de ilyen méretben kb a 1liter - 100 forint körül
>mozog.
>Azaz a 2000 literes olyan 200.000 ezer magassága. Ez változhat hőcserélőtől,
>csonkozástól, anyagtól függően.
>
>Attila
[...]

Pataki István

unread,
Dec 29, 2013, 9:27:29 AM12/29/13
to ele...@tesla.hu
Pedig már éppen kérni akartam:)
Üdv
pi

----- Original Message -----
From: "umnyo" <um...@freemail.hu>
To: <ele...@tesla.hu>
Sent: Sunday, December 29, 2013 3:13 PM
Subject: Re: [elektro] Puffer


umnyo

unread,
Dec 29, 2013, 9:42:21 AM12/29/13
to ele...@tesla.hu
Értem én az aggódásodat, első pillanatban mekem is volt. De ha belegondolsz csak abba, hogy egy egy tonnás autó a 4 kerekén mekkora felületen áll - annak nagyobb a terhelése mint a pufefremnek!

A faszerkezetes tető, ami korhad, időjárás eszi, változik az összetétele, szillárdásga, az nagyon más tészta, mint egy vasalt betonalap a kikeményedett agyag tetején.

Attila

"Pataki István" <pataki...@freemail.hu> írta:


>Te tudod, magadnak építed:). Meg lehet nézni a régi tetőket meg a statikailag
>tervezettet, hogy milyenek a szarufák. De lehet, hogy butaság 50-100 évre
>tervezni.

>Üdv
>pi
>
>----- Original Message -----
>From: "umnyo" <um...@freemail.hu>
>To: <ele...@tesla.hu>
>Sent: Sunday, December 29, 2013 2:02 PM
>Subject: Re: [elektro] Puffer
>
>

>Az első dolgom volt a statikussal beszélni..... Addig nem is léptem tovább.
>
>A beton alatt van bőven minden, a tömör agyag - amibe az ásót alíg tudtuk
>belenyomni - az elég stabil.
>
>"Pataki István" <pataki...@freemail.hu> írta:
>>Én ennél stabilabb alapra tenném, mintha nem is lenne alatta agyag. Ha a beton
>>jól van elkészítve, nem számít hány ponton fekszik fel, viszont az alatta lévő
>>anyagon ne tudjon megbillenni, ehhez felület vagy mélység kell. Szerintem.
>>

>>Üdv
>>pi
>>
>>
>>----- Original Message -----
>>From: "umnyo" <um...@freemail.hu>
>>To: <ele...@tesla.hu>
>>Sent: Sunday, December 29, 2013 1:30 PM
>>Subject: Re: [elektro] Puffer
>>
>>

>>A pincében hibátlanul elfér.
>>
>>A terhelése nem vészes, első körben beszéltem statikussal, semmit nem kell
>>tennem.
>>
>>1.3 m2-en van a három tonna terhelés durván közelítve, és nem három ponton
>>fekszik fel, hanem egy "körgyűrű" által. A talaj tömör agyag majd azon 10 cm
>>kulékavicságy, azon meg kb. 15 cm vasalt beton.
>>
>>pl:
>>http://www.agrogamakft.hu/images/puffer_01.jpg
>>
>>Az ár sokmidnentől függ, de ilyen méretben kb a 1liter - 100 forint körül
>>mozog.
>>Azaz a 2000 literes olyan 200.000 ezer magassága. Ez változhat hőcserélőtől,
>>csonkozástól, anyagtól függően.
>>
>>Attila
>[...]
>

>-----------------------------------------
> elektro[-flame|-etc]

Cser Tamas

unread,
Dec 29, 2013, 9:45:42 AM12/29/13
to ele...@tesla.hu
umnyo <um...@freemail.hu> írta, 2013. 12. 29.:

> Ami még pluszba rájön: a kazán előremenőn is van keverőszelep - a ház felé
> ne menjen túl meleg - és a kazán visszatérőn is van keverőszelep (ne kapjon
> adott hőfoknál hidegebbet a kazán, azaz meglegyen egy minimális - jelenleg -
> 60 fokos visszatérő, mert különben nem dolgozik ideális munkaponton a
> kazán). Ennek mennyisége állandó, de a melegből és visszatérő hidegből
> kikevert aránya nem.

az átlag, ami neked kellene, hogy előre 90 - vissza 60 = átlag 75 és
ez fölszorozva 2000 literrel, ennyi az amit kivehetsz belőle, hogy
ha ragaszkodsz ahhoz, hogy kazán se hűljön 60celsius alá

umnyo

unread,
Dec 29, 2013, 9:53:27 AM12/29/13
to ele...@tesla.hu
A lényeg, hogy nekem pont nem az átlag kell, ha az kellene nagyon egyszerű lenne.

Korábban írtam, nagyon nem mindegy, hogy van 2000 liter 50 fokos vizem, vagy 1000 liter 90 és 1000 liter 10 fokos vizem. Teljesen más a felhasználási lehetőség.

Visszont ehhez "kb" azt kell tudnom, hogy vannak a rétegek a tartályban, hol rétegződőtt a hideg és meleg.

Attila

Cser Tamas <magu...@gmail.com> írta:

>-----------------------------------------
> elektro[-flame|-etc]
>

potyo

unread,
Dec 29, 2013, 10:11:33 AM12/29/13
to ele...@tesla.hu
Az mennyire kivitelezhető, hogy mondjuk 10cm távolságonként lenne a tartály
felületétől a belseje felé egy-egy 10cm hosszú vak cső? Oda bedugsz egy-egy
szenzort, amivel 10cm távolságonként tudod mérni a hőmérsékletet. Kb. mint
ahogy a bojler aljában a termosztát érzékelője be van dugva, csak
vízszintesen.
> -----------------------------------------
> elektro[-flame|-etc]

Kovács József

unread,
Dec 29, 2013, 10:22:10 AM12/29/13
to ele...@tesla.hu
2500 liter >> 2,5 m3
+90/+35=55 fok hőlépcső
1,16 kWh/m3 fajhő

Maximum: 2,5*1,16*55=160 kWh kapacitás

Tűrhetően hőszigetelt, 100 m2 körüli családi ház
(3-4 kW teljesítmény igény mínusz pár fokban)
átlagos téli időben kér cirka napi 60 kWh-t ...

Cudar időben (6-8 kW) pedig úgy 120 kWh-t.

Vagyis ...
- hideg időben naponta
- átlagos időben 2 naponta
- ilyen langy időben 3-4 naponta
be kell durrantani kazánt és feltölteni a puffert.

Ennél többet a dolog nem ér, szerintem.

Így viszont elég tudni, hogy van-e még legalább egy napi energia benne :-)
Azaz: be kell-e ma gyújtani vagy biztosan ráér holnap is...?

Ehhez viszont az időjárás és ház hőigényének ismertében
bőven elég egy durva MÉG KIVEHETŐ energia becslés is.

KJ

Kovács József

unread,
Dec 29, 2013, 10:28:11 AM12/29/13
to ele...@tesla.hu
Nade neked csak a MÉG HASZNÁLHATÓ víz számít.
- cirka 50+ fok >> radiátorhoz
- cirka 35+ fok >> padlófűtéshez

Elég azt tudni, hogy az alja melegebb-e még ezeknél!
Mert fölötte átlagolhatsz :-)

Ha, az alja már nem melegebb >> ideje begyújtani, ennyi.
Mivel akkor már alig van KIVEHETŐ energia...

-----

Amúgy ez egy rosszul hőszigetelt ház?
Merthogy padló+radiátorban gondolkodsz...

KJ

2013.12.29. 15:53 keltezéssel, umnyo írta:
> A lényeg, hogy nekem pont nem az átlag kell, ha az kellene nagyon egyszerű lenne.
>
> Korábban írtam, nagyon nem mindegy, hogy van 2000 liter 50 fokos vizem, vagy 1000 liter 90 és 1000 liter 10 fokos vizem. Teljesen más a felhasználási lehetőség.
>
> Visszont ehhez "kb" azt kell tudnom, hogy vannak a rétegek a tartályban, hol rétegződőtt a hideg és meleg.
>
> Attila
>
> Cser Tamas <magu...@gmail.com> írta:
>> umnyo <um...@freemail.hu> írta, 2013. 12. 29.:
>>
>>> Ami még pluszba rájön: a kazán előremenőn is van keverőszelep - a ház felé
>>> ne menjen túl meleg - és a kazán visszatérőn is van keverőszelep (ne kapjon
>>> adott hőfoknál hidegebbet a kazán, azaz meglegyen egy minimális - jelenleg -
>>> 60 fokos visszatérő, mert különben nem dolgozik ideális munkaponton a
>>> kazán). Ennek mennyisége állandó, de a melegből és visszatérő hidegből
>>> kikevert aránya nem.
>> az átlag, ami neked kellene, hogy előre 90 - vissza 60 = átlag 75 és
>> ez fölszorozva 2000 literrel, ennyi az amit kivehetsz belőle, hogy
>> ha ragaszkodsz ahhoz, hogy kazán se hűljön 60celsius alá
>>
>> -----------------------------------------
>> elektro[-flame|-etc]
>>
> -----------------------------------------
> elektro[-flame|-etc]
>
> -----
> A(z) üzenetben nem található vírus.
> Ellenőrizte: AVG - www.avg.com
> Verzió: 2013.0.3462 / Vírus adatbázis: 3658/6957 - Kiadás dátuma: 2013.12.28.

umnyo

unread,
Dec 29, 2013, 10:37:51 AM12/29/13
to ele...@tesla.hu
Ezt hívják merülőhüvelynek, amit írsz.

Elvileg kivitelezhető,

Korábban viszont írtam, nem számottevő az eltérés ahhoz képest, mintha "simán" a tartály falára ragasztunk / rögzítünk fel egy érzékelőt. Ott persze bekavar a tartály fala illetve annak hővezetése a képbe, de meglepően nem vészes mértékben. A merülőhüvelyes pontosabb ez tény, de ez a pontatlanság bőven a belefér kategóriában van.

A merülőhüvelyt egyébként nem kell feltétlenül kialakítani a tartályon. Elég ha megvan a csonkod, és beletolsz pl. egy ilyesmi:
http://www.naploposhop.hu/erzekelo_huvely_12_7_437

Két merülőhüvelyem egyébként mindenképpen lesz benne, egy alul, egy pedig a tetején, de ez a "vészkör" része.

Attila

potyo <poty...@gmail.com> írta:


>Az mennyire kivitelezhető, hogy mondjuk 10cm távolságonként lenne a tartály
>felületétől a belseje felé egy-egy 10cm hosszú vak cső? Oda bedugsz egy-egy
>szenzort, amivel 10cm távolságonként tudod mérni a hőmérsékletet. Kb. mint
>ahogy a bojler aljában a termosztát érzékelője be van dugva, csak
>vízszintesen.
>
>
>2013. december 29. 15:53 umnyo írta, <um...@freemail.hu>:
>

>-----------------------------------------
> elektro[-flame|-etc]

kin...@t-online.hu

unread,
Dec 29, 2013, 10:39:06 AM12/29/13
to ele...@tesla.hu


Üdv!

Én azt játszanám, hogy 10 centinként hőérzékelő, aztán
az egészre 10 centi "hőkabát".
Utóbbi amúgy is jót tesz, másrészt ölég jót mérsz.
Nem kell túlragozni, egy 1N4148 pl. 1 mA
áramgenerátorral üldözve tökéletesen lineáris -60 és
280 fok között, a baj csak az, hogy még az azonos
hevederből származóknak is akár a nyitófeszültsége,
akár a hőfokfüggése is picit különbözik.
De qrva pontos...:}}}
Gyula

P.s.: ezt még a békeidőkben, a VIDEOTONban
mértem, alighanem egyikünknek sincs hasonló
eszközünk.
Az 1N4148 olyan kis hőellenállású, hogy papírdobozba
kellett csukni az elrendezést, mert a kis WEISS klíma
ventilátora mindent összekavart...

umnyo

unread,
Dec 29, 2013, 10:45:25 AM12/29/13
to ele...@tesla.hu
Amit leírtál, az ok, mi ennél mélyebb számolásokat is végeztünk.

Ezzel kiszámoltad a megfelelő hőmennyiséget, az mire elég. Ez rendben is van.

Csak nem mindegy, hogyan használom fel azt a hőmennyiséget, mert más lesz a hatás, és ezt szeretném lehetőség szerint optimalizálni. Mert hiába van 2000 liter 40 fokos vizem, azt vétek a radiátorkörbe küldeni, túl sok fűtési hatása nem lesz (legalábbis a mi radiátorméreteinknél) csak "elkotyavetyélem". persze ennél összetettebb a helyzet, ez csak ama bizonyos sántító példa volt.

Ezért gondolkodom azon - ami nagyban egyszerűsít - hogy amikor nem vagyunk ottthon, akkor csak padlófűtéssel temperálok, így nem kell variálnom. De ott kicsit bejön a képbe a padlófűtés tehetetlensége.

Ehhez lenne jó, ha tudom, hogy áll a pufferem.

Attila

"Kovács József" <k...@faldeko.hu> írta:

>-----------------------------------------
> elektro[-flame|-etc]

potyo

unread,
Dec 29, 2013, 10:44:53 AM12/29/13
to ele...@tesla.hu
Én DS18B20-at használnék. Ebayről 1$ alatt van szállítással darabonként.
Nemtudom, mennyire hamisítvány, de amiket én eddig vettem, kb. 20-30
darabot, azok működnek. Egy lett kicserélve, de szerintem ott is a rákötött
kábel a hibás a csatlakozónál, nem maga a szenzor, de még nem került vissza
hozzám, hogy megnézhettem volna.

kin...@t-online.hu

unread,
Dec 29, 2013, 10:48:56 AM12/29/13
to ele...@tesla.hu


Üdv!
>1.3 m2-en van a három tonna terhelés durván
közelítve, és nem három ponton fekszik fel, hanem egy
"körgyűrű" által. A talaj tömör agyag majd azon 10 cm
kulékavicságy, azon meg kb. 15 cm vasalt beton.


Nekem van pincémben kb 2 köbméter samottégla ( ott
elektro, hogy hőtárolós tégla mutatvány volt a terv,
szélkerékhez), de mintha letépte volna a pince sarkát,
noha 14-es betonvassal 15*15 centis sűrűségű,
eszement szürke, sziklaszilárdságú agyagon áll.
Ja, a kavicságyat ugrálós tömörítővel végigugráltam.
Szerintem még egy ilyen hülye nincs...:}}

Szóval el kell gondolkodni azon a tartályon.

Gyula

umnyo

unread,
Dec 29, 2013, 11:02:02 AM12/29/13
to ele...@tesla.hu
Az, hogy alját tudom - meg a tetejét is - még kevés hozzá.

Mert attól hogy felette mi van/maradt - ezt sokminden befolyásolja.

Nyílván ha pl a tartály teteje 50 fok alatt van, akkor csak padló, stb.

Nem tudom, hogy mi számít ma jó hőszigetelésnek. PTH38-as fal, rajta 8 cm vakolható kőzetgyapot szigetelés, ablakok k(u)=1.1

A padló és radiátorfűtés már kész van jópár éve, a tetőterünk várat még magára. Radiátor csak három darab van összesen a kb 75 m2-re. A pincében meg a műhelyben egy és a garázsban egy - ezekből csak a műhelyt kapcsolom be,a mikor ott vagyok, máskor le van zárva.

Viszont sajnos mivel a tetőterünk még beépítettelen, csak magában áll a 20 cm betonfödém, felette mindenféle szigetelés nélkül, amolyan lomtár. így - jelenleg - ott megy el minden. Jövőre ez meg lesz csinálva De ez már más kérdés, nem a témába vág.

Az egyik ok, ami ezt nagyon indokolja, az az életmódunk. Reggel el, este haza - biztos sokaknak ismerős - , begyújtsak vagy ne? Vagy teszi a gáz a dolgát kétszeres áron. Mert hétvégén tudok tüzelni, de sokszor este 10 amikor hazaérek. És akkor nincs aki tüzeljen, megy a gáz. A fa meg ott a kertben.

Így ha hétvégén megtömöm a puffert, akkor 1-2-3 napig még tudok vele fűteni. egyszer kétszer meg csak hazaérek időben, amikor egész du mehet a kazán, azaz tudok szinte 100%-ban fával tüzelni.

A másik ok pedig a kazán jobb kihasználása, mondhatnám jobb hatásfokú kihasználása, hiszen optimális munkapontra beállítható a kazán, a pufefrből meg veszegetem ki a hőt, ahogy én gondolom. Ezzel jelentős mennyiségű tüzelőanyag sporolható, kevesebb faégetés, füst, kevés szennyezőanyag kibocsátás, stb.

A végső álom majd a faelgázosító lenne pufferrel, de ahhoz még kellenek az anyagiak is. Mondjuk ha kész a rendszer, akkro csak be kell tennem a vegyes helyére.

Attila


"Kovács József" <k...@faldeko.hu> írta:


>Nade neked csak a MÉG HASZNÁLHATÓ víz számít.
>- cirka 50+ fok >> radiátorhoz
>- cirka 35+ fok >> padlófűtéshez
>
>Elég azt tudni, hogy az alja melegebb-e még ezeknél!
>Mert fölötte átlagolhatsz :-)
>
>Ha, az alja már nem melegebb >> ideje begyújtani, ennyi.
>Mivel akkor már alig van KIVEHETŐ energia...
>
>-----
>
>Amúgy ez egy rosszul hőszigetelt ház?
>Merthogy padló+radiátorban gondolkodsz...
>
>KJ
>
>2013.12.29. 15:53 keltezéssel, umnyo írta:

>> A lényeg, hogy nekem pont nem az átlag kell, ha az kellene nagyon egyszerű lenne.
>>
>> Korábban írtam, nagyon nem mindegy, hogy van 2000 liter 50 fokos vizem, vagy 1000 liter 90 és 1000 liter 10 fokos vizem. Teljesen más a felhasználási lehetőség.
>>
>> Visszont ehhez "kb" azt kell tudnom, hogy vannak a rétegek a tartályban, hol rétegződőtt a hideg és meleg.
>>
>> Attila
>>
>> Cser Tamas <magu...@gmail.com> írta:
>>> umnyo <um...@freemail.hu> írta, 2013. 12. 29.:
>>>
>>>> Ami még pluszba rájön: a kazán előremenőn is van keverőszelep - a ház felé
>>>> ne menjen túl meleg - és a kazán visszatérőn is van keverőszelep (ne kapjon
>>>> adott hőfoknál hidegebbet a kazán, azaz meglegyen egy minimális - jelenleg -
>>>> 60 fokos visszatérő, mert különben nem dolgozik ideális munkaponton a
>>>> kazán). Ennek mennyisége állandó, de a melegből és visszatérő hidegből
>>>> kikevert aránya nem.
>>> az átlag, ami neked kellene, hogy előre 90 - vissza 60 = átlag 75 és
>>> ez fölszorozva 2000 literrel, ennyi az amit kivehetsz belőle, hogy
>>> ha ragaszkodsz ahhoz, hogy kazán se hűljön 60celsius alá
>>>
>>> -----------------------------------------
>>> elektro[-flame|-etc]
>>>
>> -----------------------------------------
>> elektro[-flame|-etc]
>>

>> -----
>> A(z) üzenetben nem található vírus.
>> Ellenőrizte: AVG - www.avg.com
>> Verzió: 2013.0.3462 / Vírus adatbázis: 3658/6957 - Kiadás dátuma: 2013.12.28.
>

>-----------------------------------------
> elektro[-flame|-etc]

umnyo

unread,
Dec 29, 2013, 11:02:58 AM12/29/13
to ele...@tesla.hu
20 centi lesz rajta :-)

kin...@t-online.hu írta:


>
>
>Üdv!
>
>Én azt játszanám, hogy 10 centinként hőérzékelő, aztán
>az egészre 10 centi "hőkabát".
>Utóbbi amúgy is jót tesz, másrészt ölég jót mérsz.

>Nem kell túlragozni, egy 1N4148 pl. 1 mA
>áramgenerátorral üldözve tökéletesen lineáris -60 és
>280 fok között, a baj csak az, hogy még az azonos
>hevederből származóknak is akár a nyitófeszültsége,
>akár a hőfokfüggése is picit különbözik.
>De qrva pontos...:}}}

>Gyula
>
>P.s.: ezt még a békeidőkben, a VIDEOTONban
>mértem, alighanem egyikünknek sincs hasonló
>eszközünk.
>Az 1N4148 olyan kis hőellenállású, hogy papírdobozba
>kellett csukni az elrendezést, mert a kis WEISS klíma
>ventilátora mindent összekavart...
>

>-----------------------------------------
> elektro[-flame|-etc]

umnyo

unread,
Dec 29, 2013, 11:04:11 AM12/29/13
to ele...@tesla.hu
PT100-am van dögivel, amolyan rozsdamentes tokozású, és ezért gondoltam volna, de köszi eme ötletet is. :-)

20 cm a tervezett szigetelés rá :-).

Attila

kin...@t-online.hu

unread,
Dec 29, 2013, 11:06:42 AM12/29/13
to ele...@tesla.hu


Üdv!

A helyzet az, hogy off, amit írok, de én a csákány
hegyes végével tudtam kicsapkodni a kéró sávalapját
(30*30 centi) 2 hét alatt a szürke agyagban, miközben
a csákány szikrázott...
Most pedig megroggyant az a sarok.
Jó, volt Móron egy földrengés, a biztosító is így tudja, de
szomorú.
Pedig egy szálban levő 12 méteres , 14 mm-es szálak,
15 centi betonnal, amit én dolgoztam el, több év
segédmunkás múlttal a hátam mögött, a kőműveseket
nem egyszer szóltam meg.....

Óvatosan a statikusokkal.

Gyula

kin...@t-online.hu

unread,
Dec 29, 2013, 11:12:35 AM12/29/13
to ele...@tesla.hu


Üdv!

>Legutolsó infóm szerint egy mezei pesti 10 emeletes
panel 3t/m2-el
terhelhető engedély és módosítás nélkül.


300 !
Az is qrvasok....
Az utcán dekkoló buszok recegtetik a székemet.
Nem hinném, hohy 3 tonnát kibírna a székem...:}}

Gyula

umnyo

unread,
Dec 29, 2013, 11:22:22 AM12/29/13
to ele...@tesla.hu
A statikus volt az első utam, megbízom benne. Ő volt ráadásul a műszaki ellenőrőm is az építésnél. Baumax meg hasonlóknak, egész nagy ipari létesítményeknek tervezi a vasbeton alapjait, szerkezeteit, elhiszem amit mondott. Sőt biztos ami biztos, megkérdeztem másik statikust is, meg több ilyen rendszert megnéztem, más hogy csinálta.

De ettől függetlernül fog kapni egy kis teherelosztást maga alá (gerendák), aminek következtében ennek többszörösén fog eloszlani a súly..

Nem tudom mekkora területre volt felpocolva, a 2m3 samottégla az ugye kb 3,8T.

Egyébként ha belegondolok, a HMV tartályom mindenestűl kb, olyan 420 kiló. És három kicsi lábon áll jóval kisebb alapterületen / sugárban. 5 év alatt semmi nem történt még vele.

A letépte mit jelent pontosan? Mennyi az a letépés mm-ben? Illetve az aljzatbeton alatt és a szerelőbeton között van szigetelésed? Azaz nem a szigetelés ment össze? Vagy nem alakult ki ott valami üregféle? Apósnál volt hasonló, de ott egy vízér kimosta a ház alól a földet.... Nem volt egyszerű helyretenni.....

(Nálam a pincében nincsen szigetelés a két betonréteg között)

Attila

kin...@t-online.hu írta:

>-----------------------------------------
> elektro[-flame|-etc]

umnyo

unread,
Dec 29, 2013, 11:28:53 AM12/29/13
to ele...@tesla.hu
Mondjuk nálam nagyobb a sáv alap. 60x60 cm a 30 cm szélesség nagyon kevésnek hat számomra (nem értek hozzá csak ráérzésre okoskodom.). A sávalap 30 centinként koszorúban vasalva, hosszában 4 szál 16-os vas. A szerelőbeton szintén telieb vasalva 15 centis osztásokkal.És a talajszínttől kb 4 méterre van a földben a felszíntől mélységben..

A csákányhasználat ismerős, kínlódtam vele eleget.

Attila

kin...@t-online.hu írta:

umnyo

unread,
Dec 29, 2013, 11:39:14 AM12/29/13
to ele...@tesla.hu
Valóban 300-500 kg/ra szokás alapból tervezni igényektől függően egy családi ház esetében. De ez baromi sokmindentől függ (vasalás, beton, gerendás milyen távolságra vagy monolit, stb). Általában úgy tervezik, hogy a rékerülő előre tervezett dolgokat (pl válaszfal) már levonják belőle. Meg vannak határnyomatékok, stb.

De ez mondjuk spec panelnél nem tudom mennyi.

Attila

kin...@t-online.hu írta:

Fekete Róbert

unread,
Dec 29, 2013, 11:41:39 AM12/29/13
to ele...@tesla.hu
csak a hőmérőhöz szólnék hozzá pt100 esetében a feldolgozáshoz is kell
cucc ds1820 meg 20db egy buszra felfűzhető egyetlen egy uC vel
feldolgozható sőt ha pl http://www.digitemp.com/ használod akkor sima
sorosportos parazitamódos meghajtással is megy, ergo pl raspberry egy
usb soros konverterrel is meghajtja, ha meg plc be kell mert azzal
csinálsz mindent akkor is egy 500 forintos uC letudja a problemát

szenzor elhelyezés meg a tartályoldalára, kimenő bemenő csövekre és
természetesen a hőszigetelés alá

haver így oldotta meg és tökéletesen működik nála, mondjuk ő
megelégedett alsó középső és felső méricskével, és úgy oldotta meg hogy
ha a pufferból kifogy akkor a kazán felől húz ha be van gyujtva
és először a fűtés és meleg víz és utána a puffer...
stb.. ragozni lehet...

Palasik Sandor

unread,
Dec 29, 2013, 11:40:51 AM12/29/13
to ele...@tesla.hu
> Na az�rt 500 nincs, de 50 biztosan

Nekem egy sincs, viszont van itthon termisztor :-)

Palasik S�ndor

kin...@t-online.hu

unread,
Dec 29, 2013, 11:41:01 AM12/29/13
to ele...@tesla.hu
Üdv!
A 20 centi jobb...:}}


Gyula


umnyo

unread,
Dec 29, 2013, 11:55:56 AM12/29/13
to ele...@tesla.hu
A gondolatot köszönöm, a PT100at elég könnyű feldolgozni a PLC-vel. Ezek adottak már most is.

"Előnykapcsolások" nálam is vannak.

Attila

"Fekete Róbert" <fr...@harden.hu> írta:

>-----------------------------------------
> elektro[-flame|-etc]

kin...@t-online.hu

unread,
Dec 29, 2013, 11:56:42 AM12/29/13
to ele...@tesla.hu
Üdv!
Az 1N4148 ( vagy bármi P-N átmenet, de tényleg)
baromi lineáris, csak mérd ki.
Namost egy áramgenerátor nem kispálya, de nem
lehetetlen.

Gyula


kin...@t-online.hu

unread,
Dec 29, 2013, 12:00:44 PM12/29/13
to ele...@tesla.hu


Üdv!

>20 centi lesz rajta :-)
Háát, amikor Fűzfőn az 5 centisért mentem, és láttam,
akkor már van 8 centis, nagyjából az emberölés
gondolata horgadt fel...
A lengyeleknél kötelező a 14 centinél vastagabb...

Gyula

kin...@t-online.hu

unread,
Dec 29, 2013, 12:08:40 PM12/29/13
to ele...@tesla.hu

Üdv!
>Nem tudom mekkora területre volt felpocolva, a 2m3
samottégla az ugye kb 3,8T.


Kétségtelen, sűrű, de 2 négyzetméteren.
Ezért sokallom a lakótelepi 3 tonnát, a pincében sűrű,
15*15 centi átmérő 14-es betonvas.

Kevés lett, azt hiszem.

Én ugyan egy '61-ben épült téglaházban lakom, de
receg alattam a padló, ha elmegy egy MERCEDES
busz......:}}
Még a 300 kiló is sok lenne.

Gyula

Kovács József

unread,
Dec 29, 2013, 12:20:02 PM12/29/13
to ele...@tesla.hu

2013.12.29. 16:45 keltezéssel, umnyo írta:
> Amit leírtál, az ok, mi ennél mélyebb számolásokat is végeztünk.
>
> Ezzel kiszámoltad a megfelelő hőmennyiséget, az mire elég. Ez rendben is van.
>
> Csak nem mindegy, hogyan használom fel azt a hőmennyiséget, mert más lesz a hatás, és ezt szeretném lehetőség szerint optimalizálni.

De nincs mit optimalizálni....!
Két eset van csak...
- biztosan elég még egy napi
- ma be kell gyújtani

A többi fölösleges agyalás, mivel csak a MÉG HASZNÁLHATÓ kWh számít.
Az, hogy ezt SZERINTED milyen trükkösen veszed ki TOTÁL mindegy.
Érdektelen, elfogy... mert kell és kész!


> Mert hiába van 2000 liter 40 fokos vizem, azt vétek a radiátorkörbe küldeni, túl sok fűtési hatása nem lesz

???
Hülyeség!
Pontosan annyit fűt, mint a padlóban is.
Máshova nem tud menni a meleg belőle csak lakásba.

Amennyiben KEVÉS a radiátor felület (mert gyenge a hőszigeteltség hozzá)
akkor nyilván a radiátor helyett a padlóba küldöd és kész...

Erre írtam , hogy CSAK KÉT féle üzemmódod van igazából
- ha ELÉG meleg még víz akkor
padló+radiátor (bár a radiátort nem értem, hőszigetelt háznál)
- ha, már csak langyos akkor >> csak padló
de ez már a puffer ÚJRA fűtési állapot...

> (legalábbis a mi radiátorméreteinknél) csak "elkotyavetyélem". persze ennél összetettebb a helyzet, ez csak ama bizonyos sántító példa volt.
>
> Ezért gondolkodom azon - ami nagyban egyszerűsít - hogy amikor nem vagyunk ottthon, akkor csak padlófűtéssel temperálok, így nem kell variálnom. De ott kicsit bejön a képbe a padlófűtés tehetetlensége.
>
> Ehhez lenne jó, ha tudom, hogy áll a pufferem.

Minek?
Amikor MÁR TUDNI kell, mert oly kevés van,
akkor már elkéstél, mert MÁR bekellett volna gyújtani :-)

Szerintem 1000X egyszerűbb lesz az életed, ha
- a meddig elég MÉG a puffer kérdés helyett
- a HOLNAPRA MÉG BIZTOSAN ELÉG-re fókuszálsz csak

És ezt a statuszt naponta csekkolod...

Mert, ha holnapra MÁR nem elég >> akkor be kel gyújtani és kész.

Az meg mindegy, hogy ekkor még volt pár kWh a tartályban...
Az már úgysem lenne elég "holnapra" a begyújtásig.
Tehát max pár órát nyernél a begyújtásig az extra okoskodással.
(ma délután helyett holnap reggelt... ami valójában mindegy)

KJ

Kiss Gabor

unread,
Dec 29, 2013, 12:28:50 PM12/29/13
to ele...@tesla.hu
On 12/29/2013 01:49 PM, umnyo wrote:
> Nem papir ceruzával szeretnék számolgatni, pont ez lenne a lényege,
> hanem előre számolni, mennyi időm van még hátra - saccra - és ezt pl
> megjeleníteni egy kijelzőn, hogy van még 5 órám a ebgyújtásig.

Én megpróbálkoznék egy öntanuló rendszert alkotni. Amelyik a múltbeli
tapasztalatokból idővel egyre jobban meg tudná saccolni az egész
miskulanciát leíró egyenletrendszer együtthatóit, azaz egyre sikeresebb
előrejelzéseket adna.
Becslésem szerint pár nap alatt elég adat gyûlne össze, hogy
konvergáljon. Feltéve, hogy elég sok ponton mérsz, és jó az
egyenletek struktúrája. (Bizony nemlineárisak lesznek. És talán
differenciálisak is.)
-> Monte Carlo módszer.

g

Kovács József

unread,
Dec 29, 2013, 12:29:21 PM12/29/13
to ele...@tesla.hu

2013.12.29. 17:02 keltezéssel, umnyo írta:
> Az, hogy alját tudom - meg a tetejét is - még kevés hozzá.
>
> Mert attól hogy felette mi van/maradt - ezt sokminden befolyásolja.
>
> Nyílván ha pl a tartály teteje 50 fok alatt van, akkor csak padló, stb.

Ennyi... fölösleges tovább variálni.

>
> Nem tudom, hogy mi számít ma jó hőszigetelésnek. PTH38-as fal, rajta 8 cm vakolható kőzetgyapot szigetelés, ablakok k(u)=1.1
OK

>
> A padló és radiátorfűtés már kész van jópár éve, a tetőterünk várat még magára. Radiátor csak három darab van összesen a kb 75 m2-re.
Ilyen kevés raditor esetén megintcsak fölösleges vele szórakozni!
Igazából fűtési célt nem szolgálnak!!! csak hőérzetit, ha ÉPPEN melegek
(gyakorlatilag fölöslegesek...)

Én ki is iktatnám őket :-)
A padló fűtésnek egy ilyen házban bőven elégnek KELL lennie.

> A pincében meg a műhelyben egy és a garázsban egy - ezekből csak a műhelyt kapcsolom be,a mikor ott vagyok, máskor le van zárva.
>
> Viszont sajnos mivel a tetőterünk még beépítettelen, csak magában áll a 20 cm betonfödém, felette mindenféle szigetelés nélkül, amolyan lomtár. így - jelenleg - ott megy el minden. Jövőre ez meg lesz csinálva De ez már más kérdés, nem a témába vág.
>
> Az egyik ok, ami ezt nagyon indokolja, az az életmódunk. Reggel el, este haza - biztos sokaknak ismerős - , begyújtsak vagy ne? Vagy teszi a gáz a dolgát kétszeres áron. Mert hétvégén tudok tüzelni, de sokszor este 10 amikor hazaérek. És akkor nincs aki tüzeljen, megy a gáz. A fa meg ott a kertben.

Most, hogy lesz jókora puffer...
Fűts a padlóval NON-STOP!
Nem kell túl variálni!
Ráadásul az maga is egy remek nagy hőpuffer :-)
Használd ki.... felejtsd el a radiátoros szarakodást.

Kazán 1-2-3 naponta bedurrant >> hő a pufferbe
Padlófűtés non-stop fűt (amíg van 35+ fokos víz)
(vezérlés a külső időjárás alapján, időosztással azaz PWM)


KJ

umnyo

unread,
Dec 29, 2013, 12:57:24 PM12/29/13
to ele...@tesla.hu
A radiátorokat ne írd le, ugyanis ezek három soros radiátorok, nem a szokványosak, így nem kevés a hő amit leadnak..

Csak padlóval nem jövök ki sajnos, illetve csak ott van, ahol kőburkolat van, és hatalmas az egyenetlenség / eloszlás..

Azért is szeretném megtartani, mert gyorsan csinál meleget. Illetve átmeneti időszakban, amikor csak alíg keveset kell fráűteni, nem praktikus a sok tonna betont felfűtenem, hanem csak egy kisebb begyújtás és elég egy napra. Van előnye azért a radiátornak is.

Télen, ha elmegyünk pár fokkal kevesebbre van állítva a hőfok, ha megérkezünk, jó lenne ha viszonylag gyorsan felfűtene. A padlófűtésnek meg nagy a tehetetlensége. és sajnos nagyon hidegben nem is tudom vele jelenleg kifűteni a házat ( a szigetelésesk, fődém szigetelés javyítás után talán már fog sikerülni).

Attila

"Kovács József" <k...@faldeko.hu> írta:
>

umnyo

unread,
Dec 29, 2013, 1:05:38 PM12/29/13
to ele...@tesla.hu
Jó gondolat, bennem is felmerült.

De ha nem muszáj ennyire nem szeretnék bonyolulítani. Illetve ehhez még sok más dolog is kellene márcsak eszközparkban is (anyagiak), meg sokminden mást is kellene talán mérnem hogy megfelelő képet kapjak. (pl padlófűtés hőmérséklet változás meredeksége a padlófűtés előremenő függvényében, vagy ugyanez a helyiség hőmérsékletre vonatkozóan). Bár ezt át kellene végülis gondolni mire lenne szükségem.

Jelenleg egyelőre azt látom a legjobb megoldásnak - ahogy más is írta - hogy a puffert tudjam megfelelően mérni. Az egész rendszert lemodellezni, leprogramozni - félek hiba esetén még gőzfelhő is lesz belőle
(Bár ez utóbbi talán nem, mert többszörösen, a PLC-s rendszertől függetlenül van biztosítva a dolog. Attól függetlenül is működni tud több szálon "vész" esetén).

Attila

Kiss Gabor <ki...@ssg.ki.iif.hu> írta:

>-----------------------------------------
> elektro[-flame|-etc]

Kovács József

unread,
Dec 29, 2013, 1:16:55 PM12/29/13
to ele...@tesla.hu
Igen... a padlófűtés nem arra való, hogy változzon a fűtés...
Azzal be kell állni a kívánt hőfokra non-stop és kész.

Mondjuk nem is értem, hogy jól hőszigetelt házban
miért kellene le-fel tekergetni a hőmérsékletet?
Értelmetlen....

----
Addig más az ábra, amíg a padlást nem rakod rendbe...
De ez nem mérvadó állapot a jövőre nézve!

Amint kész a fenti hőszigetelés is... teljesen más lesz
- a ház hőigénye
- és a fűtési módja is!

Fölöslegessé válnak a termosztát le-fel tekergetések!
Mert a ház hőtároló tömege miatt nem tudsz mit szabályozni
vagy csak nagyon nagy időálladóval.... akkor meg minek?!

A napon belüli állítgatás egyszerűen értelmét veszti.
max egy éjjeli és nappali üzemmód lesz.
De ezek között se tudsz CSÚCSBAN cirka 2,0 foknál nagyobb eltérést csinálni
Éppen a ház tehetetlen hőtároló tömege miatt....

Szóval a mostani hővámpír plafon ne zavarjon meg!
A helyett ott lesz a tetőben a 28-30 cm gyapot...

KJ
> -----------------------------------------
> elektro[-flame|-etc]
>
> -----
> A(z) üzenetben nem található vírus.
> Ellenőrizte: AVG - www.avg.com
> Verzió: 2013.0.3462 / Vírus adatbázis: 3658/6958 - Kiadás dátuma: 2013.12.29.

umnyo

unread,
Dec 29, 2013, 1:33:13 PM12/29/13
to ele...@tesla.hu
Nem lesz ott a 20-30 cm, be lesz építve. A tető szigetelésben 20 cm van (a szarufék felett). dehát van ablak is persze (kutyaol), meg van terasz, meg üveges teraszajtó kettő is (nem teljes tetőtér beépítés) meg 3 üveges ablak is. Azaz a hőigényem valszeg nőni fog összességében ha beépítem a mostani állapothoz képest, amikor nem is fűtőm a tetőteret direktbe.

Nem is cél a termopsztáét tekergetése, de ha tovább kihuzzuk a pufferrel úgy, hogy pár fokot visszaengedjük napközben illetve ha nem vagyunk otthon, és optimalizáljuk amennyire lehet, akkor jó. Illetve a másik gond, hogy hétköznap sajnos nem nagyon van idő 5-6 órákat tüzelni, mert nem vagyok othon, és annyi kell a felfűtéshez.

Párszor már átrágtam magam is, de mindig ugyanaz lett a vége ( a kazán hatásfokról / munkapontjához nem is szólva, persze ehhez nem kell tudnom hogy a pufferben mi van, más tészta).

Attila

>-----------------------------------------
> elektro[-flame|-etc]

Móczik Gábor

unread,
Dec 29, 2013, 3:49:54 PM12/29/13
to ele...@tesla.hu
2013.12.29. 18:57 keltez�ssel, umnyo �rta:
> Az�rt is szeretn�m megtartani, mert gyorsan csin�l meleget. Illetve �tmeneti id�szakban, amikor csak al�g keveset kell fr��teni, nem praktikus a sok tonna betont felf�tenem, hanem csak egy kisebb begy�jt�s �s el�g egy napra. Van el�nye az�rt a radi�tornak is.

Azt a sok tonna betont fel kell f�tened �gyis-�gyis, k�l�nben ha
kikapcsolod a radi�tort, kih�ti a leveg�t, a l�bad meg lefagy.

Ugyanannyi energia fog elfogyni, ha a betont f�t�d direktben, mint ha
k�zvetve a szoba leveg�je fogja felf�teni, a komfort viszont sokkal
rosszabb az ut�bbin�l.

Ha csak kicsit kell f�teni, akkor kisebb h�fok� melegvizet kell
belet�lteni a padl�ba. Nem k�telez� 35 fokra felf�teni, ha �pp nem kell
annyi f�t�s. Tekersz benne 22 fokos vizet folyamatosan �s k�sz.

Abban a szeml�letm�dban gondolkodj, amit KJ �rt: a tart�lyban van
valamennyi energia, a h�zad egy napi f�t�sre adott k�rnyezeti felt�telek
mellett pedig k�r valamennyit. A h�fok els� k�rben mindegy, vagy van
benne annyi energia, vagy nincs.

M�sodik k�rben a h�fok �s a haszn�lhat� f�t�eszk�z�k ismeret�ben meg
tudod �llap�tani, hogy mit kapcsolj be. Az energi�t semmik�pp nem
pocs�kolod el, ha a radi�tor nem tud 50 fokos v�zzel leadni ennyit,
akkor az nem is fogy el, persze a h�z meg kih�l k�zben. Mind�ssze ez�rt
kell esetleg tudni a h�fokot.

�s hogy k�nnyebb legyen tudni mennyi energia van a tart�lyban, a
tart�lyban l�v� r�tegz�d�st szerintem tal�n jobb lenne ink�bb
sz�nd�kosan megel�zni, mint sz�nd�kosan kialak�tani. Legyen benne
homog�n h�m�rs�klet� v�z �s k�sz.

Az energiatartalma nem lesz t�bb att�l, hogy r�tegz�dik, ellenben sokkal
bonyolultabb vele dolgozni �s hossz� ideig ez a r�tegz�d�s szerintem
�gysem maradna fenn, annyira nem rossz a v�z h�vezet�se.

Cser Tamas

unread,
Dec 29, 2013, 6:01:39 PM12/29/13
to ele...@tesla.hu
umnyo <um...@freemail.hu> írta, 2013. 12. 29.:
>
> Párszor már átrágtam magam is, de mindig ugyanaz lett a vége ( a kazán
> hatásfokról / munkapontjához nem is szólva, persze ehhez nem kell tudnom
> hogy a pufferben mi van, más tészta).

az alábbi kép a vízszintes tüzelőfa és levegő bejutás módját mutatja
( a faanyagot előre lehet tolni egy kis motorral úgy, hogy CSAK a függőleges
tűztérben éghessen el ) így egészen hajnalig tüzelhessél úgy, hogy
közben alszol (a faanyag alatt vízszintes vaslemez van, ill. air flow controll
door által a kazán megnövekedik)

http://huntergathercook.typepad.com/.a/6a00d8341ccbee53ef01310f54f892970c-500wi


> Attila

umnyo

unread,
Dec 29, 2013, 8:59:04 PM12/29/13
to ele...@tesla.hu
Az ilyen adagolókat nézegettem egy időben, de több szempont miatt is le kellett tennem róla. Eleve nincs helyem rá, a kazánom előtt / meleltt semmi hely :-(. Illetve ezek valamilyen apríték/darálék jelleggű cuccal vannak etetve márcsak biztonsági okok miatt is. Azaz azt is elő kell állítani.

A másik hogy a belinkelt képed kész állapotban megvéve milliós tétel - két magyar gyártó is van, de mindkettőnél a teljes rendszer két milla magassága háztartási méretben. Na az kicsit sok..... Annyiért már más fűtést választanék.

Persze lehet ilyet házlilag is csinálni, de ez az a terület, amivel lehet, nem szívesen kísérletezgetnék. Illetve sokmindenbe be kellene ruházni, hogy kísérletezgessek vele, és rengeteg energia és idő is elmenne, lehet, mindezt összeadva többe lenne, mint az új....

Bár láttam utólag kivágott vegyeskazánokat házibarkács etetőkkel meg terményhajtó csigákkal, de hallottam ugyanígy ilyen balesetről, visszaégésről is....

Szóval nem egyszerű ennyire a téma. Jól ki lehet találni, de ez rengeteg energia idő és pénz. És fel lehetne találnia spanyolviaszt a pincében nagyon drágán :-(.

Attila

Cser Tamas <magu...@gmail.com> írta:

>-----------------------------------------
> elektro[-flame|-etc]
>

kin...@t-online.hu

unread,
Dec 30, 2013, 12:28:11 AM12/30/13
to ele...@tesla.hu

Üdv!
>Mondjuk nem is értem, hogy jól hőszigetelt házban
miért kellene le-fel tekergetni a hőmérsékletet?
Értelmetlen....

Szerintem meg az állandó hőfok az értelmetlen...:}}
Ahogy kilépek a szobából, tőlem akár 16 fok is lehetne,
mielőtt belépek, legyen 20-22, ahogy akarja valaki.
A 0 hőtehetetlenség lenne takarékos(abb)...

Persze ez nagyjából hitvitának tűnik...:}}

BUÉK
Gyula

kin...@t-online.hu

unread,
Dec 30, 2013, 12:38:58 AM12/30/13
to ele...@tesla.hu

Imre Kormos

unread,
Dec 30, 2013, 12:52:34 AM12/30/13
to ele...@tesla.hu
Én sajnos még nem tapasztaltam meg, de ha KJ igazat mond, és egy jól
hőszigetelt ház belső hőmérséklete 1 fokot esik naponta külső -10 foknál,
akkor tényleg értelmetlen a termosztát tekergetése, mert gyakorlati hatása
nem lesz a hőmérsékletre.
Ezért gondolom, hogy a radiátorral is igaza van. Hányszor megyek el
otthonról egy hétre télen ugy, hogy nincs otthon senki? 2x? Na, annyiszor
pont kibírom, ha nem 10 perc alatt lesz meleg otthon, hanem 2 óra múlva.
Ki
> -----------------------------------------
> elektro[-flame|-etc]

kin...@t-online.hu

unread,
Dec 30, 2013, 1:49:01 AM12/30/13
to ele...@tesla.hu

Üdv!
Mondom, hogy hitvita...:}}
ad.1.: nincs jól hőszigetelt ház...
Az én nyaralómban, ha nyáron este lefekszem az 5x4
méteres hálóban, a magam 100-110 W
fűtőteljesítményével reggelre 2 fokot tolok a melegre,
pedig a kinti 40 fok ellenére 20 fok volt bent.
Vagyis nem olyan rossz az a hőszigetelés...
ad.2.: ha nem vagyok egy helyen, ahol kellemes
hőérzetnek kellene lennie ( Dr.Bánhidi László: Zárt
terek hőérzeti méretezése, MK,ISBN 963 10 1379 0),
akkor, ha nincs ott növény, tőlem +5 fok is lehetne (
nem Kelvin...:}})

Nyilván ez ebben a formában abszurd, de némi
számolgatás után rá lehet jönni, hogy nem föltétlenül
hülyeség.
Elég menézni más szakirodalomban a napi
középhőmérséklet rovatot.
Lesz csodálkozás, mert -2-3 foknál nem lesz
hodegebb.
Amitől még persze volt már -20 3 hétig egyfolytában...
De most meg tavasz van...

BUÉK
Gyula

Hermesz Zoltan

unread,
Dec 30, 2013, 3:10:00 AM12/30/13
to ele...@tesla.hu
Szia.

Érdekelne a mérőkapcsolás, és a jelleggörbe.
Ha lehetséges.

Köszi.


2013. december 29. 16:39 írta, <kin...@t-online.hu>:

>
>
> Üdv!
>
> Én azt játszanám, hogy 10 centinként hőérzékelő, aztán
> az egészre 10 centi "hőkabát".
> Utóbbi amúgy is jót tesz, másrészt ölég jót mérsz.
> Nem kell túlragozni, egy 1N4148 pl. 1 mA
> áramgenerátorral üldözve tökéletesen lineáris -60 és
> 280 fok között, a baj csak az, hogy még az azonos
> hevederből származóknak is akár a nyitófeszültsége,
> akár a hőfokfüggése is picit különbözik.
> De qrva pontos...:}}}
> Gyula
>
> P.s.: ezt még a békeidőkben, a VIDEOTONban
> mértem, alighanem egyikünknek sincs hasonló
> eszközünk.
> Az 1N4148 olyan kis hőellenállású, hogy papírdobozba
> kellett csukni az elrendezést, mert a kis WEISS klíma
> ventilátora mindent összekavart...
>
> -----------------------------------------
> elektro[-flame|-etc]




--
VÉDD ISMERŐSEID E-MAIL CÍMÉT!

Amennyiben továbbküldesz egy emailt,
előtte töröld ki a levélben szereplő többi címet,
hogy ne keringjenek az interneten a spamküldők örömére.

Köszönet érte!

Kovács József

unread,
Dec 30, 2013, 3:12:05 AM12/30/13
to ele...@tesla.hu

Akkor már, inkább legyen + 7 fok amikor elmegyek :-)

Ezt meg lehet csinálni egy kis hőtehetlenségű
és szarul szigetelt házban >> deszkabódé, natur konténer pl.

Az errefelé divatos nehéz tégla/beton házak
azonban már közepesen hőszigetelve is
csak 2 fok körül hűlnek egy nap alatt is...

Az időállandó 1 fokra is cirka félnap!
Vagyis a délutáni 21 fokhoz már reggel kezdeni kell fűteni
az éjszakai 19 fokhoz meg délben le kell tekerni a fűtést.
Azaz ellentmondások alakulnak ki....

Persze párórára csak a LEVEGŐT fel lehet nyomni
egy bika radiátorral és 60-70 fokos vízzel... de minek?!

Jól hőszigetelt házban EGYSZER bejátssza az ember
a hőmérséklet-fűtés arányokat a radiátokkal és kész.
Nálunk pl. nagyjából ez van.
- nappali 22-23 fok
- háló 19-20 fok
- gyerek szobák 21-22 fok
- fürdő 23-24 fok
- konyha, annyi-amennyi 20-24 fok, használattól függően

A termosztát a nappaliban, kb. soha nincs tekergetve.
Akkor van egy fokkal feljebb, ha vendégség van
és a ki-be járkálás ill. a vendégek miatt jobban fűtünk.
És akkor, ha nagyritkán 3 napnál többre távozunk....

Egyébként értelmetlen, olyan lassan változik az épület hőmérséklete.
Csak a benti levegőt persze a 28 kW-os kazán és a 65/50 víz esetén
cirka 16 kW-t leadó radiátorok képesek percek alatt is melegíteni :-)
Akkor, ha a több napos távollét után felfűtés van.

Ha úgy tetszik...
Ahol van értelme napon belül tekergetni a termosztátot
ott még kellene hőszigetelés a szokásos tégla-beton épületre.

Persze vannak akik a jól hőszigetelt házban is
este feltekerik 24 fokra arra a pár órára a fűtést.
Mert az amúgy hűvösebb falak sugárzása miatt fáznak bent !!!!
Aztán éjjel meg forgolódnak, mert akkor adja vissza a faltömeg
az este felvett meleget... aztán reggel megint fáznak a hideg falaktól....
Közben sírnak a magas gázszámla miatt, hiába tekergetik a termosztátot
le-föl.
Pedig jobban járnának az egyenletesen meleg házzal.

Ez a tekergetés a hőszigetelés gyengeségével arányosan válik szükségessé.
Mert a nagy veszteségű falak esetén tényleg csak ez módi járható.
Amikor otthon van jól bedurrant 24-25 fok hogy a gagyi hideg falak
a hideg sugárzásától ne fázzon, aztán lefekszik/elmegy letekeri.
Mert nem célszerű a gagyi falakon át a külvilágot fűteni...
Így aztán vagy időnként fázik (hazaérés, reggel) vagy berak
egy időzíthető termosztátot ami előre fűteni kezd :-)

De a jó megoldás az erőteljes hőszigetelés :-)
- kisebb energia igény
- jobb hőkomfort

KJ

2013.12.30. 6:28 keltezéssel, kin...@t-online.hu írta:
> Üdv!
>> Mondjuk nem is értem, hogy jól hőszigetelt házban
> miért kellene le-fel tekergetni a hőmérsékletet?
> Értelmetlen....
>
> Szerintem meg az állandó hőfok az értelmetlen...:}}
> Ahogy kilépek a szobából, tőlem akár 16 fok is lehetne,
> mielőtt belépek, legyen 20-22, ahogy akarja valaki.
> A 0 hőtehetetlenség lenne takarékos(abb)...
>
> Persze ez nagyjából hitvitának tűnik...:}}
>
> BUÉK
> Gyula
>
> -----------------------------------------
> elektro[-flame|-etc]
>

Cser Tamas

unread,
Dec 30, 2013, 3:27:01 AM12/30/13
to ele...@tesla.hu
Kovács József <k...@faldeko.hu> írta, 2013. 12. 30.:

> Persze vannak akik a jól hőszigetelt házban is
> este feltekerik 24 fokra arra a pár órára a fűtést.
> Mert az amúgy hűvösebb falak sugárzása miatt fáznak bent !!!!
> Aztán éjjel meg forgolódnak, mert akkor adja vissza a faltömeg

ezt már 2000évvel ezelőtt is ki tudták védeni,

a hidegkisugárzó falra felraktak egy szőnyeget :-)

gyapo

unread,
Dec 30, 2013, 3:47:33 AM12/30/13
to Kovács József
> Ezt meg lehet csinálni egy kis hőtehetlenségű
> és szarul szigetelt házban >> deszkabódé, natur konténer pl.

Meg a belső szigetelésű házban, ahol csak a bútorokat kell a megfelelő
hőfokra felmelegíteni. A falak nem sugároznak hideget, mert
hőszigetelő anyagból vannak.
A könnyen adagolható fűtésekkel egész jól lehet akár tartani egy adott
hőfokot is, vagy megjátszható a nagy különbség is gyorsan, de nyilván
nem ez a cél, inkább következmény a fűtés kapcsolgatása után.
Nem is értem miért nem terjed a belső szigetelés, ha nem egy nagy
szén/fa kazán vagy cserépkályha van? Bármilyen elektromos, klímás,
konvektoros, gázkazános fűtés megfelelően kapcsolgatható, állítható.

> Az errefelé divatos nehéz tégla/beton házak
> azonban már közepesen hőszigetelve is
> csak 2 fok körül hűlnek egy nap alatt is...

Ez akkor jó, ha maga a fűtés nem tud elég finom lenni, mert vagy 0
vagy 20 kW a kazán teljesítménye, és közte nincs semmi. A 20 kW szép
lassan emelte a soktonnás ház hőfokát, aztán a termosztát
kapcsolgatta. Szép lassan hűlni kezdett, megint jött a termosztát.

> Az időállandó 1 fokra is cirka félnap!
> Vagyis a délutáni 21 fokhoz már reggel kezdeni kell fűteni
> az éjszakai 19 fokhoz meg délben le kell tekerni a fűtést.

Szerintem az állandó hőfoknál van jobb, a nem állandó. Pl. alváshoz a
hűvösebb jó, több fokkal is, és nem reggelre, hanem elalvás előtt
azonnal. Fürdéshez legyen jó meleg, viszont ha 24 órából 30 percet
fürdök, akkor csak arra a 30 percre kell a meleg.

> Persze párórára csak a LEVEGŐT fel lehet nyomni
> egy bika radiátorral és 60-70 fokos vízzel... de minek?!

Kiegészíteném azzal, hogy a levegőt és a szobában levő tárgyakat. De a
falakat minek? A hideg sugárzást már egy 2 cm-es hungarocell is
megszünteti.

> Persze vannak akik a jól hőszigetelt házban is
> este feltekerik 24 fokra arra a pár órára a fűtést.
> Mert az amúgy hűvösebb falak sugárzása miatt fáznak bent !!!!

Egyértelmű, ha külső szigetelés van, akkor a falakat fel kell fűteni
és tartani, különben több fokkal föl kell emelni a levegő és a bútorok
hőfokát. Ettől persze a falak is melegednek hacsak nem extra jó
hővezető képességük van a kinti mínuszok felé, de akkor már nem
beszélhetünk szigetelésről.

Üdv.: gyapo

Kormos Imre

unread,
Dec 30, 2013, 4:01:15 AM12/30/13
to ele...@tesla.hu
...
> Nem is értem miért nem terjed a belső szigetelés, ha nem egy nagy szén/fa
...

Szerintem nehéz és drága a tökéletes párazárást megcsinálni.
Főleg utólag.
KI

Xorn

unread,
Dec 30, 2013, 4:02:55 AM12/30/13
to ele...@tesla.hu
Nem pont az lenne a lényeg, hogy a belső oldalon a szigetelés
páraáteresztő legyen? Mivel a külső szigetelés éppenhogy erősem
párazáró szokott lenni (Dryvit, azaz hungarocell és társai).

Best regards,
Andy

2013/12/30 Kormos Imre <imre....@gmail.com>:
> -----------------------------------------
> elektro[-flame|-etc]

Kormos Imre

unread,
Dec 30, 2013, 4:09:29 AM12/30/13
to ele...@tesla.hu
> Szerintem az állandó hőfoknál van jobb, a nem állandó. Pl. alváshoz a
> hűvösebb jó, több fokkal is, és nem reggelre, hanem elalvás előtt azonnal.
> Fürdéshez legyen jó meleg, viszont ha 24 órából 30 percet fürdök, akkor csak
> arra a 30 percre kell a meleg.

Ehhez nem kell termosztátot tekergetni, szerencsére már nem szoba-konyhában éljük az életünket. A fürdő _mindig_ 24 fok, a háló _mindig_ 19 fok, a nappali _mindig_ 21 fok..
Persze, ha elalszol a fürdőben... :)
KI

Xorn

unread,
Dec 30, 2013, 4:10:42 AM12/30/13
to ele...@tesla.hu
2013/12/30 Kormos Imre <imre....@gmail.com>:
Akkor jól megfázol, amikor rád hűl a fürdővíz. :-)

Best regards,
Andy

Kormos Imre

unread,
Dec 30, 2013, 4:12:33 AM12/30/13
to ele...@tesla.hu
Ha belülről szigeteled a falat, a fal hőmérséklete harmatpont alatti lesz,
mindenképp el kell zárni a párát, mert vizesedni fog.
KI
> -----------------------------------------
> elektro[-flame|-etc]

gyapo

unread,
Dec 30, 2013, 4:13:48 AM12/30/13
to Kormos Imre
> Szerintem nehéz és drága a tökéletes párazárást megcsinálni.
> Főleg utólag.

Nem értek hozzá, csak ötletelek.
Fólia körbe, széleken valami ragacs, ami összetapasztja a két fóliát.
Olajfesték/parkettlakk a falakra, padlóra. Első réteget beissza,
második már jó, mint a fán.
Közben jutott eszembe, mi van a lecsapódott párával? Alul tócsa lesz?
És mi van, ha a nedves párazáró rétegen centi vastag penészréteg
fejlődik ki?

Üdv.: gyapo

Xorn

unread,
Dec 30, 2013, 4:15:55 AM12/30/13
to ele...@tesla.hu
De akkor kifelé kellene szellőzni hagyni, nem? Vagy az úgy OK, hogy
kívül-belül párazáró?

Best regards,
Andy

2013/12/30 Kormos Imre <imre....@gmail.com>:
> Ha belülről szigeteled a falat, a fal hőmérséklete harmatpont alatti lesz,
> mindenképp el kell zárni a párát, mert vizesedni fog.
> KI
>
>> -----Original Message-----
>> From: elektro...@tesla.hu [mailto:elektro...@tesla.hu] On
>> Behalf Of Xorn
>> Sent: Monday, December 30, 2013 10:03 AM
>> To: ele...@tesla.hu
>> Subject: Re: [elektro] Puffer
>>
>> Nem pont az lenne a lényeg, hogy a belső oldalon a szigetelés
> páraáteresztő
>> legyen? Mivel a külső szigetelés éppenhogy erősem párazáró szokott lenni
>> (Dryvit, azaz hungarocell és társai).
>>
>> Best regards,
>> Andy
>>
>> 2013/12/30 Kormos Imre <imre....@gmail.com>:
>> > ...
>> >> Nem is értem miért nem terjed a belső szigetelés, ha nem egy nagy
>> >> szén/fa
>> > ...
>> >
>> > Szerintem nehéz és drága a tökéletes párazárást megcsinálni.
>> > Főleg utólag.
>> > KI
>> >
>> > -----------------------------------------
>> > elektro[-flame|-etc]
>>
>> -----------------------------------------
>> elektro[-flame|-etc]
>
> -----------------------------------------
> elektro[-flame|-etc]

gyapo

unread,
Dec 30, 2013, 4:19:39 AM12/30/13
to Kormos Imre
> Ehhez nem kell termosztátot tekergetni, szerencsére már nem
> szoba-konyhában éljük az életünket. A fürdő _mindig_ 24 fok, a háló
> _mindig_ 19 fok, a nappali _mindig_ 21 fok..

Mi köze a szoba-konyhának a hőfokokhoz?
Két dolog motiválhat a tekergetésre, a pénz meg a kényelem. Magasabban
tartani a hőfokot amikor nem szükséges több pénzbe kerül. És
kényelmetlenül érezhetem magamat a ház hőtehetetlensége miatt, mert
éppen hidegebb vagy melegebb van valahol mint szeretném.
A fürdő falain is megy kifelé a meleg, miközben a nap 1/48-ad részében
kellene csak melegnek lennie. A hálóban is akarhatok alsógatyában
heverészve zenét hallgatni, de 19 fokban nem kényelmes.

Üdv.: gyapo

gyapo

unread,
Dec 30, 2013, 4:25:38 AM12/30/13
to Xorn
> De akkor kifelé kellene szellőzni hagyni, nem? Vagy az úgy OK, hogy
> kívül-belül párazáró?

Kívül minek zárnám? Ezer évekig jó volt szigetelés meg párazárás
nélkül, jó lesz ezután is.
Ha belül van a szigetelés, akkor a fal belső felülete akár mínusz
fokos is lehet, ha jó hővezető anyagból van. Lehet akár vaslemez vagy
beton is, tehát a belső szigetelés egészen új utakat is lehetővé
tenne, egész más anyagokból is lehetne a falakat építeni. A falak csak
teherviselő elemek lennének, semmi szerepük a hő mozgásában nem lenne.

Üdv.: gyapo

gyapo

unread,
Dec 30, 2013, 4:29:54 AM12/30/13
to gyapo
> kényelmetlenül érezhetem magamat a ház hőtehetetlensége miatt, mert
> éppen hidegebb vagy melegebb van valahol mint szeretném.

Talán jobban elképzelhető a példa a világítással.
Nálam pl. az íróasztalon 3 fényforrás van, egy 7 W-os fénycső, egy 60
W-os hagyományos izzó, és egy 100 W-os izzó tirisztoros fázishasítós
szabályozással. És ez utóbbit használom legtöbbet, mert mindig arra a
fényerőre állítom ami éppen akkor kell.
Ha csak félnapos lassúsággal tudná elérni a világítás a kívánt
szintet, az eléggé bosszantó lenne. Ha állandó lenne minden
helyiségben, az is. Pont ugyanúgy, mint a hőfok, szerintem az is
személyre szabottan sok feltételtől függően állítható legyen, akkor a
legkényelmesebb és ráadásul anyagilag is optimális.

Üdv.: gyapo

Kormos Imre

unread,
Dec 30, 2013, 4:38:05 AM12/30/13
to ele...@tesla.hu
Azt próbáltam mondani, hogy az aktuális helyzethez várt hőmérséklet igényt (fürdés, alvás) nem kell termosztát tekergetéssel elérni, mert külön helyiségekben végzed őket, nem úgy, mint régen, amikor abban az egy szem szobában fürdetted a gyereket (24 fok), ahol egy óra múlva aludni akartál (19 fok).

A fürdő _külső_ fala általában 10 %-a sincs a nappali falának, szerintem mérhetetlen az a hőveszteség, ami a 19/24 fokos fürdő esetében keletkezik.
Ha a hálóban olvasol (22 fok), majd egy óra múlva aludni akarsz (19 fok), akkor bekapcsolod a klímát? Vagy hogy hűtöd le? Mert a termosztátot biztosan hiába tekergeted.

KI


> -----Original Message-----
> From: elektro...@tesla.hu [mailto:elektro...@tesla.hu] On
> Behalf Of gyapo
> Sent: Monday, December 30, 2013 10:20 AM
> To: Kormos Imre
> Subject: Re: [elektro] Puffer
>
> > Ehhez nem kell termosztátot tekergetni, szerencsére már nem
> > szoba-konyhában éljük az életünket. A fürdő _mindig_ 24 fok, a háló
> > _mindig_ 19 fok, a nappali _mindig_ 21 fok..
>
> Mi köze a szoba-konyhának a hőfokokhoz?
> Két dolog motiválhat a tekergetésre, a pénz meg a kényelem. Magasabban
> tartani a hőfokot amikor nem szükséges több pénzbe kerül. És
> kényelmetlenül érezhetem magamat a ház hőtehetetlensége miatt, mert
> éppen hidegebb vagy melegebb van valahol mint szeretném.
> A fürdő falain is megy kifelé a meleg, miközben a nap 1/48-ad részében
> kellene csak melegnek lennie. A hálóban is akarhatok alsógatyában
> heverészve zenét hallgatni, de 19 fokban nem kényelmes.
>
> Üdv.: gyapo
>
> -----------------------------------------
> elektro[-flame|-etc]

Sandor

unread,
Dec 30, 2013, 4:47:51 AM12/30/13
to ele...@tesla.hu
és ezzel kvázi fel is találtad a könnyűszerkezetes házakat :-)

Sándor
> Üdv.: gyapo
>
> -----------------------------------------
> elektro[-flame|-etc]
> .
>

Kovács József

unread,
Dec 30, 2013, 5:08:39 AM12/30/13
to ele...@tesla.hu

2013.12.30. 10:13 keltezéssel, gyapo írta:
>> Szerintem nehéz és drága a tökéletes párazárást megcsinálni.
>> Főleg utólag.
> Nem értek hozzá, csak ötletelek.
> Fólia körbe, széleken valami ragacs, ami összetapasztja a két fóliát.

Ez jó, ha tökéletesen résmentes.

> Olajfesték/parkettlakk a falakra, padlóra. Első réteget beissza,
> második már jó, mint a fán.

Ez vicc ....nem párazárás.
(vízzárás<>párazárás)

> Közben jutott eszembe, mi van a lecsapódott párával? Alul tócsa lesz?
> És mi van, ha a nedves párazáró rétegen centi vastag penészréteg
> fejlődik ki?

Hol lecsapódott?

A lakótérben nem csapódik le, mert nincs meg a 100% RH.
Hisz már 65-70%-nál szellőztetni kezdesz... épésszel.

A falba (ami elég hideg lenne) pedig ép a párazárás nem engedi be!
Ha mégis bejut az baj, nagy baj... ezért nem csinálnak vastag
belsőoldali hőszigetelést.

KJ

>
> Üdv.: gyapo
>
> -----------------------------------------
> elektro[-flame|-etc]
>
> -----
> A(z) üzenetben nem található vírus.
> Ellenőrizte: AVG - www.avg.com
> Verzió: 2013.0.3462 / Vírus adatbázis: 3658/6959 - Kiadás dátuma: 2013.12.29.

Kovács József

unread,
Dec 30, 2013, 5:11:01 AM12/30/13
to ele...@tesla.hu

2013.12.30. 10:15 keltezéssel, Xorn írta:
> De akkor kifelé kellene szellőzni hagyni, nem?

De, igen csakhát a szokásos építőanyagok
(tégla/beton/kő) jobb párafékezők, mint hőszigetelők!
Így a fal belsejébe kerül a harmatpont és fagypont is...
És már a víz sem jó a falban, de a jég pláne nem!

KJ

> Vagy az úgy OK, hogy
> kívül-belül párazáró?
>
> Best regards,
> Andy
>
> 2013/12/30 Kormos Imre <imre....@gmail.com>:
>> Ha belülről szigeteled a falat, a fal hőmérséklete harmatpont alatti lesz,
>> mindenképp el kell zárni a párát, mert vizesedni fog.
>> KI
>>
>>> -----Original Message-----
>>> From: elektro...@tesla.hu [mailto:elektro...@tesla.hu] On
>>> Behalf Of Xorn
>>> Sent: Monday, December 30, 2013 10:03 AM
>>> To: ele...@tesla.hu
>>> Subject: Re: [elektro] Puffer
>>>
>>> Nem pont az lenne a lényeg, hogy a belső oldalon a szigetelés
>> páraáteresztő
>>> legyen? Mivel a külső szigetelés éppenhogy erősem párazáró szokott lenni
>>> (Dryvit, azaz hungarocell és társai).
>>>
>>> Best regards,
>>> Andy
>>>
>>> 2013/12/30 Kormos Imre <imre....@gmail.com>:
>>>> ...
>>>>> Nem is értem miért nem terjed a belső szigetelés, ha nem egy nagy
>>>>> szén/fa
>>>> ...
>>>>
>>>> Szerintem nehéz és drága a tökéletes párazárást megcsinálni.
>>>> Főleg utólag.
>>>> KI
>>>>
>>>> -----------------------------------------
>>>> elektro[-flame|-etc]
>>> -----------------------------------------
>>> elektro[-flame|-etc]
>> -----------------------------------------
>> elektro[-flame|-etc]

gyapo

unread,
Dec 30, 2013, 5:12:35 AM12/30/13
to Kormos Imre
> Azt próbáltam mondani, hogy az aktuális helyzethez várt hőmérséklet
> igényt (fürdés, alvás) nem kell termosztát tekergetéssel elérni,
> mert külön helyiségekben végzed őket, nem úgy, mint régen, amikor
> abban az egy szem szobában fürdetted a gyereket (24 fok), ahol egy
> óra múlva aludni akartál (19 fok).

Értem. Az ilyen több célra használt helyiségekben éppen jól jönne a
gyorsabb hőmérsékletváltozás.

> A fürdő _külső_ fala általában 10 %-a sincs a nappali falának,
> szerintem mérhetetlen az a hőveszteség, ami a 19/24 fokos fürdő esetében keletkezik.

Ez nyilván az adott épülettől is függ, meg a fürdőszoba nagyságától,
meg hogy 19 van-e benne ha el van zárva a fűtés. Meg akár a belső
falakra is lehet vékonyabb hőszigetelést tenni, és akkor kevesebbet
von el máshonnan.
Ha minden helyiségben csak a külső falak belső felületére teszek hőszigetelést,
akkor mi van a belső falak hőszállító képességével, ami kiviszi a hőt
a külső falfelületre, ami nincs szigetelve? Meg átviszi a másik
helyiségbe, amit esetleg nem akarok fűteni. Vagyis körbe kell
szigetelni minden helyiséget.

> Ha a hálóban olvasol (22 fok), majd egy óra múlva aludni akarsz (19
> fok), akkor bekapcsolod a klímát? Vagy hogy hűtöd le? Mert a
> termosztátot biztosan hiába tekergeted.

Akár klímával is bele lehetne szivattyúzni a fűtés rendszerbe, de ha
éppen nem kell sehol a meleg, akkor meg valami pufferbe.
De mivel nincsenek a nagy tömegű falak a szigetelt térben, szerintem
elég hamar lemenne magától is. Vagy ha nagyon gyorsan le kell hűteni,
akkor meg lehet nyitni a szigetelést, és a hideg falak gyorsan
lehúznák a hőfokot, de ez kidobott pénz lenne. Ugyanígy
szellőztetéssel, de az is pénz az utcára.
A külső szigeteléssel viszont még a szellőztetés se jó, mert bejön
ugyan a hideg levegő, de a sok fal fölmelegíti, és mégiscsak
melegben kell aludni.

Üdv.: gyapo

Kovács József

unread,
Dec 30, 2013, 5:17:28 AM12/30/13
to ele...@tesla.hu
Ez amúgy nem erős... mű=20...30 környéke.

Csak az új csoda téglák mű=3....5 értékéhez képest sok.
Ezért kell ezekre a mű=1,5...1,8 értékű gyapot szigetelés.

A régi nem csoda téglákra és betonra, kőre teljesen jó a hungarocell is.
Mivel ezek mű>=10 páravezetők.

KJ

gyapo

unread,
Dec 30, 2013, 5:18:42 AM12/30/13
to Kovács József
>> Olajfesték/parkettlakk a falakra, padlóra. Első réteget beissza,
>> második már jó, mint a fán.

> Ez vicc ....nem párazárás.
> (vízzárás<>párazárás)

Nincs olyan festék/lakk amin nem megy át a pára?

> Hol lecsapódott?

A falon, a párazáró felületén.

> A lakótérben nem csapódik le, mert nincs meg a 100% RH.
> Hisz már 65-70%-nál szellőztetni kezdesz... épésszel.

Az OK, de a 2 fokos falnál már nem 60 % lesz az, hanem 300. Már réges
régen lecsapódott, mert baromi hideg a fal.

> A falba (ami elég hideg lenne) pedig ép a párazárás nem engedi be!
> Ha mégis bejut az baj, nagy baj... ezért nem csinálnak vastag
> belsőoldali hőszigetelést.

Vagyis a belső párazárás a probléma. Szerintem lehetne nyerni vele egy
csomó kényelmi szolgáltatást, kivitelezést nem tudom olcsóbb lenne-e.
A belső lakóteret ugyan szűkíti, de ezt bele lehet tervezni a házba,
cserébe lehet egyszerűbb/olcsóbb a fal anyaga.
Akkor most nincs erre a belső párazárásra kész technológia?
És a padlóra mit lehet tenni, ami a többszáz kilós könyvespolcot is
elbírja?

Üdv.: gyapo

Kovács József

unread,
Dec 30, 2013, 5:29:50 AM12/30/13
to ele...@tesla.hu

2013.12.30. 11:18 keltezéssel, gyapo írta:
>>> Olajfesték/parkettlakk a falakra, padlóra. Első réteget beissza,
>>> második már jó, mint a fán.
>> Ez vicc ....nem párazárás.
>> (vízzárás<>párazárás)
> Nincs olyan festék/lakk amin nem megy át a pára?

Nincs ...
A pára igen trükkös jószág!

A párafékezés függ
- az anyagtól
- a rétegvastagságtól

A festékkel az a baj, hogy VÉKONY réteg!
Miközben eléggé "átlátszó" (pórusos) a pára molekula méret tartományában.
Így a pára számára nem tétel egy réteg festék...

KJ

>
>> Hol lecsapódott?
> A falon, a párazáró felületén.
>
>> A lakótérben nem csapódik le, mert nincs meg a 100% RH.
>> Hisz már 65-70%-nál szellőztetni kezdesz... épésszel.
> Az OK, de a 2 fokos falnál már nem 60 % lesz az, hanem 300. Már réges
> régen lecsapódott, mert baromi hideg a fal.
>
>> A falba (ami elég hideg lenne) pedig ép a párazárás nem engedi be!
>> Ha mégis bejut az baj, nagy baj... ezért nem csinálnak vastag
>> belsőoldali hőszigetelést.
> Vagyis a belső párazárás a probléma. Szerintem lehetne nyerni vele egy
> csomó kényelmi szolgáltatást, kivitelezést nem tudom olcsóbb lenne-e.
> A belső lakóteret ugyan szűkíti, de ezt bele lehet tervezni a házba,
> cserébe lehet egyszerűbb/olcsóbb a fal anyaga.
> Akkor most nincs erre a belső párazárásra kész technológia?
> És a padlóra mit lehet tenni, ami a többszáz kilós könyvespolcot is
> elbírja?
>
> Üdv.: gyapo
>

gyapo

unread,
Dec 30, 2013, 5:35:27 AM12/30/13
to Kovács József
Volt egy riportfilmben egy csapat, akik megcsinálták egy lakás belső
hőszigetelését valami újfajta anyaggal, fémesen csillogó gúláknak
látszott. Lehet erről találni valami infót?

Üdv.: gyapo

Acs Gabor

unread,
Dec 30, 2013, 6:10:29 AM12/30/13
to ele...@tesla.hu
Úgy emlékszem, a 'bolti' víztartály (pl. Hajdú) belül is zománcozva van.
Az nem hiányzik egy ilyen rendelésre gyártott tartályból? Vagy azt is
megcsinálják?


Gábor


2013.12.29. 14:26 keltezéssel, potyo írta:
> Az szép, nekem itt egy tartálykészítő ilyen 800€ árajánlatot mondott egy
> szűk 1000 literes tartályra, 2,5 bar nyomás, alul-felül egy-egy csonk, meg
> az alja táján egy nyílás, ahová később hőcserélőt lehet beépíteni. Azt
> mondta, kb. 275kg lenne az üres tömege, meg 4mm-es anyagot emlegetett.
> Annyira nem kutattam még utána, de egy picit ezt az árat soknak találtam
> érte, úgytűnik, nem alaptalanul...
>
>
> 2013. december 29. 13:30 umnyo írta,<um...@freemail.hu>:
>
>> Az ár sokmidnentől függ, de ilyen méretben kb a 1liter - 100 forint körül
>> mozog. Azaz a 2000 literes olyan 200.000 ezer magassága. Ez változhat
>> hőcserélőtől, csonkozástól, anyagtól függően.
> -----------------------------------------
> elektro[-flame|-etc]

kin...@t-online.hu

unread,
Dec 30, 2013, 6:15:43 AM12/30/13
to ele...@tesla.hu


Üdv!
Bakker, majdnem átugrottam a kérésedet...
Délután lekarcolom, aztán lefényképezem, és
elküldöm maszekban, jó?
Nem túl bonyolult a holmi, igazából egy tökéletes ( ? )
áramgenerátor kellene hozzá.
Én a Vidiben egy 8 digites DANA ellenállásmérés
funkcióját használtam ( az eszközt az OMH szokta
kölcsönkérni kalibrálás céljára, veszettül COCOM-
listás cucc volt...:}}
Az 1 mA-el mérte a nyitófeszt.
Mondjuk finnyásaknak ez lehet sok, de így is csuda
linearitás jött ki.
Ráadásul az 1 N 4148 olyan kicsi hőtehetetlenségű,
hogy külön vesződni kellett vele, de ezt talán már írtam.

Gyula

Acs Gabor

unread,
Dec 30, 2013, 6:17:12 AM12/30/13
to ele...@tesla.hu
Err�l jutott eszembe, hogy a gerendah�z kapcs�n felvetettem, hogy mivel
el�gg� vastag maga a gerenda, lehet hogy azt bel�lr�l is szabad lenne
p�raz�r�s n�lk�l h�szigetelni, de azt mondt�tok, nem j� �tlet.

Namost van ez a Prokoncept, amit ki�ntenek betonnal, �s k�v�l-bel�l �gy
marad rajta h�szigetel�s.
http://www.prokoncept.hu/

G�bor


2013.12.30. 10:02 keltez�ssel, Xorn �rta:
> Nem pont az lenne a l�nyeg, hogy a bels� oldalon a szigetel�s
> p�ra�tereszt� legyen? Mivel a k�ls� szigetel�s �ppenhogy er�sem
> p�raz�r� szokott lenni (Dryvit, azaz hungarocell �s t�rsai).
>
> Best regards,
> Andy
>
> 2013/12/30 Kormos Imre<imre....@gmail.com>:
>> ...
>>> Nem is �rtem mi�rt nem terjed a bels� szigetel�s, ha nem egy nagy sz�n/fa
>> ...
>>
>> Szerintem neh�z �s dr�ga a t�k�letes p�raz�r�st megcsin�lni.
>> F�leg ut�lag.

kin...@t-online.hu

unread,
Dec 30, 2013, 6:23:54 AM12/30/13
to ele...@tesla.hu

Üdv!

Mert baromi nehéz a falon a páralecsapódást
megakadályozni.
Itt, a városi lakásunkban igyekeztem körültekintően eljárni
( a 3. emeleten kívülről qrva nehéz lenne szigetelni, pláne,
ha csak én akartam 25 éve), de penészes a fal, szaglik, le
kell bontanom, pedig hajópadló burkolat...

Szóval belülről nem kóser, a Totya is megmondta...

Gyula

Kormos Imre

unread,
Dec 30, 2013, 6:29:52 AM12/30/13
to ele...@tesla.hu
Azért itt a külső hőszigetelés kb 4x-ese a belsőnek, tehát a fal maga nem
fog _nagyon_ lehűlni..
( ha el nem cseszi a kivitelező a hungarocellelemek összeillesztését)

KI


> -----Original Message-----
> From: elektro...@tesla.hu [mailto:elektro...@tesla.hu] On
> Behalf Of Acs Gabor
> Sent: Monday, December 30, 2013 12:17 PM
> To: ele...@tesla.hu
> Subject: Re: [elektro] Puffer > belső hőszig.
>
> Erről jutott eszembe, hogy a gerendaház kapcsán felvetettem, hogy mivel
> eléggé vastag maga a gerenda, lehet hogy azt belülről is szabad lenne
> párazárás nélkül hőszigetelni, de azt mondtátok, nem jó ötlet.
>
> Namost van ez a Prokoncept, amit kiöntenek betonnal, és kívül-belül így
> marad rajta hőszigetelés.
> http://www.prokoncept.hu/
>
> Gábor
>
>
> 2013.12.30. 10:02 keltezéssel, Xorn írta:
> > Nem pont az lenne a lényeg, hogy a belső oldalon a szigetelés
> > páraáteresztő legyen? Mivel a külső szigetelés éppenhogy erősem
> > párazáró szokott lenni (Dryvit, azaz hungarocell és társai).
> >
> > Best regards,
> > Andy
> >
> > 2013/12/30 Kormos Imre<imre....@gmail.com>:
> >> ...
> >>> Nem is értem miért nem terjed a belső szigetelés, ha nem egy nagy
> >>> szén/fa
> >> ...
> >>
> >> Szerintem nehéz és drága a tökéletes párazárást megcsinálni.
> >> Főleg utólag.
> >> KI
> >>
> >> -----------------------------------------
> >> elektro[-flame|-etc]
> > -----------------------------------------
> > elektro[-flame|-etc]
> >
>
> -----------------------------------------
> elektro[-flame|-etc]

Cser Tamas

unread,
Dec 30, 2013, 6:31:04 AM12/30/13
to ele...@tesla.hu
kin...@t-online.hu <kin...@t-online.hu> írta, 2013. 12. 30.:
>
> Üdv!
>
> Mert baromi nehéz a falon a páralecsapódást
> megakadályozni.
> Itt, a városi lakásunkban igyekeztem körültekintően eljárni
> ( a 3. emeleten kívülről qrva nehéz lenne szigetelni, pláne,
> ha csak én akartam 25 éve), de penészes a fal, szaglik, le
> kell bontanom, pedig hajópadló burkolat...

légjárat hiányzott mögötte

> Szóval belülről nem kóser, a Totya is megmondta...
>
> Gyula
>
> -----------------------------------------
> elektro[-flame|-etc]

kin...@t-online.hu

unread,
Dec 30, 2013, 6:32:19 AM12/30/13
to ele...@tesla.hu


Üdv!
Erről beszélek.
Ha 0 a hőtehetetlenség, akkor van értelme a
tekergetésnek.
Valóban a belső hőszigetelés lenne e tekintetben ideális,
de a páralecsapódás mitt nem járható út.
Amúgy, egy korábbi kérdésre: ha a pára nem jut el a
rosszabb hőellenállású falig, nem lesz lecsapódás.
De ha igen, akkor penészhegyek.

Gyula

erno hettinger

unread,
Dec 30, 2013, 6:34:45 AM12/30/13
to ele...@tesla.hu
Sziasztok
Olvasgatom a beszélgetést a nagy höpufferröl -gondoltam elmesélem az
én fütésemet.
Anno mikor elkezdtem épitkezni, szinte semmihez sem lehetett
normálisan hozzájutni, és legjobb volt ha az ember saját maga rakta
össze a dolgokat. Igy sk pakoltam le a padlofütést, illetve
hegesztettem össze a pincében a 4 m3-es négyszögletes puffert, a
csörendszert.
Az akkor beszerezhetö vegyestüzelésü 30kW-os kazánbol indultam ki,
amiben szénnel , egy kis szivattyuval meghajtott direkt körrel
felfütöm a tartály vizét. Ez széntöl függöen 1-2 telepakolt kazán,
és 6-10 ora alatt ég el. A cirkulácio miatt a viz nem rétegzödik.
A padloba elöremenö vizet bimetálos 3utu szeleppel keverem ki a
tartálybol és a visszatéröböl 25 fok és 40 fok közé - amit
tapasztalat alapján tekergetek a várhato külsö hömérséklet szerint.
Nagy hidegben kellett minden nap megrakni a kazánt, 0 fok körül 3-4
napig elment mire visszahült az egész .
2 éve kicseréltem az ablakokat és a 2 cm-es külsö höszigetelésre
15cm-t tettem még. Most ilyen melegben 5-7naponta kell begyujtani . A
20 év alatt elkészült kandalo is sokat segit, ami piszok jo
összel-tavasszal, amikor épp csak esténként kell egy pici meleg,
illetve ha nem figyelek a tartályra, és kell egy kis rásegités.
Most tervezgetem, teszek fel a tetöre napkollektorokat a kommunális
vizhez meg fütés rásegitéshez. Már többször nekifutottam, de mindig
az jött ki nem éri meg. Talán most.....
Üdv
Ernö

umnyo

unread,
Dec 30, 2013, 6:40:23 AM12/30/13
to ele...@tesla.hu
Amiről te beszélsz az HMV tartály, abbüól te a használati - főzés, ívás, stb - melegvizet veszed el. ott ez kötelező.

Fűtési jellegű puffernál ez felesleges, azt te nem használod fel, állandó a víz benne nem cserélődik (hacsak nem valamiért néha le kell engedned).

Attila

Acs Gabor <levl...@e8e.eu> írta:

umnyo

unread,
Dec 30, 2013, 6:53:40 AM12/30/13
to ele...@tesla.hu
Illetve a falra ragasztott gipszkarton meglepő mennyiségű párát tud "elétárolni", és szabályozni a páraháztartást

Viszont egy proconcept és hasonló rendszernél (passzívház felé elmenve) elvileg kötelező (???) a rekupátor beépítése a házba. Anélkül bizony az is vizesedik rendsen, főleg mert ezekbe hiperlégzáó ablakok szoktak kerülni. Vagy nagy szellőztetés....

Eleve egy 4 tagu családnál csak az emebrekből kipárológ pár liter, főz,s mosás, felmosás, ruhaszárítás és a többi, növények, stb.

Szóval oda kell a mesterséges szellőztető rendszer. Voltam már olyan házba ahol kihagyták, mert nem kell az, jó lesz anélkül, most próbálják utólag beépíteni, mert minden vizes lett.

Attila

Kormos Imre <imre....@gmail.com> írta:

umnyo

unread,
Dec 30, 2013, 6:47:27 AM12/30/13
to ele...@tesla.hu
Hát a fűtésrásegítésre nem nagyon használható a gyakorlatban a kollektor - amikor kellene leginkább fűtésrásegíteni, akkor örülni kell, ha egyátalán a HMV-t fel tudja valamilyen szinten melegíteni, mert napocska az eléggé nuku - de az se jellemző.

Vagy elképesztő mennyiséget kellene a tetőre pakolni, és akkor is minimális rásegítés lenne.

Egy esetbent tud működni - átmeneti időszakban. Akkor esetleg kitolja a fűtési szezont egy nagyon picit, ha alacsony előremenőjű fűtési rendszered van. de akkor is csak nagyon minimálisan, és ahhoz képest meg túl nagy beruházás, meg ott áll a tetőn a többi időszakban.

Hacsak nem akarod nyáron vele fűteni a medencédet.....

(vákumcsőves kollektor tulajdonos vagyok, pár éve, de csak HMV-re használom, télen még arra is ritkán :-( )

Attila

erno hettinger <erno...@optimum.net> írta:

>-----------------------------------------
> elektro[-flame|-etc]
>

Kovács József

unread,
Dec 30, 2013, 7:19:56 AM12/30/13
to ele...@tesla.hu
Homogén anyagban soha nincsenek páratechnikai problémák :-)
...és prokoncept a kilakítása miatt HOMOGÉN anyagnak vehető.


Gyakorlatilag két okból is.

- vannak benne átmenő habbordák
- a vékony beton olyan gyenge hő+pára ellenállás
(lenne még teliben is) ami nem számottevő a vastag habhoz képest

Szóval, ez egy páratechnikára kellően méretezett megoldás.

http://prokoncept.hu/container/downloads/letoltes/Tervezesisegedlet_uj.pdf
Ha megnézed a hőfokesési és páranyomás görbéket, akkor
látni fogod, hogy a betonRÁCS mag hő/páratechnikai szempontból
... mintha ott sem lenne, éppen a RÁCS-sága miatt nem zavar bele a képbe.
Ez a mérnöki ötlet benne...

KJ

Kovács József

unread,
Dec 30, 2013, 7:23:34 AM12/30/13
to ele...@tesla.hu

2013.12.30. 12:34 keltezéssel, erno hettinger írta:
> Most tervezgetem, teszek fel a tetöre napkollektorokat a kommunális
> vizhez meg fütés rásegitéshez. Már többször nekifutottam, de mindig
> az jött ki nem éri meg. Talán most.....
> Üdv
> Ernö

Most sem éri meg...
Ha csak nem barkácsolod össze nagyon olcsón
és csak főszezonra méretezve a HMV rásegítést.

Abból a pénzből jobban megéri napelemet felrakni
és a 40 Ft/kWh árú áramot kiváltani inkább...

KJ

It is loading more messages.